    <description>&lt;P&gt;Yup, da liegt gewöhnlich ein Verdichterkreis mit Kältemittel mit zwei Wärmetauschern dazwischen, der in Betrieb gesetz werden muss um einen Energietransport zu ermöglichen - was aber der Verdichter nicht mit macht. Passive Kühlung klappt nur mit einem zusätzlichen Wärmetauscher der die Wärme/Kältequelle direkt mit dem Heizkreislauf verbindet. Solche NC-Boxen baut man üblicher Weise nur bei Sole-WPs ein, da eine ökonomische relevanter Ertrag bei LW-WPs sehr fragwürdig ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Gwyn&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 19 Jun 2025 16:09:17 GMT</pubDate>
    <dc:creator>gwynlavin</dc:creator>
    <dc:date>2025-06-19T16:09:17Z</dc:date>
    <item>
      <title>Passive Kühlung 252A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Passive-Kuehlung-252A/m-p/548193#M158972</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen, gibt es irgendeine Möglichkeit der Wärmepumpe zu sagen, dass die Umwälzpumpe für den Heizkreis läuft und der Ventilator an der Wärmepumpe?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerade morgens wenn es draußen noch um die 15 Grad sind wäre es ja garnicht mal doof, wenn der Heizkreis zirkuliert und durch die Auseneinheit läuft während der Ventilator die kühle Außenluft drauf bläst? Gerade wenn es tagsüber heiß ist und die Bude nicht über Nacht komplett angenehm vom Temperaturniveau wird kann man das morgens gut machen ohne viel Stromkosten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Feuchteanbauschalter würde trotzdem seine Dienst verrichten und der Verdichter kann um diese Temperaturen noch Pause machen bis es draußen wieder richtig heiß wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Jun 2025 08:31:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Passive-Kuehlung-252A/m-p/548193#M158972</guid>
      <dc:creator>DK78</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-19T08:31:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Passive Kühlung 252A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Passive-Kuehlung-252A/m-p/548210#M158984</link>
      <description>&lt;P&gt;Ganz so simpel geht die WP nicht. Zwischen Verdampfer mit Ventilator und dem Heiz- bzw. Kühlkreis erfolgt über einen Wärmetauscher der Medienwechsel vom Kältemittel auf das Heizungswasser. Mit dem Ventilator allein kannst du nicht den Heizkreis abkühlen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Jun 2025 14:06:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Passive-Kuehlung-252A/m-p/548210#M158984</guid>
      <dc:creator>ABR</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-19T14:06:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Passive Kühlung 252A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Passive-Kuehlung-252A/m-p/548219#M158988</link>
      <description>&lt;P&gt;Yup, da liegt gewöhnlich ein Verdichterkreis mit Kältemittel mit zwei Wärmetauschern dazwischen, der in Betrieb gesetz werden muss um einen Energietransport zu ermöglichen - was aber der Verdichter nicht mit macht. Passive Kühlung klappt nur mit einem zusätzlichen Wärmetauscher der die Wärme/Kältequelle direkt mit dem Heizkreislauf verbindet. Solche NC-Boxen baut man üblicher Weise nur bei Sole-WPs ein, da eine ökonomische relevanter Ertrag bei LW-WPs sehr fragwürdig ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Gwyn&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Jun 2025 16:09:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Passive-Kuehlung-252A/m-p/548219#M158988</guid>
      <dc:creator>gwynlavin</dc:creator>
      <dc:date>2025-06-19T16:09:17Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
