    <description>&lt;P&gt;Hallo dieter100a,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 28 May 2025 13:30:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2025-05-28T13:30:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 100a Fehler  E641</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-100a-Fehler-E641/m-p/544713#M157702</link>
      <description>&lt;P&gt;Meine Wärmepumpe Vitocal 100a zeigt den Fehler&amp;nbsp; E641. Der Hochdruck-Sensor wurde erneuert und die Anlage neu befüllt. Trotzdem ist der Fehler noch vorhanden und die Anlage blockiert. Hat jemand einen Tipp? Wärmeabnahme ist gewährleistet, Umwälzpumpe läuft.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 May 2025 13:20:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-100a-Fehler-E641/m-p/544713#M157702</guid>
      <dc:creator>dieter100a</dc:creator>
      <dc:date>2025-05-28T13:20:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 100a Fehler E641</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-100a-Fehler-E641/m-p/544714#M157703</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo dieter100a,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 May 2025 13:30:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-100a-Fehler-E641/m-p/544714#M157703</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-05-28T13:30:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 100a Fehler  E641</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-100a-Fehler-E641/m-p/544721#M157707</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;3622014573&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 May 2025 13:51:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-100a-Fehler-E641/m-p/544721#M157707</guid>
      <dc:creator>dieter100a</dc:creator>
      <dc:date>2025-05-28T13:51:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 100a Fehler  E641</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-100a-Fehler-E641/m-p/544777#M157722</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/89956"&gt;@dieter100a&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Druckschalter an der Maschine einen Druck über 42,8 bar erkennt, werden der Treiber und der Kompressor ausgeschaltet und der Sondenfehler E641 (Fehler der Kompressorentladesonde) angezeigt. Der Alarm wird gelöscht, wenn der Druck unter 34 bar fällt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 May 2025 18:15:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-100a-Fehler-E641/m-p/544777#M157722</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-05-28T18:15:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 100a Fehler  E641</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-100a-Fehler-E641/m-p/544786#M157725</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Antwort. Das steht so in dem Handbuch der ANlage. Da aber, wie ich beschrieben habe, das Kältemittel evakuiert, der Sensor ausgelötet, der neue Sensor eingelötet und die Anlage unter Vakuum wieder mit 2,5Kg R32 befüllt wurde, kann kein Druck am Sensor mehr anliegen, Es muss also was anderes sein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 May 2025 18:53:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-100a-Fehler-E641/m-p/544786#M157725</guid>
      <dc:creator>dieter100a</dc:creator>
      <dc:date>2025-05-28T18:53:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 100a Fehler E641</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-100a-Fehler-E641/m-p/545299#M157891</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Nummer muss mit einer 7 anfangen und 16-stellig sein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>