für jeden Heizkreis kann nur eine Fernbedienung verwendet werden. Willst du die Vitotrol 200A durch die Vitotrol 300RF ersetzen, musst du die Fernbedienung über den Parameter 2003 deaktivieren (auf 0 stellen) und die Busverbindung trennen. Am Besten lässt du dies durch deinen Heizungsfachbetrieb erledigen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Anschließend kannst du die Vitotrol 300RF über die Funkbasis anmelden. Dabei vor dem Anmeldevorgang den Parameter 2003 wieder auf 1 stellen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 04 Jul 2016 13:26:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2016-07-04T13:26:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitotrol 300 RF B für W01C in Komination mit Vitotrol 200 A?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotrol-300-RF-B-fuer-W01C-in-Komination-mit-Vitotrol-200-A/m-p/36571#M15564</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitocal 200-S (Typ AWB 201.B07) mit der Wärmepumpenregelung Vitotronic 200 (WO1C), gesteuert durch die bereits verbaute Vitotrol 200-A, für einen Heizkreis (Heizkreis 1).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zudem habe ich nun die Funk Basis B (für W01C) mit Aussentemperaturfühler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun möchte ich die Anlage mit der Vitotrol 300 RF B (für W01C) anschließen, um den integrierten Innenraumfühler der Vitotrol 300 RF B in einem anderem Raum nutzen zu können, als den von der Vitotrol 200-A.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zwei Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Kann ich die Vitotrol 200-A und die Vitotrol 300 RF B generell parallel angeschlossen lassen (für ein und den selben Heizkreis 1), oder muss ich die Vitotrol 200-A (vorher) „deaktivieren“? (falls ja, wie / wo geht das in welchem Menü/Codierebene?)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Falls Vitotrol 200-A und Vitotrol 300 RF B parallel laufen können, wie kann ich die witterungsgeführte Regelung &lt;FONT color="#6a6a6a"&gt;mit Raumaufschaltung&lt;/FONT&gt;&amp;nbsp;laufen lassen? (wo / wie kann kann ich einstellen, dass der Temperaturwert des Innenraumfühlers der Vitotrol 300 RF B genommen werden soll für die berechnung der Vorlauftemperatur, und nicht der Wert der Vitotrol 200-A?)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für eure Hilfe schon einmal vorab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vg Tjoerid&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Jul 2016 12:27:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotrol-300-RF-B-fuer-W01C-in-Komination-mit-Vitotrol-200-A/m-p/36571#M15564</guid>
      <dc:creator>tjoerid</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-04T12:27:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotrol 300 RF B für W01C in Komination mit Vit...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotrol-300-RF-B-fuer-W01C-in-Komination-mit-Vitotrol-200-A/m-p/36575#M15565</link>
      <description>Hallo tjoerid,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
für jeden Heizkreis kann nur eine Fernbedienung verwendet werden. Willst du die Vitotrol 200A durch die Vitotrol 300RF ersetzen, musst du die Fernbedienung über den Parameter 2003 deaktivieren (auf 0 stellen) und die Busverbindung trennen. Am Besten lässt du dies durch deinen Heizungsfachbetrieb erledigen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Anschließend kannst du die Vitotrol 300RF über die Funkbasis anmelden. Dabei vor dem Anmeldevorgang den Parameter 2003 wieder auf 1 stellen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 Jul 2016 13:26:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotrol-300-RF-B-fuer-W01C-in-Komination-mit-Vitotrol-200-A/m-p/36575#M15565</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-04T13:26:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotrol 300 RF B für W01C in Komination mit Vit...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotrol-300-RF-B-fuer-W01C-in-Komination-mit-Vitotrol-200-A/m-p/36577#M15566</link>
      <description>Danke!!!</description>
      <pubDate>Mon, 04 Jul 2016 13:30:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotrol-300-RF-B-fuer-W01C-in-Komination-mit-Vitotrol-200-A/m-p/36577#M15566</guid>
      <dc:creator>tjoerid</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-04T13:30:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotrol 300 RF B für W01C in Komination mit Vit...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotrol-300-RF-B-fuer-W01C-in-Komination-mit-Vitotrol-200-A/m-p/36592#M15567</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;Bei meinem vitodens 300w B3HB mit Regelung HO1C lief die Vitotrol 300a und die Vitotrol 300rf parallel. Die Regelung hatte aber ein integriertes Funkmodul.&lt;BR /&gt;2 Fernbedienungen sind von Viessmann nicht vorgesehen bzw.nicht freigegeben, ich kann dir nur raten es auszuprobieren.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Mon, 04 Jul 2016 19:31:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotrol-300-RF-B-fuer-W01C-in-Komination-mit-Vitotrol-200-A/m-p/36592#M15567</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-04T19:31:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotrol 300 RF B für W01C in Komination mit Vit...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotrol-300-RF-B-fuer-W01C-in-Komination-mit-Vitotrol-200-A/m-p/36660#M15568</link>
      <description>Hallo gte1978,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;vielen Dank für deine Rückmeldung; welche gleich Folgefragen mit sich zieht :-)) :&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1. Liefen deine 2 Fernbedienungen wirklich für ein und den selben Heizkreis (wie gewünscht) oder für zwei separate?&lt;BR /&gt;2. Hattest du ebenfalls eine Raumaufschaltung aktiviert? Falls ja, wie ist die Anlage damit umgegangen (da Sie ja von zwei Fernbedinungen/Innenraumfühlern parallel zwei verschieden Werte gemeldet bekommt)? Welche Innenraumtemperatur wird genommen (da ich hier die eigentliche Herausforderung/Problem sehe)?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;vielen Dank und Grüße&lt;BR /&gt;Gerrit</description>
      <pubDate>Thu, 07 Jul 2016 15:13:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotrol-300-RF-B-fuer-W01C-in-Komination-mit-Vitotrol-200-A/m-p/36660#M15568</guid>
      <dc:creator>tjoerid</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-07T15:13:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotrol 300 RF B für W01C in Komination mit Vit...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotrol-300-RF-B-fuer-W01C-in-Komination-mit-Vitotrol-200-A/m-p/36684#M15569</link>
      <description>Hallo, ich hatte wie gesagt 2 Fernbedienungen und die wirkten beide auf der 2 verschiedene Heizkreise.&lt;BR /&gt;Die angezeigte Temperatur war die der kabelgebundenen.&lt;BR /&gt;Raumaufschaltung hatte ich keine</description>
      <pubDate>Fri, 08 Jul 2016 15:49:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotrol-300-RF-B-fuer-W01C-in-Komination-mit-Vitotrol-200-A/m-p/36684#M15569</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2016-07-08T15:49:06Z</dc:date>