<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: KM-Bus Teilnehmer EE" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/122643#M15423</link>
    <description>Bei deiner Vitocal 300-G ist ein Kältekreis vorhanden. So wie du es beschreibst, liegt eine KM-BUS-Unterbrechung zum Kältekreisregler vor. In dem Fall muss die KM-BUS-Spannung am Stecker 145 auf der EEV-Leiterplatte geprüft werden. Dies sollte durch deinen Fachbetrieb durchgeführt werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
    <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 10:06:58 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2020-01-08T10:06:58Z</dc:date>
    <item>
      <title>KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/92906#M15417</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Experten,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitocal 200-S Anlage und seit heute wird im Display die Störung "&lt;STRONG&gt;KM-Bus Teilnehmer EE&lt;/STRONG&gt;" angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was bedeutet die Störung und wie kann man sie beheben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier im Forum habe ich leider keine passende Antwort erhalten. Eine Platine wurde nicht getauscht oder eine Komponente ergänzt. Es wurde keine Veränderung an der Anlage vorgenommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Dec 2018 16:54:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/92906#M15417</guid>
      <dc:creator>Viessmann_96123</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-02T16:54:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/92994#M15418</link>
      <description>Hallo Viessmann_96123,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Meldung EE sagt aus, dass eine Kommunikationsunterbrechung zu einem KM-BUS-Teilnehmer vorliegt. Welcher KM-BUS-Teilnehmer genau betroffen ist, kannst du unter "Serviceebne" -&amp;gt; "Servicefunktionen" -&amp;gt; "Teilnehmer KM-BUS" auslesen. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Anschließend muss von dieser Erweiterung die Stromversorgung und die KM-BUS-Leitung sowie -Spannung überprüft werden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 08:53:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/92994#M15418</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-03T08:53:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/93089#M15419</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo_Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;vielen Dank für die Antwort. Habe die KM-Bus Teilnehmer ausgelsen. Angeschlossen ist nur die Ausseneinheit.&lt;BR /&gt;Habe die Regelung neu gestartet damit ggf. die Komponenten neu initialisiert werden. Die Fehlermeldung ist verschwunden und in der Serviceebene ist auch kein Fehler mehr protokolliert. Status der Ausseneinheit ist OK (00).&lt;BR /&gt;Aktuell heizt die Anlage wieder. &lt;img id="smileyhappy" class="emoticon emoticon-smileyhappy" src="https://community.viessmann.de/i/smilies/16x16_smiley-happy.png" alt="Smiley (fröhlich)" title="Smiley (fröhlich)" /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Dec 2018 18:14:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/93089#M15419</guid>
      <dc:creator>Viessmann_96123</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-03T18:14:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/122224#M15420</link>
      <description>Ich habe dasselbe Problem wie der Benutzer oben gemeldet hat. Dies seit ich die neue Version der ViCare App (2.10.1) aufgeschaltet habe. Bei mir läuft die Heizung normal, was stört ist die Fehlermeldung. Wenn ich diese auslese erscheint folgende Information: Kältekreis 1    Teilnehmeradresse 20   Gerätegruppe 0x20   Status  Fehler   Fehlercode 0x00  Timeout Zähler 63    Ich habe keinen Kältekreis an der Anlage! Aus- und wieder Einschalten von Vitoconnect hilft nicht. Frage muss etwas am KM-Bus terminiert werden wenn der Teilnehmer Kältekreis 1 nicht vorhanden ist?   Freundliche Grüsse</description>
      <pubDate>Sun, 05 Jan 2020 17:05:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/122224#M15420</guid>
      <dc:creator>Mathys</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-05T17:05:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/122502#M15421</link>
      <description>Hallo Mathys,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;kannst du mir bitte einmal die Herstellnummer deines Heizgerätes mitteilen, dann kann ich dir sicher weiterhelfen, was die Meldung EE betrifft.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 11:50:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/122502#M15421</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-07T11:50:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/122561#M15422</link>
      <description>Hallo Flo_Schneider&lt;BR /&gt;Der Wärmeerzeuger ist eine BWC301.B08&lt;BR /&gt;Herstellnummer: 7509209601253104&lt;BR /&gt;Danke und Gruss&lt;BR /&gt;Mathys</description>
      <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 16:45:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/122561#M15422</guid>
      <dc:creator>Mathys</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-07T16:45:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/122643#M15423</link>
      <description>Bei deiner Vitocal 300-G ist ein Kältekreis vorhanden. So wie du es beschreibst, liegt eine KM-BUS-Unterbrechung zum Kältekreisregler vor. In dem Fall muss die KM-BUS-Spannung am Stecker 145 auf der EEV-Leiterplatte geprüft werden. Dies sollte durch deinen Fachbetrieb durchgeführt werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 10:06:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/122643#M15423</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-08T10:06:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/122725#M15424</link>
      <description>Vielen Dank für die Angaben. Habe dennoch eine Frage: Warum ist dieser Fehler erst aufgetreten als ich die neue Version der ViCare App 2.10.1 aufgeschaltet habe? &lt;BR /&gt;Freundliche Grüsse</description>
      <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 18:46:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/122725#M15424</guid>
      <dc:creator>Mathys</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-08T18:46:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/122749#M15425</link>
      <description>Das kann nur reiner Zufall sein, da die Vitoconnect keinen EInfluss auf die Kommunikation zwischen EEV-Regler und Vitotronic-Regelung haben kann.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 07:50:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/122749#M15425</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-09T07:50:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/122887#M15426</link>
