    <title>Thema "Tonhaltigkeit Vitocal 252-A" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Tonhaltigkeit-Vitocal-252-A/m-p/536403#M154561</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir möchten eine Schallberechnung durchführen, ob die vom Bauträger gewählte Heizung/Wärmepumpe den Anforderungen entspricht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es handelt sich um das Modell&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocal 252-A AWOT-M-E-AC-(AF) 251A.08 (2C)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Schallberechnung muss ja auch die Tonhaltigkeit entweder mit 0 dB, 3 dB oder 6 dB angegeben werden. Es steht Zuschlag für Tonhaltigkeit laut Herstellerangaben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo kann ich diese genau entnehmen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe die Datenblätter durchgesehen, aber konnte diesen Wert nicht finden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und schöne Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Maria&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 10:28:20 GMT</pubDate>
    <dc:creator>MariaM</dc:creator>
    <dc:date>2025-04-11T10:28:20Z</dc:date>
    <item>
      <title>Tonhaltigkeit Vitocal 252-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Tonhaltigkeit-Vitocal-252-A/m-p/536403#M154561</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir möchten eine Schallberechnung durchführen, ob die vom Bauträger gewählte Heizung/Wärmepumpe den Anforderungen entspricht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es handelt sich um das Modell&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocal 252-A AWOT-M-E-AC-(AF) 251A.08 (2C)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Schallberechnung muss ja auch die Tonhaltigkeit entweder mit 0 dB, 3 dB oder 6 dB angegeben werden. Es steht Zuschlag für Tonhaltigkeit laut Herstellerangaben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo kann ich diese genau entnehmen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe die Datenblätter durchgesehen, aber konnte diesen Wert nicht finden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und schöne Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Maria&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 10:28:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Tonhaltigkeit-Vitocal-252-A/m-p/536403#M154561</guid>
      <dc:creator>MariaM</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-11T10:28:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Tonhaltigkeit Vitocal 252-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Tonhaltigkeit-Vitocal-252-A/m-p/536436#M154573</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo MariaM,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;hier sind die Angaben aus unserer Planungsanleitung dazu.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/35da2eb2-84dc-4042-a3f3-96f8901b56ea.default/image.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 12:37:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Tonhaltigkeit-Vitocal-252-A/m-p/536436#M154573</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-11T12:37:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Tonhaltigkeit Vitocal 252-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Tonhaltigkeit-Vitocal-252-A/m-p/536571#M154618</link>
      <description>&lt;P&gt;Der LAI-Leitfaden benennt bei unbekannter Tonhaltigkeit einen Pauschalzuschlag von 3dB.&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/leitfaden-laerm-bei-stationaeren-geraeten-langfassung_1698052163.pdf" target="_blank" rel="noopener"&gt;LAI-Hinweise Stationäre Geräte_Langfassung_Entwurf_Stand 08&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;Ähnlich ist die Herangehensweise beim UBA&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_51_2014_sachkundiger_fuer_laerm_bei_stationaeren_geraeten_in_wohngebieten.pdf" target="_blank" rel="noopener"&gt;Sachkundiger für Lärm bei stationären Geräten in Wohngebieten&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;6db wären ganz sicher übertrieben, es sei denn es treten abnormale Probleme wie Vereisung (leider diesen Winter verstärkt) oder Schäden am Lüfter bzw. Defekte des Verdichters auf.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 12 Apr 2025 10:30:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Tonhaltigkeit-Vitocal-252-A/m-p/536571#M154618</guid>
      <dc:creator>ABR</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-12T10:30:18Z</dc:date>