    <description>&lt;P&gt;Weil die Kreise bei dem Typ deiner Wärmepumpe ansonsten nicht sauber geregelt werden können.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 12:57:04 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2025-03-19T12:57:04Z</dc:date>
    <item>
      <title>Heizen ausgefallen, Warmwasser geht Vitocal 222-s</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizen-ausgefallen-Warmwasser-geht-Vitocal-222-s/m-p/530728#M152412</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe jetzt zum zweiten Mal das Problem, dass meine Vitocal. 222s AWBT-M-E-AC-221. E10. 2C nicht mehr heiizt. Erst war nur ein 1 Heizkteis ( 1. OG) betroffen und jetzt beide Heizkreise ( auch EG ). Erst nach einem Neustart ging es wieder. Was könnte die Ursache sein?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freundliche Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 13:49:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizen-ausgefallen-Warmwasser-geht-Vitocal-222-s/m-p/530728#M152412</guid>
      <dc:creator>Saacha7319</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-18T13:49:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizen ausgefallen, Warmwasser geht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizen-ausgefallen-Warmwasser-geht-Vitocal-222-s/m-p/530743#M152418</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Saacha7319,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wann ist dies denn geschehen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 14:03:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizen-ausgefallen-Warmwasser-geht-Vitocal-222-s/m-p/530743#M152418</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-18T14:03:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizen ausgefallen, Warmwasser geht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizen-ausgefallen-Warmwasser-geht-Vitocal-222-s/m-p/530760#M152425</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das hat am 16.3 angefangen und nachdem ich heute morgen die Inneneinheit aus- und wieder eingeschaltet habe, funktioniert es komischerweise wieder. Das erste Mal war am 6. und 7. Februar&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 15:13:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizen-ausgefallen-Warmwasser-geht-Vitocal-222-s/m-p/530760#M152425</guid>
      <dc:creator>Saacha7319</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-18T15:13:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizen ausgefallen, Warmwasser geht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizen-ausgefallen-Warmwasser-geht-Vitocal-222-s/m-p/530881#M152464</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, was mir auffällt ist, dass die Solltemperaturen bei deiner 2C Anlage zwischen Heizkreis 1 und 2 nicht weit genug auseinander sind. Hier muss wenigstens eine Differenz von 5K vorliegen, damit dies richtig laufen kann. Also Heizkreis 1 benötigt eine Solltemperatur, die mindestens 5K höher ist, als beim Heizkreis 2. Pass hier die Heizkennlinie einmal entsprechend an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 06:59:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizen-ausgefallen-Warmwasser-geht-Vitocal-222-s/m-p/530881#M152464</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-19T06:59:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizen ausgefallen, Warmwasser geht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizen-ausgefallen-Warmwasser-geht-Vitocal-222-s/m-p/530967#M152512</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp; kurze Rückfrage zum Verständnis: : warum muss eine Differenz&amp;nbsp; von 5 k eingestellt sein? Bedeutet dies&amp;nbsp; nicht auch höhere Stromkosten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dankeschön&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 10:45:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizen-ausgefallen-Warmwasser-geht-Vitocal-222-s/m-p/530967#M152512</guid>
      <dc:creator>Saacha7319</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-19T10:45:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Heizen ausgefallen, Warmwasser geht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizen-ausgefallen-Warmwasser-geht-Vitocal-222-s/m-p/531022#M152534</link>
      <description>&lt;P&gt;Weil die Kreise bei dem Typ deiner Wärmepumpe ansonsten nicht sauber geregelt werden können.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 12:57:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizen-ausgefallen-Warmwasser-geht-Vitocal-222-s/m-p/531022#M152534</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-19T12:57:04Z</dc:date>