<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: 7840862 Füllstandsensor" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536639#M154653</link>
    <description>&lt;P&gt;Guten Morgen&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für den Link, diese Firma scheint der Hersteller zu sein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sehr spannend, wie das funktionieren könnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.balluff.com/de-de/products/areas/A0001/groups/G0102/products/F01204" target="_blank"&gt;https://www.balluff.com/de-de/products/areas/A0001/groups/G0102/products/F01204&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Sie möchten Füllstände in Behältern, Rohren oder Tanks berührungslos (&lt;STRONG&gt;durch nichtmetallische Behälterwandungen hindurch&lt;/STRONG&gt;) oder medienberührend erfassen und überwachen?&amp;nbsp;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;ob das ein Kapazitiver Sensor ist, bin ich mir nicht sicher. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der Sammler scheint aus Edelstahl zu sein.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Könnte es ein Magnetischer Sensor sein?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;A href="https://www.balluff.com/de-at/grundlagen-der-automation/erkennen/erkennen-magnete" target="_blank"&gt;https://www.balluff.com/de-at/grundlagen-der-automation/erkennen/erkennen-magnete&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Der Magnetfeld-Sensor erfasst die Magnetfeld-Stärke eines Dauermagneten. Dies funktioniert auch durch nichtmagnetische Wandungen&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.balluff.com/de-at/products/areas/A0001/groups/G0105/products/F01508" target="_blank"&gt;https://www.balluff.com/de-at/products/areas/A0001/groups/G0105/products/F01508&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Kältemittel Sammler ist aus Edelstahl, nicht ferromagnetisch,.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann müsste aber im inneren des Sammer ein Schwimmer mit Magnet um die Tauchhülse auf und abschwimmen. Das wäre doch eine plausible Erklärung!?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BTL5 heißt auch der oben verlinke Sensor, vielleicht ist das die Magnetsensor Baureihe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 13 Apr 2025 08:17:30 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2025-04-13T08:17:30Z</dc:date>
    <item>
      <title>7840862 Füllstandsensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536299#M154533</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hat jemand eine Idee wie der Füllstandsanzeiger am Kältemittelsammler fixiert wird. Bei meiner Anlage ist er einfach nur hineingesteckt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allerdings ist die Aufnahme vom Durchmesser größer als der Füllstandsanzeiger und man kann in hin und herbewegen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gehört dort nicht eine Dichtung hin ? Bei den Ersatzteilen und der Explosionszeichnung kann ich nichts entdecken.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht weiß das jemand &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 19:44:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536299#M154533</guid>
      <dc:creator>TorstenKa</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-10T19:44:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 7840862 Füllstandsensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536472#M154587</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/66508"&gt;@TorstenKa&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Füllstandssensor misst lediglich die Höhe des verflüssigten Kältemittelgases, er befindet sich daher in der Hülse und ist nicht separat angebracht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20221001_152421_HDR (1).jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44428i1E54720DD0281228/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20221001_152421_HDR (1).jpg" alt="IMG_20221001_152421_HDR (1).jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 16:53:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536472#M154587</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-11T16:53:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 7840862 Füllstandsensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536476#M154588</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;divanc hat vollkommen recht. Der Fühler ist lose eingesteckt und wird nicht befestigt&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 17:01:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536476#M154588</guid>
      <dc:creator>Pingu</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-11T17:01:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 7840862 Füllstandsensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536496#M154592</link>
      <description>&lt;P&gt;Nur interessehalber...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der wird dann bis Anschlag eingeschoben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie funktioniert er?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das ein Reed-Kontakt? oder kann der stufenlos den Füllstand messen. z.B. Ultraschall?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 18:38:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536496#M154592</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-11T18:38:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 7840862 Füllstandsensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536499#M154593</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-04-11 20_59_15-Viessmann senzor nivoja.png" style="width: 801px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44438iDECF247661E3F9D1/image-dimensions/801x236?v=v2" width="801" height="236" role="button" title="2025-04-11 20_59_15-Viessmann senzor nivoja.png" alt="2025-04-11 20_59_15-Viessmann senzor nivoja.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;So sieht es aus, aber wie es funktioniert und wie man es testet, konnte mir bisher noch niemand erklären.&amp;nbsp;Es misst kontinuierlich den Füllstand.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei einem Defekt zeigt es konstant 100% oder 0% an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20220927_140254_HDR.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44439i81D09EA5307B0B22/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20220927_140254_HDR.jpg" alt="IMG_20220927_140254_HDR.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-12-15 10_20_45-Predvajalnik predstavnosti.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44441iA931B7DA6601872A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-12-15 10_20_45-Predvajalnik predstavnosti.png" alt="2024-12-15 10_20_45-Predvajalnik predstavnosti.