    <description>&lt;P&gt;Anhand von Bildern kann ich die schwer beurteilen. Hier muss geprüft werden, wo es herkommt. Es gibt zwei Möglichkeiten, wo so viel Wasser herkommen kann. Einmal Kondenswasser von der Abtauung oder Wasser vom Heizmedium. Bei letzterem müsstest du aber einen deutlichen Druckabfall im Heizsystem feststellen können. Es sei denn, du hast eine automatische Fülleinrichtung. Ist dies der Fall, solltest du diese einmal absperren, um zu sehen, ob der Druck dann abfällt. Wenn ja, muss geprüft werden, woher die Undichtigkeit kommt und diese dann behoben werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 07:21:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2025-03-12T07:21:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>Undichtigkeiten Vitocal 250A Ausseneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528784#M151564</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Hallo, aus der Ausseneinheit rechts tropft grün aussehendes Wasser, dies steht auch inneren im Verdichterbereich. Was ist tun , der HB reagiert nicht.Kann Viessmann direkt helfen?&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_9690.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/43635iE4D5C5FBB25A78AA/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_9690.jpeg" alt="IMG_9690.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Mar 2025 14:05:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528784#M151564</guid>
      <dc:creator>Geri50</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-11T14:05:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Undichtigkeiten Vitocal 250A Ausseneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528802#M151571</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Geri50,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;eine direkte Beauftragung ist nicht möglich. Dein Fachbetrieb ist dir gegenüber aber gewährleistungspflichtig und muss reagieren. Sollte tatsächlich keine Reaktion kommen, empfehle ich, ihn schriftlich mit Fristsetzung aufzufordern.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Mar 2025 14:42:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528802#M151571</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-11T14:42:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Undichtigkeiten Vitocal 250A Ausseneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528804#M151572</link>
      <description>&lt;P&gt;danke , können Sie beurteilen, ob dieses repariert werden muss?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Mar 2025 14:46:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528804#M151572</guid>
      <dc:creator>Geri50</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-11T14:46:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Undichtigkeiten Vitocal 250A Ausseneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528808#M151574</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist für mich anhand des Bildes nicht zu beurteilen. ich empfehle aber in jedem Fall, dass dies einmal vor Ort überprüft wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Mar 2025 14:49:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528808#M151574</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-11T14:49:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Undichtigkeiten Vitocal 250A Ausseneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528821#M151583</link>
      <description>&lt;P&gt;Mal abgesehen von der losen Schraube (Bildmitte, unten), sieht das eindeutig nach Wasser aus. Allerdings ist diese vermeintliche Undichtigkeitsstelle (Wärmetauscher für Ansaugüberhitzung) nicht wasserführend, wenn ich das richtig sehe. Demnach muss das Wasser von weiter oben kommen. Dazu sollte u.a. das Überdruckventil und der Entlüfter des SEV auf Dichtigkeit geprüft werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Mar 2025 15:55:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528821#M151583</guid>
      <dc:creator>Heizungspilot</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-11T15:55:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Undichtigkeiten Vitocal 250A Ausseneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528920#M151621</link>
      <description>&lt;P&gt;an oberen bereichen kann ich keine undichtigkeiten erkennen.die grüne flüssigkeit haftet an den fingern und ist auch deutlich am fundament zu erkennen, wo es immer deutlicher hervortritt&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_9691.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/43657iA6D1904FB176634A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_9691.jpeg" alt="IMG_9691.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Mar 2025 22:04:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528920#M151621</guid>
      <dc:creator>Geri50</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-11T22:04:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Undichtigkeiten Vitocal 250A Ausseneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528936#M151625</link>
      <description>&lt;P&gt;Und nur zum besseren Verständnis: Die Flüssigkeit/Wasser ist eigentlich farblos. Durch die Kupferionen bildet sich langsam Grünspan.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 05:17:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528936#M151625</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-12T05:17:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Undichtigkeiten Vitocal 250A Ausseneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528970#M151643</link>
      <description>&lt;P&gt;danke, aber der deutliche austritt des mediums an dieser stelle ist m.E. nicht normal, oder?viessmann Meinung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_9730.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/43665i17FDCFECB66F49AD/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_9730.jpeg" alt="IMG_9730.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 07:05:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528970#M151643</guid>
      <dc:creator>Geri50</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-12T07:05:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Undichtigkeiten Vitocal 250A Ausseneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528979#M151651</link>
