    <title>Thema "Betreff: Vitocal 200-2: Fehler EEV" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-2-Fehler-EEV/m-p/532764#M153165</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/67271"&gt;@TJS&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stromversorgung prüfen.&lt;BR /&gt;Elektrische Hausinstallation prüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn alle oben genannten Punkte in Ordnung sind und das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Problem mit der Wechselrichterkomponente vor.&lt;BR /&gt;Wechselrichter austauschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-03-26 14_43_40-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44046i02E2EC26E9ABE4CC/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2025-03-26 14_43_40-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png" alt="2025-03-26 14_43_40-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 13:44:33 GMT</pubDate>
    <dc:creator>divanc</dc:creator>
    <dc:date>2025-03-26T13:44:33Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-2: Fehler EEV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-2-Fehler-EEV/m-p/532556#M153072</link>
      <description>&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es wurde vor kurzem die Sensoren von meiner WP (Vitocal 200-S AWB-E-AC) ausgetauscht (wegen Fehler am Sauggassensor). Nun kam der Fehler EEV. Hat das etwas mit den Austausch der Sensoren zu tun oder gibt es ein anderes Problem? Anbei die Meldungshistorie.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tobias&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0516.jpg" style="width: 396px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44028i3DF364B61017401D/image-dimensions/396x281?v=v2" width="396" height="281" role="button" title="IMG_0516.jpg" alt="IMG_0516.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 15:31:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-2-Fehler-EEV/m-p/532556#M153072</guid>
      <dc:creator>TJS</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-25T15:31:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-2: Fehler EEV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-2-Fehler-EEV/m-p/532559#M153073</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/67271"&gt;@TJS&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nein, das hängt nicht mit den ausgetauschten Sensoren zusammen, D2 ist ein Fehler an der DC-Überspannung des Wechselrichters, genau wie Fehler 82 vom 03.06.2024.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 16:24:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-2-Fehler-EEV/m-p/532559#M153073</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-25T16:24:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-2: Fehler EEV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-2-Fehler-EEV/m-p/532717#M153147</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Divanc,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für das Detail. Leider habe ich keinen Kontakt mehr zur Firma, die die WP bei uns installiert hat. Bedeutet das, dass vergessen wurde bei uns z.B. ein DC-Überspannungsschutz einzubauen. Oder gibt es eine andere Möglichkeit diesen Fehler in der Zukunft zu vermeiden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tobias&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 10:53:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-2-Fehler-EEV/m-p/532717#M153147</guid>
      <dc:creator>TJS</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-26T10:53:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-2: Fehler EEV</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-2-Fehler-EEV/m-p/532764#M153165</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/67271"&gt;@TJS&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stromversorgung prüfen.&lt;BR /&gt;Elektrische Hausinstallation prüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn alle oben genannten Punkte in Ordnung sind und das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Problem mit der Wechselrichterkomponente vor.&lt;BR /&gt;Wechselrichter austauschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-03-26 14_43_40-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44046i02E2EC26E9ABE4CC/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2025-03-26 14_43_40-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png" alt="2025-03-26 14_43_40-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 13:44:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-2-Fehler-EEV/m-p/532764#M153165</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-26T13:44:33Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
