<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 351.A 	Typ AWHO 361.A  mit Vitotronic 200 	Typ WO1B" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/561506#M164296</link>
    <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die Manuals.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dies sind die Anzeigen im Diagnose Menü, während die wp Warmwasser bereitet. Ist der Sollwert erreicht schaltet der Verdichter ab, die Speicherladepumpe geht an und folgende Error Meldung kommt.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 13 Sep 2025 14:45:40 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franzili</dc:creator>
    <dc:date>2025-09-13T14:45:40Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 351.A 	Typ AWHO 361.A  mit Vitotronic 200 	Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/561019#M164095</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gibt es für diesen Typ Serviceanleitungen zum Download?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das System wurde 2012 eingebaut und &lt;STRONG&gt;heizt&lt;/STRONG&gt; seit Frühjahr &lt;STRONG&gt;nicht mehr&lt;/STRONG&gt;, Warmwasser funktioniert einwandfrei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Expansionsventil und Drucksensor PT5 wurden schon ausgetauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meldung Kältekreis 07 Expansionsventil 1. Stufe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Sep 2025 09:02:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/561019#M164095</guid>
      <dc:creator>Franzili</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-11T09:02:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 351.A Typ AWHO 361.A mit Vitotronic 200 Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/561022#M164097</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franzili,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Sep 2025 09:13:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/561022#M164097</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-11T09:13:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 351.A 	Typ AWHO 361.A  mit Vitotronic 200 	Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/561024#M164099</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Hallo Flo, siehe Anhang, Ist das die Richtige?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Gruß Franzili&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Sep 2025 09:21:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/561024#M164099</guid>
      <dc:creator>Franzili</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-11T09:21:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 351.A Typ AWHO 361.A mit Vitotronic 200 Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/561055#M164106</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, die Anleitungen findest du unter den nachfolgenden Links.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681878VSA00007_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681878VSA00007_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681896VSA00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681896VSA00002_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Um die Meldung genauer eingrenzen zu können, musst du den Err-Code aus der Diagnose Kältekreisregler bzw. Kältekreis auslesen. Unter Kältekreisregler ist es der aktuell in Betrieb vorliegende Wert und unter Kältekreis wird der Wert vom vorherigen Lauf gespechert. Danach wird er wieder überschrieben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wie du dorthin gelangst, kannst du ab Seite 56 in der Anleitung der Regelung sehen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Sep 2025 10:31:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/561055#M164106</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-11T10:31:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 351.A 	Typ AWHO 361.A  mit Vitotronic 200 	Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/561505#M164295</link>
      <description />
      <pubDate>Sat, 13 Sep 2025 14:43:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/561505#M164295</guid>
      <dc:creator>Franzili</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-13T14:43:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 351.A 	Typ AWHO 361.A  mit Vitotronic 200 	Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/561506#M164296</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die Manuals.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dies sind die Anzeigen im Diagnose Menü, während die wp Warmwasser bereitet. Ist der Sollwert erreicht schaltet der Verdichter ab, die Speicherladepumpe geht an und folgende Error Meldung kommt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 13 Sep 2025 14:45:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/561506#M164296</guid>
      <dc:creator>Franzili</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-13T14:45:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 351.A 	Typ AWHO 361.A  mit Vitotronic 200 	Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/561507#M164297</link>
      <description />
      <pubDate>Sat, 13 Sep 2025 14:46:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/561507#M164297</guid>
      <dc:creator>Franzili</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-13T14:46:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 351.A 	Typ AWHO 361.A  mit Vitotronic 200 	Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/561508#M164298</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn für die Heizung eine Anforderung besteht geht der Lüfter in der Außeneinheit an, die Speicherladepumpe läuft, ABER der Verdichter geht nicht an. Nach einigen Sekunden schalten auch der Lüfter und die Pumpe wieder ab. Nach zehn Versuchen kommt die Meldung Strömungswächter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die elektrische Zusatzheizung ist im Moment nicht aktiviert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 13 Sep 2025 14:49:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/561508#M164298</guid>
