<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocal 150a - 0.6 oder 0.8?" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150a-0-6-oder-0-8/m-p/551317#M160514</link>
    <description>&lt;P&gt;In unserem EFH haben wir eine berechnete Heizlast von 5,5 kw.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Haus hat eine Wohnfläche von 120 m2 und ausreichend große Heizkörper und wird von 2 Personen bewohnt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da müsste doch eigentlich die 0.6er groß genug sein, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn man die Datenblätter vergleicht, ist die Leistungsaufnahme bei der kleineren WP etwas geringer als bei der 0.8er, sodass ich mir langfristig einen etwas geringeren Stromverbrauch verspreche. Vor allem deshalb tendiere ich zu der 0.6er. Der Preisunterschied bei der Anschaffung ist ja relativ gering.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Würdet ihr meinen Überlegungen zustimmen oder mir zu der 0.8er raten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke im Voraus!&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 18:53:20 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Sputnik123</dc:creator>
    <dc:date>2025-07-09T18:53:20Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 150a - 0.6 oder 0.8?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150a-0-6-oder-0-8/m-p/551317#M160514</link>
      <description>&lt;P&gt;In unserem EFH haben wir eine berechnete Heizlast von 5,5 kw.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Haus hat eine Wohnfläche von 120 m2 und ausreichend große Heizkörper und wird von 2 Personen bewohnt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da müsste doch eigentlich die 0.6er groß genug sein, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn man die Datenblätter vergleicht, ist die Leistungsaufnahme bei der kleineren WP etwas geringer als bei der 0.8er, sodass ich mir langfristig einen etwas geringeren Stromverbrauch verspreche. Vor allem deshalb tendiere ich zu der 0.6er. Der Preisunterschied bei der Anschaffung ist ja relativ gering.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Würdet ihr meinen Überlegungen zustimmen oder mir zu der 0.8er raten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke im Voraus!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 18:53:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150a-0-6-oder-0-8/m-p/551317#M160514</guid>
      <dc:creator>Sputnik123</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-09T18:53:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 150a - 0.6 oder 0.8?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150a-0-6-oder-0-8/m-p/551429#M160570</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei A-7/W35 schafft die 6er maximal 5,6kW. Mit Heizkörpern und höherer VLT wird es noch etwas weniger.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="ABR_0-1752140849755.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/46106iF5195D87CF084E38/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="ABR_0-1752140849755.png" alt="ABR_0-1752140849755.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die 8er schafft bei A-7/W35 6,5kW und bei A-7/W55 noch 6,18kW.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="ABR_1-1752140849760.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/46107iE0C154E505A9FE55/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="ABR_1-1752140849760.png" alt="ABR_1-1752140849760.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die 6er wird deinen Heizbedarf also ziemlich gut decken, wenn es nicht deutlich kälter als -7°C bei dir wird (NAT).&lt;BR /&gt;Wie du in den Kennlinien siehst, ist die untere Modulationsgrenze allerdings gleich. Die 6er ist eine gedrosselte 8er. Das wurde hier schon mehrfach dargelegt. Du gewinnst mit der 6er also nichts in Hinblick auf das Taktverhalten bei niedrigem Heizbedarf in der Übergangszeit und auch die Leistungsaufnahme bei der konkreten Heizlast wird sich kaum unterscheiden. Du kannst dich ggf. über eine kleine Ersparnis freuen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:54:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150a-0-6-oder-0-8/m-p/551429#M160570</guid>
      <dc:creator>ABR</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-10T09:54:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 150a - 0.6 oder 0.8?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150a-0-6-oder-0-8/m-p/551641#M160665</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen lieben Dank für deine detaillierte Erklärung!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das hilft mir sehr weiter.&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht:"&gt;😀&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 12:46:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-150a-0-6-oder-0-8/m-p/551641#M160665</guid>
      <dc:creator>Sputnik123</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-11T12:46:29Z</dc:date>
    </item>