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 19:18:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536499#M154593</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-11T19:18:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 7840862 Füllstandsensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536511#M154595</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich vermute, dass es so funktioniert:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.wika.com/de-de/pegelsonden.WIKA" target="_blank"&gt;Pegelsonden / Niveausonden - WIKA Deutschland&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Beschreibung oben links)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 19:55:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536511#M154595</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-11T19:55:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 7840862 Füllstandsensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536512#M154596</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp; vielen Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wozu der Sammer bei dem Modell eine Füllstandsregelung hat erschließt sich mir ehrlich gesagt auch nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Sammer ist vom Volumen für die möglichen Betriebszustände ausgelegt, wozu sollte man den Füllstand auf einem bestimmten Niveau halten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dass man einen überfluteten Verdampfer auf einem bestimmten Niveau hält verstehe ich .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht finde ich noch Details dazu...von Emerson scheint der Sensor nicht zu sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf alle Fälle wünsche ich ein&amp;nbsp; schönes Wochenende.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 19:56:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536512#M154596</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-11T19:56:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 7840862 Füllstandsensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536513#M154597</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Pegelsonden brauchen Kontakt mit der Flüssigkeit und werten den Druck aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das geht hier nicht, da der Sensor in einer Tauchhülse des Sammler sitzt und keinen Kontakt zum Kältemittel hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich vermute Ultraschall oder das die Hülse in eine Resonanzschwingung gesetzt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder Thermisch. Dass Abschnitte des Sensor beheizt werden und man schaut bis zu welcher Höhe das Kältemittel den Sensor abkühlt, ähnlich&amp;nbsp; wie die Sensoren in der Ölwanne vom&amp;nbsp; Auto.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 20:04:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536513#M154597</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-11T20:04:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 7840862 Füllstandsensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536562#M154615</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich füge Fotos der Markierungen auf dem Sensor bei. Der kapazitive Sensor scheint ein OEM-Produkt zu sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.balluff.com/de-de/products/areas/A0001/groups/G0102" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.balluff.com/de-de/products/areas/A0001/groups/G0102&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20250412_110818.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44452i3BD58B3314DE45C1/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20250412_110818.jpg" alt="20250412_110818.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20250412_110142.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44453iE8FB2918A8C3839A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20250412_110142.jpg" alt="20250412_110142.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20250412_100301.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44454i68F2587A3A36A46A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20250412_100301.jpg" alt="20250412_100301.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;   &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 12 Apr 2025 12:45:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536562#M154615</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-12T12:45:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 7840862 Füllstandsensor</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536639#M154653</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für den Link, diese Firma scheint der Hersteller zu sein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sehr spannend, wie das funktionieren könnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.balluff.com/de-de/products/areas/A0001/groups/G0102/products/F01204" target="_blank"&gt;https://www.balluff.com/de-de/products/areas/A0001/groups/G0102/products/F01204&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Sie möchten Füllstände in Behältern, Rohren oder Tanks berührungslos (&lt;STRONG&gt;durch nichtmetallische Behälterwandungen hindurch&lt;/STRONG&gt;) oder medienberührend erfassen und überwachen?&amp;nbsp;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;ob das ein Kapazitiver Sensor ist, bin ich mir nicht sicher. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der Sammler scheint aus Edelstahl zu sein.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Könnte es ein Magnetischer Sensor sein?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;A href="https://www.balluff.com/de-at/grundlagen-der-automation/erkennen/erkennen-magnete" target="_blank"&gt;https://www.balluff.com/de-at/grundlagen-der-automation/erkennen/erkennen-magnete&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Der Magnetfeld-Sensor erfasst die Magnetfeld-Stärke eines Dauermagneten. Dies funktioniert auch durch nichtmagnetische Wandungen&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.balluff.com/de-at/products/areas/A0001/groups/G0105/products/F01508" target="_blank"&gt;https://www.balluff.com/de-at/products/areas/A0001/groups/G0105/products/F01508&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Kältemittel Sammler ist aus Edelstahl, nicht ferromagnetisch,.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann müsste aber im inneren des Sammer ein Schwimmer mit Magnet um die Tauchhülse auf und abschwimmen. Das wäre doch eine plausible Erklärung!?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BTL5 heißt auch der oben verlinke Sensor, vielleicht ist das die Magnetsensor Baureihe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 13 Apr 2025 08:17:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/7840862-Fuellstandsensor/m-p/536639#M154653</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-13T08:17:30Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
