    <description>&lt;P&gt;Hallo ArneG,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;hier sollte einmal durch deinen Fachbetrieb die Verdichteransteuerung geprüft werden. Dies muss dann geschehen, wenn das Problem vorliegt. Mögliche Ursachen sind die Grundleiterplatte, der EEV-Regler, das Verdichterschütz oder ein Kabelbruch.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 04 Mar 2025 13:29:14 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2025-03-04T13:29:14Z</dc:date>
    <item>
      <title>VITOCAL 300 - häufige Taktung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-300-haeufige-Taktung/m-p/527029#M150840</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit 2015 nutzen wir die VITOCAL 300-G in einem 3L Haus (damals Neubau). Seit ein paar Wochen (bei aktuell niedriger Außentemperatur von rund 0 Grad) stelle ich morgens beim Starten der Anlage eine häufige Taktung fest (was früher so nicht der Fall war). Die Anlage geht an und direkt wieder aus, dies wieder holt sich zigmal bis sie dann irgendwann normal läuft. Von der Konfiguration habe ich keine Veränderung vorgenommen, nach ca. 10 Jahren im Einsatz tippe ich eher auf einen Defekt eines Bauteils. Was ist eure Einschätzung? Kann man dieses Verhalten irgendwo auslesen? Ein angezeigte Störung liegt nicht vor.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Mar 2025 09:52:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-300-haeufige-Taktung/m-p/527029#M150840</guid>
      <dc:creator>ArneG</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-04T09:52:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 300 - häufige Taktung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-300-haeufige-Taktung/m-p/527080#M150864</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo ArneG,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;hier sollte einmal durch deinen Fachbetrieb die Verdichteransteuerung geprüft werden. Dies muss dann geschehen, wenn das Problem vorliegt. Mögliche Ursachen sind die Grundleiterplatte, der EEV-Regler, das Verdichterschütz oder ein Kabelbruch.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Mar 2025 13:29:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-300-haeufige-Taktung/m-p/527080#M150864</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-04T13:29:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 300 - häufige Taktung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-300-haeufige-Taktung/m-p/537944#M155093</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo, vielen Dank nochmal für Deine Tipps - ich habe die Anlage prüfen lassen (vom damaligen Installationsbetrieb). Der Monteur tippte sofort auf den EEV-Regler, dieser wurde nun vor einigen Tagen ersetzt (inklusive Kabelbaum) und siehe da, die Anlage funktioniert wieder einwandfrei.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Apr 2025 10:45:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-300-haeufige-Taktung/m-p/537944#M155093</guid>
      <dc:creator>ArneG</dc:creator>
      <dc:date>2025-04-22T10:45:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VITOCAL 300 - häufige Taktung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VITOCAL-300-haeufige-Taktung/m-p/537958#M155100</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info und prima, dass die Ursache gefunden werden konnte.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;