<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Pufferspeicher ideal nutzen" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Pufferspeicher-ideal-nutzen/m-p/128455#M14860</link>
    <description>Hallo Johannes,&lt;BR /&gt;Generell läuft eine richtig dimensionierte  Wärmepumpe ohne Puffer effektiver als eine mit Puffer.&lt;BR /&gt;Das ist dann eine FBH im Trockenbau, richtig? Sonst wäre der Puffer so oder so  völlig unnötig.&lt;BR /&gt;Vielleicht ist er dann jetzt zumindest beim Abtauen hilfreich.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&amp;gt;&amp;gt;SPerrzeiten simulieren NEIN&lt;BR /&gt;&amp;gt;&amp;gt;reduzierter Temperatur in der Nacht NEIN&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;In beiden Fällen müsste die WP eine höhere Leistung und Temperatur "fahren" um die Stillstandszeit wieder zu kompensieren.&lt;BR /&gt;Die Wärmetauscher können bei einer geringen Leistung besser genutzt werden und der COP ist besser.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielleicht gibt es ja mal in den nächsten Jahren auch in Deutschland Last abhängige Stromtarife wie z.b. in USA. wo es sich dann wieder lohnen würde 2h abzuschalten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Du kannst höchsten darüber nachdenken in der Mittagszeit 4h, wo es auch im Winter draußen meist ein paar Grad wärmer ist (und die WP einen besser COP hat)  eine 2K höhere höhere Soll-Temperatur zukonfigurieren und so die Energie im Puffer und Wänden in den Abend zu retten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;VG&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 27 Mar 2020 19:35:59 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2020-03-27T19:35:59Z</dc:date>
    <item>
      <title>Pufferspeicher ideal nutzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Pufferspeicher-ideal-nutzen/m-p/128426#M14859</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wir haben folgenden seltsamen Fall:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wir haben eine Vitocal 200-A.06 Luft-Wasser WP mit 5.6 KW und den 400l Pufferspeicher Vitocell 100-E SVPA und einen 300l WW Speicher Vitocell-V CVWA. Fußbodenheizung von Variotherm.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bei der Planung wurde der Pufferspeicher so berechnet, dass die Sperrzeiten von 3 x 2 Std. gut überbrückt werden können zudem gibt es noch eine Einligerwohnung, die eventuell in ein paar Jahren mit angeschlossen werden soll. Daher die große Dimensionierung. Nachdem nun alles läuft wurde uns vom Stromnetzbetreiber mitgeteilt, dass in unserem Wohnhaus nun doch keine Sperrzeiten anfallen. Die Gründe stelle ich mal außen vor, darum geht es mir nicht, so ist jetzt halt einfach... nun heißt es das beste draus zu machen!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Daher meine Frage an euch Experten: Wie würdet ihr damit umgehen? Ich weiß das wir erstmal probieren müssen um zu lernen welche Wärme gut für uns ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Aber würdet ihr nun grundsätzlich die Wärmepumpe über die Zeitregelung ausschalten (so war es ja geplant war, also SPerrzeiten simulieren) oder trotz dem großen Pufferspeicher die WP durchlaufen lassen, evtl. mit reduzierter Temperatur in der Nacht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danke und viele Grüße, Johannes&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2020 11:54:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Pufferspeicher-ideal-nutzen/m-p/128426#M14859</guid>
      <dc:creator>laemmo</dc:creator>
      <dc:date>2020-03-27T11:54:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Pufferspeicher ideal nutzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Pufferspeicher-ideal-nutzen/m-p/128455#M14860</link>
      <description>Hallo Johannes,&lt;BR /&gt;Generell läuft eine richtig dimensionierte  Wärmepumpe ohne Puffer effektiver als eine mit Puffer.&lt;BR /&gt;Das ist dann eine FBH im Trockenbau, richtig? Sonst wäre der Puffer so oder so  völlig unnötig.&lt;BR /&gt;Vielleicht ist er dann jetzt zumindest beim Abtauen hilfreich.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&amp;gt;&amp;gt;SPerrzeiten simulieren NEIN&lt;BR /&gt;&amp;gt;&amp;gt;reduzierter Temperatur in der Nacht NEIN&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;In beiden Fällen müsste die WP eine höhere Leistung und Temperatur "fahren" um die Stillstandszeit wieder zu kompensieren.&lt;BR /&gt;Die Wärmetauscher können bei einer geringen Leistung besser genutzt werden und der COP ist besser.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielleicht gibt es ja mal in den nächsten Jahren auch in Deutschland Last abhängige Stromtarife wie z.b. in USA. wo es sich dann wieder lohnen würde 2h abzuschalten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Du kannst höchsten darüber nachdenken in der Mittagszeit 4h, wo es auch im Winter draußen meist ein paar Grad wärmer ist (und die WP einen besser COP hat)  eine 2K höhere höhere Soll-Temperatur zukonfigurieren und so die Energie im Puffer und Wänden in den Abend zu retten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;VG&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2020 19:35:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Pufferspeicher-ideal-nutzen/m-p/128455#M14860</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2020-03-27T19:35:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Pufferspeicher ideal nutzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Pufferspeicher-ideal-nutzen/m-p/128600#M14861</link>
      <description>Hallo laemmo,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ich teile es ebenso wie qwert089, die Heizzeiten nicht zu reduzieren und auch keine Pause einzusetzen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;BR /&gt;
﻿</description>
      <pubDate>Mon, 30 Mar 2020 07:11:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Pufferspeicher-ideal-nutzen/m-p/128600#M14861</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-03-30T07:11:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Pufferspeicher ideal nutzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Pufferspeicher-ideal-nutzen/m-p/128611#M14862</link>
      <description>Hallo qwert089, hallo Flo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;danke für eure Rückmeldung. Dann nehme ich das so gerne mit. Ja, FBH im Trockenbau.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße, Johannes</description>
      <pubDate>Mon, 30 Mar 2020 08:08:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Pufferspeicher-ideal-nutzen/m-p/128611#M14862</guid>
      <dc:creator>laemmo</dc:creator>
      <dc:date>2020-03-30T08:08:20Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

