<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: A 150 + Hybridspeicher?" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A-150-Hybridspeicher/m-p/552128#M160875</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo, danke für die Rückantwort!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Frage 2: Welche Zahlen sind hier relevant bei der Leistungsaufnahme?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(100 Zahlen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht_mit_rollenden_Augen:"&gt;🙄&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":erstauntes_Gesicht:"&gt;😲&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":denkendes_Gesicht:"&gt;🤔&lt;/span&gt;) Mir wurde mal was von 3,7 KW erzählt bei der 08.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Technische Daten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF,&lt;EM&gt; &lt;STRONG&gt;08&lt;/STRONG&gt;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://media.selfio.de/downloads/pdf/Datenblatt-Viessmann-Vitocal-151-A_compressed.pdf" target="_blank"&gt;https://media.selfio.de/downloads/pdf/Datenblatt-Viessmann-Vitocal-151-A_compressed.pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 11:14:07 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Michi007</dc:creator>
    <dc:date>2025-07-15T11:14:07Z</dc:date>
    <item>
      <title>A 150 + Hybridspeicher?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A-150-Hybridspeicher/m-p/552030#M160816</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo guten Tag an das Forum,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mir ist folgende u. g. WP Konstellation angeboten worden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich muss dazu sagen, dass ich WP Neuling bin bzw. nur bisher mit Ölheizung und Pellets Hz. involviert war.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich lese im Datenblatt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizstab wäre für&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 100-E, Typ MSCA (75 l)&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Speicher-Wassererwärmer Vitocell 100-V, Typ CVWC (300 l)&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;möglich.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Macht man dies in der Praxis i. d. R für das Brauchwasser?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Mein Energieversorger schreibt:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;welche Bezugsleistung Ihre Anlage haben wird. Unter 4,2 kW wird voraussichtlich kein weiterer Zähler nötig sein.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Frage :&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;hat dies was mit der "Leistungszahl ε bei Heizbetrieb (COP)" zu tun?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Frage:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Ich lese auch was von Ausdehnungsgefäß und Sekundärpumpe (Hocheffizienz-Umwälzpumpe)&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;in der Anlage.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Ist dann kein externes Ausdehnungsgefäß und&amp;nbsp;Heizungsumwälzpumpe mehr nötig?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich möchte von einer älteren Pelletanlage mit Solarthermie auf die WP umrüsten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die beheizbare Fläche ist ca. 80-100 qm (keine Fußboden HZ)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;80% heize ich noch mit einem Kaminofen (ohne Wasseranschluss)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3-4 Heizkörper musste ich bedienen, wenn der Kaminofen nicht brennt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Soweit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Danke&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Gruß&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Viessmann Vitocal 150-A Luft/Wasser-Wärmepumpe in&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Monoblock-Bauweise für Heizung, Kühlung und Trinkwassererwärmung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Vitocal 150-A AWO-M-E-AC-AF 151.A08 -Leistungsbereich min/max A7: 2,1-8,0 kW&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Viessmann Wärmepumpen Hybridspeicher 300 l Trinkwasser + 75 l Puffer&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Jul 2025 18:03:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A-150-Hybridspeicher/m-p/552030#M160816</guid>
      <dc:creator>Michi007</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-14T18:03:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: A 150 + Hybridspeicher?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A-150-Hybridspeicher/m-p/552042#M160827</link>
      <description>&lt;P&gt;Frage 1: einen WW- Speicher sollte man nicht danach auswählen,ob ein Heizstab passt. Sondern eher danach,welcher WW- Verbrauch zu erwarten ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage 2: Die Leistungsanfrage des Versorgers hat nichts mit dem COP zu tun. Denn die COP ergibt sich aus den Verbrauchswerten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Versorger muss nur wissen,wie hoch die mögliche Leistungsaufnahme wäre. Aber eben nicht,was sie abgibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage 3: Ausdehnungsgefäss und Umwälzpumpe sind immer nötig. Ganz egal,welche Heizung eingebaut wird. Selbst ein Kamin mit Wassertasche bräuchte das.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 04:55:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A-150-Hybridspeicher/m-p/552042#M160827</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-15T04:55:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: A 150 + Hybridspeicher?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A-150-Hybridspeicher/m-p/552128#M160875</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, danke für die Rückantwort!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Frage 2: Welche Zahlen sind hier relevant bei der Leistungsaufnahme?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(100 Zahlen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht_mit_rollenden_Augen:"&gt;🙄&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":erstauntes_Gesicht:"&gt;😲&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":denkendes_Gesicht:"&gt;🤔&lt;/span&gt;) Mir wurde mal was von 3,7 KW erzählt bei der 08.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Technische Daten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC-AF,&lt;EM&gt; &lt;STRONG&gt;08&lt;/STRONG&gt;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://media.selfio.de/downloads/pdf/Datenblatt-Viessmann-Vitocal-151-A_compressed.pdf" target="_blank"&gt;https://media.selfio.de/downloads/pdf/Datenblatt-Viessmann-Vitocal-151-A_compressed.pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 11:14:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A-150-Hybridspeicher/m-p/552128#M160875</guid>
      <dc:creator>Michi007</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-15T11:14:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: A 150 + Hybridspeicher?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A-150-Hybridspeicher/m-p/552265#M160942</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michi007,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bei der Leistungszahl muss der Elektro-Durchlauferhitzer mit berücksichtigt werden. Diese beträgt für diesen 8kW. Die maximale elektrische Leistungsaufnahme der Außeneinheit liegt bei 3,7kW. Über den EVU-Sperrkontakt kann die Leistung begrenzt werden. Dies kann bei der Inbetriebnahme mit aktiviert bzw. eingestellt werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 06:55:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A-150-Hybridspeicher/m-p/552265#M160942</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-16T06:55:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: A 150 + Hybridspeicher?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A-150-Hybridspeicher/m-p/552289#M160953</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Hallo Danke,&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann kann ich es auch so weiter geben und ich weiß, was Sache ist!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also max 8 KW. Die Stufe 3 mit 3,2 KW war für mich verwirrend!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Michi007_0-1752654992878.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/46185i32D7ACA87B51DDCC/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Michi007_0-1752654992878.png" alt="Michi007_0-1752654992878.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 08:39:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A-150-Hybridspeicher/m-p/552289#M160953</guid>
      <dc:creator>Michi007</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-16T08:39:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: A 150 + Hybridspeicher?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A-150-Hybridspeicher/m-p/556542#M162364</link>
      <description>&lt;P&gt;Wäre trotzdem interessant zu erfahren warum dein Energieversorger bei Lstg. über 4,2 kWh einen zweiten Zähler verbauen will.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der ist idR. nur notwendig wenn man einen speziellen WP Stromtarif abschließen möchte und daher extra Erfassung notwendig oder die Netzentgeltreduzierung nach tatsächlichem Verbrauch der WP und nicht mit den pauschal 3750 kWh möchte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Aug 2025 14:37:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A-150-Hybridspeicher/m-p/556542#M162364</guid>
      <dc:creator>Kalle999</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-16T14:37:13Z</dc:date>
    </item>