      <dc:creator>Franzili</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-13T14:49:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 351.A Typ AWHO 361.A mit Vitotronic 200 Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/561755#M164371</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist eine Regelhochdruckstörung. Die Wärmepumpe läuft an der Grenze der maximal möglichen Vorlauftemperatur. Stell testweise den Warmwasser-Sollwert einmal um 2K niedriger ein und prüfe, wie sich die Anlage dann verhält.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 06:26:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/561755#M164371</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-15T06:26:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 351.A Typ AWHO 361.A mit Vitotronic 200 Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562358#M164563</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab ich gemacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber das erklärt nicht warum die Wärmepumpe nicht im Heizbetrieb arbeitet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei "Heizen mit Elektro" heizt sie, aber nicht mit der Wärmepumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Franz&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Sep 2025 16:20:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562358#M164563</guid>
      <dc:creator>Franzili</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-16T16:20:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 351.A Typ AWHO 361.A mit Vitotronic 200 Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562403#M164577</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, mach mal ein Bild von der Anlagenübersicht, wenn sie deiner Meinung nach mit der Wärmepumpe heizen müsste, es aber nicht macht. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Sep 2025 05:36:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562403#M164577</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-17T05:36:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 351.A Typ AWHO 361.A mit Vitotronic 200 Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562454#M164600</link>
      <description />
      <pubDate>Wed, 17 Sep 2025 08:36:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562454#M164600</guid>
      <dc:creator>Franzili</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-17T08:36:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 351.A Typ AWHO 361.A mit Vitotronic 200 Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562462#M164605</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, liegt denn die Fehlermeldung derzeit noch an?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Sep 2025 08:44:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562462#M164605</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-17T08:44:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 351.A 	Typ AWHO 361.A  mit Vitotronic 200 	Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562468#M164609</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;Es kam ein Hinweis Kältekreis&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Sep 2025 08:53:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562468#M164609</guid>
      <dc:creator>Franzili</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-17T08:53:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 351.A 	Typ AWHO 361.A  mit Vitotronic 200 	Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562469#M164610</link>
      <description>&lt;P&gt;Nach Warmwasserbereitung&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Sep 2025 08:54:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562469#M164610</guid>
      <dc:creator>Franzili</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-17T08:54:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 351.A Typ AWHO 361.A mit Vitotronic 200 Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562482#M164617</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, mach mal ein Bild oder ein Video von der Anlagenübersicht während der Warmwasserbereitung. Dann lässt es vermutlich genau eingrenzen. Eventuell liegt es am Anlagendruck oder daran, dass die Sekundärpumpe nicht mehr genügend Umlauf hat.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Sep 2025 09:25:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562482#M164617</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-17T09:25:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 351.A Typ AWHO 361.A mit Vitotronic 200 Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562731#M164742</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Bild ist vor dem Start, das Video beim hochlaufen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Sep 2025 10:33:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562731#M164742</guid>
      <dc:creator>Franzili</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-18T10:33:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 351.A Typ AWHO 361.A mit Vitotronic 200 Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562734#M164743</link>
      <description />
      <pubDate>Thu, 18 Sep 2025 10:34:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562734#M164743</guid>
      <dc:creator>Franzili</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-18T10:34:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 351.A Typ AWHO 361.A mit Vitotronic 200 Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562835#M164788</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, leider fehlt der Punkt, wann die Wärmepumpe mit der Fehlermeldung aussteigt. Das hätte ich noch direkt mit hinschreiben sollen. Wie hoch ist denn die Warmwassertemperatur und die Sekundärtemperaturen, wenn die Anlage aussteigt?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Sep 2025 05:22:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562835#M164788</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-19T05:22:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 351.A 	Typ AWHO 361.A  mit Vitotronic 200 	Typ WO1B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562851#M164799</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Warmwassertemperatur liegt dann bei 52°. Ich versuche beim "aussteigen" aufzunehmen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Sep 2025 06:38:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-351-A-Typ-AWHO-361-A-mit-Vitotronic-200-Typ-WO1B/m-p/562851#M164799</guid>
      <dc:creator>Franzili</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-19T06:38:46Z</dc:date>
    </item>