    <title>Thema "Betreff: Vitocal 250A Innengerät - SmardGrid - Kontakte falsch belegt. Wie löse ich die wieder?" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Innengeraet-SmardGrid-Kontakte-falsch-belegt-Wie/m-p/553795#M161487</link>
    <description>&lt;P&gt;Danke für die flotte Antwort! Schraub-Ansätze sehe ich allerdings so gar nicht -&amp;nbsp; ist da vorher noch eine Abdeckung zu entfernen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Hinweis, das Gerät spannungsfrei zu machen, ist immer gut und richtig, Danke!&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 15:05:35 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Codefummelei</dc:creator>
    <dc:date>2025-07-25T15:05:35Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 250A Innengerät - SmardGrid - Kontakte falsch belegt. Wie löse ich die wieder?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Innengeraet-SmardGrid-Kontakte-falsch-belegt-Wie/m-p/553775#M161479</link>
      <description>&lt;P&gt;Ein freundliches Hallo an alle Mitforisten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heute war der Elektriker da und hat an unserer&amp;nbsp;Vitocal 250A die "Smart Grid" Verbindung zum PV-Wechselrichter (Fronius Symo Gen24) hergestellt. Das Relais schaltet auch nach meinen Vorgaben im Wechselrichter-Backend, die WP bekommt davon aber nichts mit...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Abgesehen davon, dass ich gerade hier im Forum gelernt habe, dass die SG-Funktionailtät vom Heizungsbauer scheinbar freigeschaltet werden muss (?), hat der Elektriker auch die Belegung falsch gemacht: er hat 143-4 und 143-5 miteinander verbunden -&amp;nbsp; das hilft ja nix.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich würde die Verbindung gerne auf 143-1 und 143-4 (Überhöhter Betrieb wird geschaltet) korrigieren, ohne den Elektriker noch mal extra dazuzurufen. Mein Problem: wie bekommen ich die Adern wieder aus den Steckverbindungen heraus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für einen guten Tipp....&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sascha&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 11:32:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Innengeraet-SmardGrid-Kontakte-falsch-belegt-Wie/m-p/553775#M161479</guid>
      <dc:creator>Codefummelei</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-25T11:32:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250A Innengerät - SmardGrid - Kontakte falsch belegt. Wie löse ich die wieder?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Innengeraet-SmardGrid-Kontakte-falsch-belegt-Wie/m-p/553792#M161485</link>
      <description>&lt;P&gt;Das sind Schraubklemmen, also kannst du die Adern mit dem Schraubendreher lösen. Aber vorher spannungsfrei schalten, da liegt Netzspannung an.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 14:52:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Innengeraet-SmardGrid-Kontakte-falsch-belegt-Wie/m-p/553792#M161485</guid>
      <dc:creator>ABR</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-25T14:52:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250A Innengerät - SmardGrid - Kontakte falsch belegt. Wie löse ich die wieder?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Innengeraet-SmardGrid-Kontakte-falsch-belegt-Wie/m-p/553795#M161487</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die flotte Antwort! Schraub-Ansätze sehe ich allerdings so gar nicht -&amp;nbsp; ist da vorher noch eine Abdeckung zu entfernen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Hinweis, das Gerät spannungsfrei zu machen, ist immer gut und richtig, Danke!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 15:05:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Innengeraet-SmardGrid-Kontakte-falsch-belegt-Wie/m-p/553795#M161487</guid>
      <dc:creator>Codefummelei</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-25T15:05:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250A Innengerät - SmardGrid - Kontakte falsch belegt. Wie löse ich die wieder?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Innengeraet-SmardGrid-Kontakte-falsch-belegt-Wie/m-p/553807#M161490</link>
      <description>&lt;P&gt;WP Innen Einheit zuerst abschalten. Steckerleiste "143" vorsichtig abziehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es sind Feder Klemmen für die Anschlüsse 143.1 / 143.4.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du muss dafür sorgen, das Feder mit stift entlastet wird, dann kann du die Kabel abziehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kabel klemmt sich wieder fest von Feder bei Reinstecken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß/ Stev&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 16:53:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Innengeraet-SmardGrid-Kontakte-falsch-belegt-Wie/m-p/553807#M161490</guid>
      <dc:creator>stev</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-25T16:53:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250A Innengerät - SmardGrid - Kontakte falsch belegt. Wie löse ich die wieder?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Innengeraet-SmardGrid-Kontakte-falsch-belegt-Wie/m-p/553813#M161495</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/94567"&gt;@stev&lt;/a&gt;&amp;nbsp;!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich kenne zwar&amp;nbsp; Federklemmen, aber hier habe ich nicht auf Anhieb erkannt, wie sie gelöst wird... und man will ja auch nix kaputt machen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;So geht´s aber: Mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher in den unteren Tunnel drücken, dann hebt sich irgendwann die Feder im oberen Anschlussbereich. Das Kabel kann dann entnommen werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wichtig: beim erneuten Anschließen reicht es je nicht, mit dem Kabelende hineinzudrücken. Man muss wiederum die Feder anheben (kann man "arretieren", indem der kleine Schlitzschraubendreher um 90° gedreht wird) und dann das Kabel in eine hochgeschobene Öffnung in der Klemme einführen. Danach&amp;nbsp; den Schraubendreher wieder zurückdrehen und herausziehen: das Kabel wird bombenfest eingeklemmt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nochmal Danke für´s auf das Pferd helfen!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sascha&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 17:44:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Innengeraet-SmardGrid-Kontakte-falsch-belegt-Wie/m-p/553813#M161495</guid>
      <dc:creator>Codefummelei</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-25T17:44:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250A Innengerät - SmardGrid - Kontakte falsch belegt. Wie löse ich die wieder?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Innengeraet-SmardGrid-Kontakte-falsch-belegt-Wie/m-p/553814#M161496</link>
      <description>&lt;P&gt;War mir gar nicht bewusst, dass das bei der 250er anders ist als bei der 252er.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="ABR_0-1753467363377.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/46349i91C2A030D793A91D/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="ABR_0-1753467363377.png" alt="ABR_0-1753467363377.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 18:19:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Innengeraet-SmardGrid-Kontakte-falsch-belegt-Wie/m-p/553814#M161496</guid>
      <dc:creator>ABR</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-25T18:19:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250A Innengerät - SmardGrid - Kontakte falsch belegt. Wie löse ich die wieder?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Innengeraet-SmardGrid-Kontakte-falsch-belegt-Wie/m-p/553815#M161497</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Sascha,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für deine Feedback, schöne Wochenende.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß / Stev&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 18:03:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Innengeraet-SmardGrid-Kontakte-falsch-belegt-Wie/m-p/553815#M161497</guid>
      <dc:creator>stev</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-25T18:03:24Z</dc:date>