    <item>
      <title>Vitocal 300-G Fehler EEV 05</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555565#M161983</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich habe wieder einmal den Fehler EEV 05 in meiner Anlage. Dieser Fehler taucht wohl immer wieder auf, seit der Inbetriebnahme 2022. Bereits 2 mal den Invertor getauscht. jetzt ist er wieder aktiv.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann man diesen Fehler analysieren und beheben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seriennummer 7955249101024120&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 09:53:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555565#M161983</guid>
      <dc:creator>Viktor2</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-08T09:53:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Fehler EEV 05</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555673#M162006</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/93093"&gt;@Viktor2&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;05 bedeutet einen Fehler im Kühlkreislauf.&lt;BR /&gt;Um den Fehler zu klären, müssen Sie den Meldungsverlauf des Kühlkreislaufs einsehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 19:40:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555673#M162006</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-08T19:40:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Fehler EEV 05</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555674#M162007</link>
      <description />
      <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 19:45:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555674#M162007</guid>
      <dc:creator>Viktor2</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-08T19:45:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Fehler EEV 05</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555680#M162010</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/93093"&gt;@Viktor2&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehlerdiagnose.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-08-08 21_49_12-5841005VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/90DEB0750DB1D19548AB2DC3D7B0525E/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2025-08-08 21_49_12-5841005VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-08-08 21_48_54-5841005VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/90DEB0750DB1D19548AB2DC3D7B0525E/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2025-08-08 21_48_54-5841005VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-08-08 21_50_06-5841005VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/90DEB0750DB1D19548AB2DC3D7B0525E/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2025-08-08 21_50_06-5841005VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-08-08 21_55_14-Sporočila hladilnega kroga_1_5 07_2019.xlsx - Google Preglednice – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/90DEB0750DB1D19548AB2DC3D7B0525E/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2025-08-08 21_55_14-Sporočila hladilnega kroga_1_5 07_2019.xlsx - Google Preglednice – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 19:57:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555680#M162010</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-08T19:57:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Fehler EEV 05</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555689#M162013</link>
      <description>&lt;P&gt;Hm, seltsam, soweit ich weiß, wurde der Fehler schon mal festgestellt, danach auch der Verdichter getauscht zusammen mit dem Inverter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann dieser Fehler wieder auftreten?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 20:25:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555689#M162013</guid>
      <dc:creator>Viktor2</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-08T20:25:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Fehler EEV 05</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555723#M162025</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;an dem Tag, als der Fehler auftrat, war der letzte Tag einer eingestellten Ferienzeit. Die Anlage war auf „Nur Warmwasser“ eingestellt und versuchte das erste Mal zu heizen. Hat es vielleicht mit diesem Ablauf zu tun?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie und wann wird eine Strommessung durchgeführt (bei dem dieser Fehler festgestellt wird)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Was hängt im gemessenen Stromkreis ausser Verdichter und Inverter?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht haben die Programmierer eine Idee?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viktor&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 08:28:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555723#M162025</guid>
      <dc:creator>Viktor2</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-09T08:28:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Fehler EEV 05</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555728#M162026</link>
      <description>&lt;P&gt;Versuche einmal im Aktorentest den Verdichter zu starten. Läuft dieser nicht an müsstest du beim Inverter an den Klemmen U V W einmal messen ob dort Strom anliegt. U V W ist die Verbindung Inverter Verdichter. Liegt an den Klemmen kein Strom an ist der Inverter defekt&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 09:49:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555728#M162026</guid>
      <dc:creator>Pingu</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-09T09:49:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Fehler EEV 05</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555864#M162079</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für den Tipp, beim Einschalten des Verdichters ist keine Spannung an U V W.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 09:24:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555864#M162079</guid>
      <dc:creator>Viktor2</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-11T09:24:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Fehler EEV 05</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555874#M162084</link>
      <description>&lt;P&gt;Da der Inverter anscheinend nicht richtig funktioniert, können Sie den Kollegen vom Kundendienst bitte Bescheid geben dass ein Inverter zum Einsatz mitgenommen wird? Die Auftragsnummer für den Einsatz ist&amp;nbsp;201989088.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie können 3 Inverter in Folge defekt sein? Wie schaffe ich es auf eine längere Periode eine funktionierende Heizung zu bekommen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viktor&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 09:43:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555874#M162084</guid>
      <dc:creator>Viktor2</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-11T09:43:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Fehler EEV 05</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555936#M162103</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich denke das jetzt der sogenannte Inverter Umbau Kit montiert wird, damit sollte dann das Problem erledigt sein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 18:58:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Fehler-EEV-05/m-p/555936#M162103</guid>
      <dc:creator>Pingu</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-11T18:58:18Z</dc:date>