    <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein HB hat mir einen EHE 6kW in den Puffer eingebaut. Jetzt sagt er, der lässt sich nicht regelbar ansteuern, z.B. mit PV-Überschuss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den Planungsunterlagen steht allerdings, daß er über die WP ansteuerbar ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine Vitocal 250-A10. Ist gerade kurz vor Inbetriebnahme&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir jemand Tipps&amp;nbsp; zum Anschließen geben oder geht das garnicht wie behauptet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fotos von der Planunterlage und Typenschild vom Heizstab füge in an&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Paul&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 16 Aug 2025 13:08:20 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Paul-10</dc:creator>
    <dc:date>2025-08-16T13:08:20Z</dc:date>
    <item>
      <title>Heizstab im Puffer ansteuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizstab-im-Puffer-ansteuern/m-p/556533#M162358</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein HB hat mir einen EHE 6kW in den Puffer eingebaut. Jetzt sagt er, der lässt sich nicht regelbar ansteuern, z.B. mit PV-Überschuss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den Planungsunterlagen steht allerdings, daß er über die WP ansteuerbar ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine Vitocal 250-A10. Ist gerade kurz vor Inbetriebnahme&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir jemand Tipps&amp;nbsp; zum Anschließen geben oder geht das garnicht wie behauptet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fotos von der Planunterlage und Typenschild vom Heizstab füge in an&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Paul&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Aug 2025 13:08:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizstab-im-Puffer-ansteuern/m-p/556533#M162358</guid>
      <dc:creator>Paul-10</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-16T13:08:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizstab im Puffer ansteuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizstab-im-Puffer-ansteuern/m-p/556539#M162362</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist es ein extra- Heizstab,kann der nicht von der WP eingeschaltet werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Ich würde meinen,in den Planungsunterlagen bezieht sich der Passus sicher auf den integrierten Heizstab/ Durchlauferhitzer der Wärmepumpe. Und ihr interner Heizstab wird von der Regelung angefordert,wenn nötig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Aug 2025 13:46:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizstab-im-Puffer-ansteuern/m-p/556539#M162362</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-16T13:46:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizstab im Puffer ansteuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizstab-im-Puffer-ansteuern/m-p/556543#M162365</link>
      <description>&lt;P&gt;Servus, dieser Heizstab wird ausschließlich über das eingebaute Thermostat geschalten. Hysterese verm. 10 K.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn eine PV-Anlage vorhanden ist, dann zieht der Heizstab ja automatisch den Überschuß und nur die fehlende Leistung aus dem Netz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Aug 2025 14:45:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizstab-im-Puffer-ansteuern/m-p/556543#M162365</guid>
      <dc:creator>suncity</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-16T14:45:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizstab im Puffer ansteuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizstab-im-Puffer-ansteuern/m-p/556550#M162371</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, wie muss der H-Stab dann elektrisch eingebunden werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einfach ans Stromnetz hängen und mit Sicherung dazwischen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Aug 2025 16:35:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizstab-im-Puffer-ansteuern/m-p/556550#M162371</guid>
      <dc:creator>Paul-10</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-16T16:35:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizstab im Puffer ansteuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizstab-im-Puffer-ansteuern/m-p/556551#M162372</link>
      <description>&lt;P&gt;Entweder so oder über SmartGrid. Lohnt sich natürlich nur bei PV- Anlage oder ähnlichem.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Aug 2025 16:39:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizstab-im-Puffer-ansteuern/m-p/556551#M162372</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-16T16:39:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizstab im Puffer ansteuern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizstab-im-Puffer-ansteuern/m-p/556572#M162388</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit &lt;STRONG&gt;einer&lt;/STRONG&gt; Sicherung wird's wohl nix.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der EHE 6kW ist 3phasig/400V.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Aug 2025 20:50:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizstab-im-Puffer-ansteuern/m-p/556572#M162388</guid>