      <description>Bevor ich den freundlichen, teuren Fachbetrieb aufgeboten habe, schaltete ich die gesamte Heizung aus und wieder ein. ( Bis anhin habe ich lediglich den Gateway neu gestartet und die Vitoconnect 100 OPTO1 aus und ein geschaltet) Und siehe da, der Fehler ist weg und nicht mehr aufgetaucht. Ende gut alles gut!&lt;BR /&gt;Vielen Dank für Deine Unterstützung&lt;BR /&gt;Mathys</description>
      <pubDate>Fri, 10 Jan 2020 18:44:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/122887#M15426</guid>
      <dc:creator>Mathys</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-10T18:44:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/222484#M41738</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;auch ich hatte diese Fehlermeldung zum Kältekreis 1.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Lösung von Mathys hat auch bei mir funktioniert.&lt;BR /&gt;Da sowieso gerade EVU-Sperre war, hab ich einfach die Sicherung ausgeschaltet und - nach kurzem Warten - wieder eingeschaltet.&lt;BR /&gt;Der Fehler ist verschwunden.&lt;BR /&gt;In der Meldungshistorie in der Handy-App wird das Problem als gelöst bezeichnet.&lt;BR /&gt;Mal sehen, ob das so bleibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke also und viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;JW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Mar 2022 10:37:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/222484#M41738</guid>
      <dc:creator>J_W</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-01T10:37:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/467095#M125674</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;unsere Vitocal 242s zeigt aktuell die selbe Störung (KM Bus Teilnehmer EE) an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei Auslesen zeigt sie den Fehler in der Außeneinheit an:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Teilnehmeradresse 24 Gerätegruppe 0x20 Status Fehler Fehlercode 0x00 Timeout Zähler 63&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wie lässt sich die Regelung neu starten?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 11:19:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/467095#M125674</guid>
      <dc:creator>Vitocal242s</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-19T11:19:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/467115#M125686</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Vitocal 242-S,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 12:01:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/467115#M125686</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-19T12:01:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/468038#M126049</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo Schneider,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gerne: 7502082201201105&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 17:47:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/468038#M126049</guid>
      <dc:creator>Vitocal242s</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-23T17:47:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/468121#M126073</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, danke. Mach jetzt bitte einmal folgendes. Nimm die Haube der Inneneinheit ab und teil mir mit, welche Diode auf der AVI Leiterplatte leuchtet. Dort ist die Kommunikationsleitung zur Außeneinheit angeschlossen. Wenn alles in Ordnung ist, sollten beide (rot und grün) leuchten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 05:21:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/468121#M126073</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-24T05:21:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/468404#M126157</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es leuchtet nur die rote Diode.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Schalter P501 liegt eine DC-Spannung von 29V an.&lt;BR /&gt;Relativ konstant nicht schwankend..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 16:13:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/468404#M126157</guid>
      <dc:creator>Vitocal242s</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-24T16:13:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/468486#M126172</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, dann hat die AVI-Leiterplatte einen Defekt und muss ausgetauscht werden. Die Bestellnummer lautet 7855657.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 05:30:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/468486#M126172</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-25T05:30:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: KM-Bus Teilnehmer EE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/504155#M140833</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;auch wenn das Thema schon etwas länger offen ist, möchte ich keinen neuen Post eröffnen, da mein Problem technisch hierher zu passen scheint.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe ebenfalls seit einigen Wochen die Fehlermeldung „KM-BUS Teilnehmer (EE)“ – Störung aufgetreten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler in Kältekreis 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Teilnehmeraddresse – 20&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerätegruppe – 0x20&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Status – Fehler&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehlercode – 0x00&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Timeout Zähler – 63&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlagentyp: (Vitocal 300-G BWC 301.B08 mit Vitotronic 200, S/N 7509 2098 0132 3119&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am KM-Bus liegen bei mir (gemessen über Stecker an 145) 27,3VDC an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stecker an X15 ist gesteckt und hat Kontakt – kontrolliert. (Bei mir wurde hier der KM-Verteiler verbaut, es ist aber kein anderes Gerät geschlossen).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wen ich das Gerät vom Netz trenne und wieder zuschalte, taucht der Fehler nach ca. 5min wieder auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin für jeden Tipp dankbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG, Limejuice&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 31 Dec 2024 15:03:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/KM-Bus-Teilnehmer-EE/m-p/504155#M140833</guid>
      <dc:creator>limejuice</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-31T15:03:02Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