      <description>&lt;P&gt;Anhand von Bildern kann ich die schwer beurteilen. Hier muss geprüft werden, wo es herkommt. Es gibt zwei Möglichkeiten, wo so viel Wasser herkommen kann. Einmal Kondenswasser von der Abtauung oder Wasser vom Heizmedium. Bei letzterem müsstest du aber einen deutlichen Druckabfall im Heizsystem feststellen können. Es sei denn, du hast eine automatische Fülleinrichtung. Ist dies der Fall, solltest du diese einmal absperren, um zu sehen, ob der Druck dann abfällt. Wenn ja, muss geprüft werden, woher die Undichtigkeit kommt und diese dann behoben werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 07:21:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528979#M151651</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-12T07:21:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Undichtigkeiten Vitocal 250A Ausseneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528985#M151654</link>
      <description>&lt;P&gt; der anlagen druck wurde beim austausch der füllpatrone auf 2 hochgesetzt und ist seit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/43667i784F7DCD7518CC4C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;einer woche konstant. anbei foto fülleinheit&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 07:48:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528985#M151654</guid>
      <dc:creator>Geri50</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-12T07:48:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Undichtigkeiten Vitocal 250A Ausseneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528989#M151656</link>
      <description>&lt;P&gt;OK und auch seit einer Woche abgesperrt. Dann ist es kein Heizmedium. Eventuell doch Kondenswasser von der Abtauung? Hast du mal geschaut, wo es herkommt und wann es auftritt?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 07:58:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/528989#M151656</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-12T07:58:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Undichtigkeiten Vitocal 250A Ausseneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/529040#M151692</link>
      <description>&lt;P&gt;Eine kleine Menge Heizungs-Leckwasser sieht man nicht gleich im angezeigten Druck, das das MAG dieses ausgleicht, sofern es richtig befüllt wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erst bei größeren Mengen ( &amp;gt; ca. 0,25 Liter) besteht dazu eine Chance.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es muss eine Undichtigkeit im oberen Bereich geben. Den Entlastungsschlauch vom Sicherheitsventil abziehen (Schlauchschelle lösen) und sehen ob es dort nass ist. Der Entlastungsstutzen am Ventil muss trocken sein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 09:44:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/529040#M151692</guid>
      <dc:creator>Heizungspilot</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-12T09:44:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Undichtigkeiten Vitocal 250A Ausseneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/529681#M151940</link>
      <description>&lt;P&gt;habe den HB gebeten das zu überprüfen, bin selbst nicht vor Ort.kann daher auch nicht überprüfen was Flo schreibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann es tatsächlich sein, das sich nach 4 Monaten Betrieb soviel Grünspan bildet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Mar 2025 10:57:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/529681#M151940</guid>
      <dc:creator>Geri50</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-14T10:57:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Undichtigkeiten Vitocal 250A Ausseneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/529910#M152033</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Geri50_0-1742032082474.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/43759i9EE5D1705AAFF19E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Geri50_0-1742032082474.jpeg" alt="Geri50_0-1742032082474.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo, ist dieser graue Wellschlauch gemeint, der oben gelöst und auf trockenheit geprüft werden sollte?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in der tat ist die feuchtigkeit links unten auf dem unteren erhabenen Blech zu sehen.Kondenswasser würde sich &amp;nbsp;ja rechts in der tiefer liegenden Wanne ansammeln.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 09:54:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/529910#M152033</guid>
      <dc:creator>Geri50</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-15T09:54:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Undichtigkeiten Vitocal 250A Ausseneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/529915#M152036</link>
      <description>&lt;P&gt;Der graue Wellschlauch ist zwar kein Kondenswasserleiter, aber er ist am Sicherheitsventil angebracht. Das Teil sollte allerdings im Normalbetrieb vollkommen trocken sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist aber nicht ausgeschlossen, dass es womöglich nicht 100% abdichtet.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 10:04:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/529915#M152036</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-15T10:04:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Undichtigkeiten Vitocal 250A Ausseneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/538706#M155420</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für Ihren Hinweis wegen der &amp;nbsp;fehlenden Schraube.Tatsächlich hat der HB &amp;nbsp;keine der 4 schrauben zur verbindung mit den Dämpfungspuffern montiert,die anlage hatte sich einige zentimeter verschoben.Überdruckventil und Entlüfter sind trocken.Wellschlauch wurde vom Sicherheitsventil demontiert und ist trocken ,feuchtigkeit kann man an diesem Bauteil ertasten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Geri50_0-1745603833219.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/44702i9CFCE3E1CC9AAA9E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Geri50_0-1745603833219.jpeg" alt="Geri50_0-1745603833219.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Apr 2025 18:02:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/538706#M155420</guid>
      <dc:creator>Geri50</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-25T18:02:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Undichtigkeiten Vitocal 250A Ausseneinheit</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/538788#M155476</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;vielen Dank für Ihren Hinweis wegen der &amp;nbsp;fehlenden Schraube.Tatsächlich hat der HB &amp;nbsp;keine der 4 schrauben zur verbindung mit den Dämpfungspuffern montiert,die anlage hatte sich einige zentimeter verschoben&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 26 Apr 2025 12:38:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Undichtigkeiten-Vitocal-250A-Ausseneinheit/m-p/538788#M155476</guid>
      <dc:creator>Geri50</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-26T12:38:15Z</dc:date>