    <description>&lt;P&gt;Hallo RW31,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wurde denn, wie in deinem anderen Beitrag von mir geschrieben, die Transportsicherung überprüft? Ansonsten ist der Sockel in jedem Fall schwingunsdämpfend.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Zur Befestigung geben wir folgendes vor:&lt;/P&gt;
&lt;UL&gt;
 &lt;LI&gt;Zuganker mit einer Zugkraft von mindestens 1,25 kN je Befestigungspunkt verwenden.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;Durchgangslöcher anhand der Nenndurchmesser der Zuganker an den Markierungen bohren.&lt;/LI&gt;
&lt;/UL&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 19 Sep 2025 08:18:07 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2025-09-19T08:18:07Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 150-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150-A/m-p/562810#M164774</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe mir zur Schallreduzierung Viessmann Zubehör gekauft. im Detail:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Dämpfungssockel Ausseneinheit Vitocal 15x/ 25x-A und 2xx-S Art.-Nr.: ZK06012.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hier sind keine Bohrungen vorgefertigt und ich habe Sorgen. dass die Verschraubung am Fundament unsauber wird. Ist das so vorgesehen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Kann ich Schallschutzdübel verwenden und wenn ja, welche größe wird vorgegeben?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gibt es Erfahrungswerte zu diesen Sockeln hinsichtlich der Reduzierung von Körperschall?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Danke vorab für Hilfe hierzu&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;mfg&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;RW&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Sep 2025 17:20:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150-A/m-p/562810#M164774</guid>
      <dc:creator>RW31</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-18T17:20:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 150-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150-A/m-p/562879#M164816</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo RW31,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wurde denn, wie in deinem anderen Beitrag von mir geschrieben, die Transportsicherung überprüft? Ansonsten ist der Sockel in jedem Fall schwingunsdämpfend.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Zur Befestigung geben wir folgendes vor:&lt;/P&gt;
&lt;UL&gt;
 &lt;LI&gt;Zuganker mit einer Zugkraft von mindestens 1,25 kN je Befestigungspunkt verwenden.&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;Durchgangslöcher anhand der Nenndurchmesser der Zuganker an den Markierungen bohren.&lt;/LI&gt;
&lt;/UL&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>