    <title>Thema "Re: Kühlkreislauf zeigt unregelmäßige Energiebilanz" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlkreislauf-zeigt-unregelmaessige-Energiebilanz/m-p/558400#M163099</link>
    <description>&lt;P&gt;Dies ist unabhängig von einem Raumtemperatursensor. Entscheidend sind hier die eingestellte Raum-Soll-Temperatur und das Langzeitmittel der Außentemperatur (Parameter 919.0). Da deine Anlage in Österreich steht, kann ich nicht darauf zugreifen, um konkrete Beispielwerte zu liefern.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Kühlbetrieb ist aktiv, wenn das Langzeitmittel der Außentemperatur zuzüglich der Einschaltbedingungen des jeweiligen Heiz-/Kühlkreises größer als die dafür eingestellte Raum-Soll-Temperatur ist. Dann wird auf eine feste Vorlauftemperatur gekühlt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 28 Aug 2025 09:07:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2025-08-28T09:07:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kühlkreislauf zeigt unregelmäßige Energiebilanz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlkreislauf-zeigt-unregelmaessige-Energiebilanz/m-p/557645#M162876</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe eine IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC251.A16 Wärmepumpe (Seriennummer: 7994218403927124) und betreibe damit neben meiner Fußbodenheizung auch eine Deckenkühlung (Fa. Variotherm). Nach bisher dreimaliger Überprüfung und diversen vorgenommenen Änderungen meines Installateurs liegen noch immer zwei akute Probleme vor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Obwohl laut meinem&amp;nbsp;Installateur sich nun der Kühlkreislauf ab 18°C Außentemperatur aktivieren sollte, tritt das nur fallweise auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Die Soll-Vorlauftemperatur ist auf 18°C eingestellt. Die Wärmpumpe schaltet sich immer wieder aus und ein, somit springt die Vorlauftemperatur ständig zwischen 18°C und 23°C hin und her (Anm. sieht man auch in der App in der Energiebilanz) und es ergibt sich dadurch kein gewünschter Effekt einer konstanten Raumkühlung bei Außentemperaturen über 18°C. Sollte das nicht möglich sein??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anzumerken sei noch, dass die Software am Gerät derzeit auf dem neuesten Stand ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Aug 2025 18:28:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlkreislauf-zeigt-unregelmaessige-Energiebilanz/m-p/557645#M162876</guid>
      <dc:creator>Tria91</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-24T18:28:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlkreislauf zeigt unregelmäßige Energiebilanz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlkreislauf-zeigt-unregelmaessige-Energiebilanz/m-p/557985#M162990</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Tria91,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;gekühlt wird beim jeweiligen Heiz-/Kühlkreis, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur zuzüglich der jeweiligen Einschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises überschreitet. In dem Moment schaltet sich auch die Umwälzpumpe ein.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Deaktiviert wird die Kühlung, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur um die jeweilige Ausschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises unterschreitet. In dem Moment schaltet sich dann auch die Umwälzpumpe aus.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Geregelt wird die Kühlung auf einen festen Vorlauftemperatursollwert.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die dafür zuständigen Parameter lauten:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;2413.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1&lt;BR /&gt;2413.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1&lt;BR /&gt;2414.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2&lt;BR /&gt;2414.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2&lt;BR /&gt;2415.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 3&lt;BR /&gt;2415.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 3&lt;BR /&gt;2416.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 4&lt;BR /&gt;2416.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 4&lt;BR /&gt;2405.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 1&lt;BR /&gt;2406.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 2&lt;BR /&gt;2407.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 3&lt;BR /&gt;2408.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 4&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Aug 2025 09:00:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlkreislauf-zeigt-unregelmaessige-Energiebilanz/m-p/557985#M162990</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-26T09:00:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlkreislauf zeigt unregelmäßige Energiebilanz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlkreislauf-zeigt-unregelmaessige-Energiebilanz/m-p/557996#M162995</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Antwort aber bitte für einen Laien nochmals einfach erklärt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Raumtemperatursensor habe ich keinen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollte es nach Einstellung meines Installateurs nicht möglich sein, dass sich die Anlage IMMER bei einer Außentemperatur von 18°C einschaltet, wenn laut ihm so eingestellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollte es nicht möglich sein, dass der Kühlkreislauf IMMER konstant 18°C Soll-Vorlauftemperatur beibehält und nicht zwischendurch auf 23°C hinaufspringt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße,&lt;BR /&gt;Gerald&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Aug 2025 09:36:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlkreislauf-zeigt-unregelmaessige-Energiebilanz/m-p/557996#M162995</guid>
      <dc:creator>Tria91</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-26T09:36:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Kühlkreislauf zeigt unregelmäßige Energiebilanz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlkreislauf-zeigt-unregelmaessige-Energiebilanz/m-p/558400#M163099</link>
      <description>&lt;P&gt;Dies ist unabhängig von einem Raumtemperatursensor. Entscheidend sind hier die eingestellte Raum-Soll-Temperatur und das Langzeitmittel der Außentemperatur (Parameter 919.0). Da deine Anlage in Österreich steht, kann ich nicht darauf zugreifen, um konkrete Beispielwerte zu liefern.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Kühlbetrieb ist aktiv, wenn das Langzeitmittel der Außentemperatur zuzüglich der Einschaltbedingungen des jeweiligen Heiz-/Kühlkreises größer als die dafür eingestellte Raum-Soll-Temperatur ist. Dann wird auf eine feste Vorlauftemperatur gekühlt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Aug 2025 09:07:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kuehlkreislauf-zeigt-unregelmaessige-Energiebilanz/m-p/558400#M163099</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-28T09:07:15Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
