<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Fehler KM-Bus Teilnehmer EE" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/540744#M156244</link>
    <description>&lt;P&gt;OK, wenn die KM-BUS-Spannung ist, wie von dir geprüft, würde ich als Erstes einmal prüfen, ob die KM-BUS-Spannung am EEV-Regler auch so ankommt. Falls ja, liegt ein Defekt des EEV-Reglers nah, auszuschließen ist aber nicht, dass der Fehler ggf. von der Regler- und Sensorleiterplatte kommt, die den EEV-Regler nicht erkennt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 08 May 2025 11:52:02 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2025-05-08T11:52:02Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/540410#M156117</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe hier im Forum shcon ein paar Einträge zum Thema "KM-BUS Teilnehmer Fehler" gelesen - teils auch mit entsprechender Lösung - aber keiner der Beiträge scheint mir zu meiner Anlage zu passen (zumeist Fehler bei Anlagen mit Innen- und Außeneinheit - ich nutze eine Grundwasser-WP mit nur einer Zentraleinheit).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch ich habe ebenfalls seit einigen Wochen die Fehlermeldung „KM-BUS Teilnehmer (EE)“ – Störung anstehen (Anlage an sich läuft und heizt aber weiterhin einwandfrei).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler in Kältekreis 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Teilnehmeraddresse – 20&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerätegruppe – 0x20&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Status – Fehler&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehlercode – 0x00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Timeout Zähler – 63&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlagentyp: (Vitocal 300-G BWC 301.B08 mit Vitotronic 200, S/N 7509 2098 0132 3119)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am KM-Bus liegen bei mir (gemessen über Stecker an 145) 27,3VDC an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stecker an X15 ist gesteckt und hat Kontakt – kontrolliert. (Bei mir wurde hier der KM-Verteiler verbaut, es ist aber kein anderes Gerät geschlossen).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wen ich das Gerät vom Netz trenne und wieder zuschalte, taucht der Fehler nach ca. 5min wieder auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin für jeden Tipp dankbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG, Limejuice&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 May 2025 21:45:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/540410#M156117</guid>
      <dc:creator>limejuice</dc:creator>
      <dc:date>2025-05-06T21:45:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/540466#M156148</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo limejuice,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;was ergeben die anderen KM-BUS-Teilnehmerabfragen, wie zum Beispiel die Mischererweiterung, steht dort auch ein Fehler beim Status oder ist dort OK zu sehen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 May 2025 07:56:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/540466#M156148</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-05-07T07:56:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/540496#M156164</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die schnelle Antwort!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich sehe im Service Menü keine weiteren Teilnehmer auf dem KM-Bus - außer dem Kältekreis1 mit besagtem Fehler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20250507_112159.jpg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44854i9796ED30ACB9A493/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="20250507_112159.jpg" alt="20250507_112159.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 May 2025 10:10:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/540496#M156164</guid>
      <dc:creator>limejuice</dc:creator>
      <dc:date>2025-05-07T10:10:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/540744#M156244</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, wenn die KM-BUS-Spannung ist, wie von dir geprüft, würde ich als Erstes einmal prüfen, ob die KM-BUS-Spannung am EEV-Regler auch so ankommt. Falls ja, liegt ein Defekt des EEV-Reglers nah, auszuschließen ist aber nicht, dass der Fehler ggf. von der Regler- und Sensorleiterplatte kommt, die den EEV-Regler nicht erkennt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 May 2025 11:52:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/540744#M156244</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-05-08T11:52:02Z</dc:date>