    <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bekomme inzwischen täglich die Fehlermeldung D6 Strömungswächter ist defekt oder mechanisch Blockiert. Die Anlage schaltet daher gar nicht mehr ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es handelt sich um eine Vitocall 200 A AWO E AC 201.A16&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung ist 5 Monate alt und lief die ersten 2 Monate Problemlos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann hier Wirklich der Strömungswächter defekt sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 07:22:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CB123</dc:creator>
    <dc:date>2025-06-23T07:22:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehlermeldung D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/548572#M159155</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bekomme inzwischen täglich die Fehlermeldung D6 Strömungswächter ist defekt oder mechanisch Blockiert. Die Anlage schaltet daher gar nicht mehr ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es handelt sich um eine Vitocall 200 A AWO E AC 201.A16&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung ist 5 Monate alt und lief die ersten 2 Monate Problemlos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann hier Wirklich der Strömungswächter defekt sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 07:22:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/548572#M159155</guid>
      <dc:creator>CB123</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-23T07:22:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehlermeldung D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/548796#M159265</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo CB123,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;es kann auch durchaus sein, dass der Volumenstrom zu gering ist und deshalb der Strömungswächter nicht geschaltet wird.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 08:22:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/548796#M159265</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-24T08:22:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549312#M159575</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank dafür.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das könnte durchaus sein, da jetzt im Sommer natürlich die meisten Heizkreise geschlossen sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was können wir hier nun unternehmen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Jun 2025 06:55:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549312#M159575</guid>
      <dc:creator>CB123</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-29T06:55:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549313#M159576</link>
      <description>&lt;P&gt;Im Sommer sind bei dir die meisten Heizkreise geschlossen - nun, warum heizt ihr dann überhaupt!?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Jun 2025 07:41:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549313#M159576</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-29T07:41:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549327#M159580</link>
      <description>&lt;P&gt;Es handelt sich um ein 4 Parteien - Haus, gerade in der Übergangszeit möchten manchen Bewohner noch heizen und andere nicht. Das meinte ich auch mit "die meisten", aber nicht alle.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trotz dessen geht sie immer wieder auf Störung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Jun 2025 11:04:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549327#M159580</guid>
      <dc:creator>CB123</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-29T11:04:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549330#M159581</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;4 Parteien - Haus,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann ist da sicher auch ein 200 Liter (oder größer) Heizungs-Pufferspeicher zur Entkopplung verbaut?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder das ÜV ist falsch eingestellt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Jun 2025 12:43:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549330#M159581</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-29T12:43:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549418#M159626</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, da ist leider keine Pufferspeicher verbaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist das ein Muss?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Firma die das ausgeführt hat, ist leider nicht mehr tätig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Jun 2025 10:49:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549418#M159626</guid>
      <dc:creator>CB123</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-30T10:49:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549432#M159635</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, das ist bei einer FBH kein Muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im MFH wäre der Puffer nicht schlecht, da potentiell 2 Parteien im Winterurlaub sind, die Heizung&amp;nbsp; abdrehen und für die anderen der Volumenstrom nicht reicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn alle 4&amp;nbsp;Parteien&amp;nbsp; verstehen wie die WP "tickt", was man nicht machen darf , geht es problemlos ohne Puffer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt muss das Überströmventil so eingestellt werden, dass der D6 gerade so weg ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Jun 2025 11:26:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549432#M159635</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-30T11:26:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549443#M159641</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So dachte ich mir das auch, da im Winter die Anlage ohne Probleme funktioniert hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erst wenn dann die Übergangszeit kam, traten die Probleme auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann das Überstromventil im Menü eingestellt werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einen Bypass oder ähnliches gibt es nicht?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Jun 2025 11:50:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549443#M159641</guid>
      <dc:creator>CB123</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-30T11:50:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549453#M159647</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Überstromventil im Menü eingestellt werden&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nein das ist bauseits.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Google wie es aussieht und schau ob du so etwas findest.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Einen Bypass oder ähnliches gibt es nicht?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann sollte es nachgerüstet werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Einstellung muss man mit Sachverstand und Zeit zum optimieren ran gehen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HB stellen dass meist so ein dass dann auch im Winter etwas durchfließt, das verschlechtert den Wirkungsgrad und führt zum Takten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Jun 2025 12:03:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549453#M159647</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-30T12:03:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549486#M159672</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Überstromventil ist doch in der Inneneinheit verbaut und an die Steuerung angeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann das eingestellt werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Jun 2025 13:14:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549486#M159672</guid>
      <dc:creator>CB123</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-30T13:14:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549492#M159677</link>
      <description>&lt;P&gt;bei einer 250-A JA&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei einer&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitocall 200 A AWO E AC 201.A16 NEIN.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Da muss der HB von einem Dritthersteller eines bauseits vorsehen..&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Jun 2025 13:17:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549492#M159677</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-30T13:17:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549493#M159678</link>
      <description>&lt;P&gt;Wir reden hier vom Strömungswächter der den Fehler D6 auslöst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieser ist das Problem, und dieser ist doch im Vorlauf in der Inneneinheit eingebaut.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Jun 2025 13:18:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549493#M159678</guid>
      <dc:creator>CB123</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-30T13:18:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549498#M159679</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja der Strömungswächter ist in der IDU&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe aber geschrieben, du sollst im Technikraum schauen, ob die ein Überströmventil findest&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.google.com/search?q=%C3%BCberstr%C3%B6mventil" target="_blank"&gt;https://www.google.com/search?q=%C3%BCberstr%C3%B6mventil&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Jun 2025 13:24:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549498#M159679</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-30T13:24:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549501#M159682</link>
      <description>&lt;P&gt;JA so etwas ist in der Anlage Verbaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber was hat dieses Bauteil mit dem Fehler zu tun?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Jun 2025 13:28:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549501#M159682</guid>
      <dc:creator>CB123</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-30T13:28:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549509#M159689</link>
      <description>&lt;P&gt;So etwas ist in der Anlage doch nicht verbaut.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Jun 2025 13:40:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549509#M159689</guid>
      <dc:creator>CB123</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-30T13:40:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549510#M159690</link>
      <description>&lt;P&gt;das muss so eingestellt sein, dass wenn die 1400l/h nicht mehr komplett&amp;nbsp; den Weg 4 nehmen können, der Rest durch 3 fließen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Jun 2025 13:40:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549510#M159690</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-30T13:40:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549515#M159693</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für Ihre Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir werden dies nachrüsten und sehen was passiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wäre Denkbar das der Strömungswächter auch defekt ist?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage 6 Monate alt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Jun 2025 13:47:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549515#M159693</guid>
      <dc:creator>CB123</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-30T13:47:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Fehlermeldung D6</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549609#M159746</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn der Volumenstrom nicht ausreichend ist, macht der Strömungswächter genau das, was er soll. In dem Fall ist nicht von einem Defekt auszugehen,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Jul 2025 06:09:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D6/m-p/549609#M159746</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-01T06:09:47Z</dc:date>
    </item>