    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach dem Update auf die 2440-Firmware bei meiner Wärmepumpe bin ich auf die folgenden Parameter gestoßen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3335.0 Einschaltwert Hysterese Heizen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3335.1 Ausschaltwert Hysterese Heizen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beide können von -15,0 bis + 15,0 K eingestellt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mich verwirren die Vorzeichen. Bin ich richtig unterwegs, wenn mein 3335.0 Parameter negativ ist und mein 3335.1 positiv?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;z.B. EIN bei z.B. 30 °C - 3K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;AUS bei&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;30 °C + 3K&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Was macht ein positiver Wert beim 3335.0 Parameter für einen Sinn?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 12:10:49 GMT</pubDate>
    <dc:creator>bix</dc:creator>
    <dc:date>2025-09-22T12:10:49Z</dc:date>
    <item>
      <title>Hysterese Parameter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hysterese-Parameter/m-p/563428#M165053</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach dem Update auf die 2440-Firmware bei meiner Wärmepumpe bin ich auf die folgenden Parameter gestoßen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3335.0 Einschaltwert Hysterese Heizen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3335.1 Ausschaltwert Hysterese Heizen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beide können von -15,0 bis + 15,0 K eingestellt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mich verwirren die Vorzeichen. Bin ich richtig unterwegs, wenn mein 3335.0 Parameter negativ ist und mein 3335.1 positiv?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;z.B. EIN bei z.B. 30 °C - 3K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;AUS bei&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;30 °C + 3K&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Was macht ein positiver Wert beim 3335.0 Parameter für einen Sinn?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 12:10:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hysterese-Parameter/m-p/563428#M165053</guid>
      <dc:creator>bix</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-22T12:10:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Hysterese Parameter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hysterese-Parameter/m-p/563435#M165059</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo bix,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Parametereinstellung bedeutet Folgendes:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;3335.0 Einschalthysterese Heizen&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Nur für integrierten Heiz-/Kühlkreis 1: Falls die Vorlauftemperatur des Heiz-/Kühlkreis 1 den Vorlauftemperatur-Sollwert um die eingestellte Temperaturdifferenz unterschreitet, wird der Heizbetrieb eingeschaltet.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;3335.1 Ausschalthysterese Heizen&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Nur für integrierten Heiz-/Kühlkreis 1: Falls die Vorlauftemperatur des Heiz-/Kühlkreis 1 den Vorlauftemperatur-Sollwert um die eingestellte Temperaturdifferenz überschreitet, wird der Heizbetrieb ausgeschaltet.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Das heißt, wenn du bei 3335.0 den Wert -3K einstellst, dann wird der Heizbetrieb eingeschaltet, wenn die Vorlauf-Soll-Temperatur 33°C unterschreitet. Soll der Heizbetrieb bei einem Unterschreiten von 27°C eingeschaltet werden, dann muss der Wert 3K eingestellt werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 13:13:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hysterese-Parameter/m-p/563435#M165059</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-22T13:13:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Hysterese Parameter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hysterese-Parameter/m-p/563438#M165060</link>
      <description>&lt;P&gt;super - vielen Dank für die schnelle Antwort. Da hatte ich ein falsches Verständnis!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 13:24:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hysterese-Parameter/m-p/563438#M165060</guid>
      <dc:creator>bix</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-22T13:24:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hysterese Parameter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hysterese-Parameter/m-p/563439#M165061</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/98313"&gt;@bix&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;3335.0 Einschaltwert Hysterese Heizen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3335.1 Ausschaltwert Hysterese Heizen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beide können von -15,0 bis + 15,0 K eingestellt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mich verwirren die Vorzeichen. Bin ich richtig unterwegs, wenn mein 3335.0 Parameter negativ ist und mein 3335.1 positiv?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;z.B. EIN bei z.B. 30 °C - 3K&lt;/P&gt;&lt;P&gt;AUS bei&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;30 °C + 3K&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Was macht ein positiver Wert beim 3335.0 Parameter für einen Sinn?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Die Nutzung von Vorzeichen sind ja oft eine Definitionsfrage. Addiere ich einen negativen Wert oder subtrahiere ich einen positiven Wert etc.&lt;BR /&gt;Bei VM wird halt&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;eingeschaltet bei: Sollwert + 3335.0 (üblicherweise negativ)&lt;BR /&gt;und&lt;BR /&gt;ausgeschaltet bei: Sollwert + 3335.1 (üblicherweise positiv)&lt;BR /&gt;Mathematisch könnte man also auch mit positivem 3335.0 oder negativem 3335.1 arbeiten, solange 3335.0 &amp;lt; 3335.1 bleibt. Sehr sinnvoll ist das nicht, da dadurch ein Offset zum Sollwert entsteht.&lt;BR /&gt;VM hat das sicher nicht so vorgesehen, aber eben auch nicht verhindert. Keep it simple.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="ABR_0-1758548633994.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/47295iD42D12BE9DDEC2FE/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="ABR_0-1758548633994.png" alt="ABR_0-1758548633994.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 13:47:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hysterese-Parameter/m-p/563439#M165061</guid>
      <dc:creator>ABR</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-22T13:47:06Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
