    <description>&lt;P&gt;auf die Dokumentationen haben in Deutschland nur Heizungsbauer Zugriff.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Google nach Planungsanleitung vitocal 250-a dann findest du das PDF&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 14:04:30 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2025-07-03T14:04:30Z</dc:date>
    <item>
      <title>Auslegung einer Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-einer-Waermepumpe/m-p/550296#M160066</link>
      <description>&lt;PRE&gt;Hallo,

im Rahmen meiner Projektarbeit an der Hochschule Esslingen beschäftige ich
mich mit der Planung und Auslegung einer Wärmepumpe für ein Wohngebäude.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie höflich bitten, mich bei der
Auslegung einer passenden Wärmepumpe aus Ihrem Produktsortiment zu
unterstützen.

Die wichtigsten technischen Eckdaten lauten wie folgt:

Heizlast des Gebäudes: 8,444 kW
Zusätzlicher Wärmebedarf für die Warmwasserbereitung: 1,0 kW
Gesamt-Wärmeleistung: 9,444 kW
Standort: 73728 Esslingen
Anforderung an den Bivalenzpunkt: kleiner als -2 °C
Systemtemperaturen: 55/45
Heizkörper


Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie mir eine geeignete Auslegung
vorschlagen und mir die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung stellen
könnten.&lt;/PRE&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 11:05:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-einer-Waermepumpe/m-p/550296#M160066</guid>
      <dc:creator>Leon2112</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-03T11:05:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Auslegung einer Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-einer-Waermepumpe/m-p/550304#M160070</link>
      <description>&lt;P&gt;schau dir diese Video an&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.youtube.com/watch?v=0XBFFNWwRuY" target="_blank"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=0XBFFNWwRuY&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;NAT für&amp;nbsp;73728 ist -10,3 Grad&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn man das in das Leistungsdiagramm einer 250-A10 einzeichnet, mit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizgrenze +16 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;9,4 kW bei -10 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;--&amp;gt; schwarze Linie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bivalenzpunkt ist der Schnittpunkt mit der grünen Linie bei ca -8 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Viessmann Empfehlung 85% der max Heizlast mit der WP alleine zu generieren ist auch erfüllt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;9,4 * 0,85 = 7,99 kW&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei -10 Grad hat die A10 8,5 kW&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 12:33:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-einer-Waermepumpe/m-p/550304#M160070</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-03T12:33:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Auslegung einer Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-einer-Waermepumpe/m-p/550316#M160072</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die schnelle Antwort&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo finde ich denn die technischen Unterlagen für diese Wärmepumpe? Das Leistungsdiagramm findet man auf der Homepage nicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 13:23:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-einer-Waermepumpe/m-p/550316#M160072</guid>
      <dc:creator>Leon2112</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-03T13:23:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Auslegung einer Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-einer-Waermepumpe/m-p/550325#M160077</link>
      <description>&lt;P&gt;auf die Dokumentationen haben in Deutschland nur Heizungsbauer Zugriff.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Google nach Planungsanleitung vitocal 250-a dann findest du das PDF&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 14:04:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-einer-Waermepumpe/m-p/550325#M160077</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-03T14:04:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Auslegung einer Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-einer-Waermepumpe/m-p/550336#M160083</link>
      <description>&lt;P&gt;Alles klar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 14:47:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Auslegung-einer-Waermepumpe/m-p/550336#M160083</guid>
      <dc:creator>Leon2112</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-03T14:47:01Z</dc:date>