    <description>&lt;P&gt;Habe eine Vitocal 250 WP. Problem: Nach Wassererwärmung dauert es ca 45 Minuten, bis das Relais wieder auf Heizung umschaltet. Woran liegt das?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 13:36:09 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Börni1</dc:creator>
    <dc:date>2025-02-14T13:36:09Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/521971#M149092</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe eine Vitocal 250 WP. Problem: Nach Wassererwärmung dauert es ca 45 Minuten, bis das Relais wieder auf Heizung umschaltet. Woran liegt das?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 13:36:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/521971#M149092</guid>
      <dc:creator>Börni1</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-14T13:36:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/521976#M149095</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Börni1,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;laut dem Trending fährt das Umschaltventil direkt wieder um. Wenn es tatsächlich nicht umfährt, sollte das Umschaltventil durch deinen Fachbetrieb einmal geprüft werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 13:43:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/521976#M149095</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-14T13:43:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250 A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/522066#M149114</link>
      <description>&lt;P&gt;Du hast Womöglich die Trinkwasser Vorrang Schaltung auf "Ein" gesetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann passiert genau das von Dir beschriebene Verhalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich konnte dies auch bei mir beobachten und es gibt dazu auch schon einen Thread hier im Forum.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist schlecht programmiert meiner Meinung nach.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Service Bereich "viservice" unter Heiz/Kühlkreis Vorrangschaltung (erster Eintrag) den Wert auf 0 setzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann läuft es gleichzeitig.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 18:22:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A/m-p/522066#M149114</guid>
      <dc:creator>OptimusOne</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-14T18:22:12Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
