    <description>&lt;P&gt;Geht mir nicht anders. Zu wenig Kältemittel hab ich auch im Verdacht&amp;nbsp; Dazu braucht's aber einen Techniker mit Kälteschein. Das sollte der HB mal bei Viessmann veranlassen,wenn der HB selbst keinen hat.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 06:53:50 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2025-02-04T06:53:50Z</dc:date>
    <item>
      <title>Viessmann Vitocal 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/517875#M147359</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielleicht kann jemand helfen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stromverbrauch der WP 2024 auf 2025 von 9800 KW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bestand :Viessmann 200A AWO M E AC 201.A10 mit Vitocell 120 / 600 Liter und Vitotrans 353&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MFH 3 WE mit insgesamt 250 m²&amp;nbsp; KFW 55 und bewohnt mit 5 Erwachsenen Personen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Alle Berufstätig 06:00-18:00)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Techniker der Heizungsfirma kennt sich nicht wirklich mit der Anlage aus und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das wird auch nicht besser da die Heizungsfirma auf einen anderen WP-Hersteller setzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Verbrauch von 9800 KW pro Jahr sei gut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wegen Warmwasser Problemen im Januar 2024 hat er den Wert 7900 auf 3 gesetzt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und 6015 Freigabe Zusatzheizung Warmwasser aktiviert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Er hat auch die Heiz und WW Zeiten auf 24/7 eingestellt und empfohlen wegen MFH&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt habe ich mal die Zeiten des Durchlauferhitzers angeschaut:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durchlauferhitzer Stufe1=253 h ,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;Stufe2=729 h&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das dann so passt, wären das allein für WW 5133kw &amp;nbsp;für WW, &amp;nbsp;(((253x3kw=759)+ (729x6Kw=4374)=5133kw)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat da jemand eine bessere Alternative? Oder ist das normal ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kenne mich nicht gut aus und habe auch noch keine Vitoconnect&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 19:09:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/517875#M147359</guid>
      <dc:creator>Speedy-0815</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-06T19:09:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessman Vitocall 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/517877#M147360</link>
      <description>&lt;P&gt;Habt ihr euch eine WP angeschafft oder einen Elektro-Durchlauferhitzer ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum lasst ihr das Ding anspringen ?&amp;nbsp; Eine Vitoconnect oder App oder sonstiger Schischi hilft da auch nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur Logik. Warum also ne E-Heizung wenn ne WP vh. ist ? Durchlauferhitzer gibt es für 200 Euro in jedem Baumarkt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine WP hat ohne Durchlauferhitzer zu funktionieren. Meine jedenfalls kann es - liegt wohl daran das ich keinen selbsternannten "Fachmann"&amp;nbsp; dran rum fummeln lasse...&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Abschalten, sich selbst in die Materie einarbeiten. Mach es selbst, mach es gleich, mach es richtig.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Eurer Konfig (KFW 55 - 250m2 und 5 Personen )&amp;nbsp; dürfte eure 10Kw&amp;nbsp; WP&amp;nbsp; im Winter bei Heizbetrieb genug Reserven für WW haben. Da ist ein Durchlauferhitzer wirklich nicht nötig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 01 Feb 2025 16:47:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/517877#M147360</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-01T16:47:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessman Vitocall 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/517880#M147363</link>
      <description>&lt;P&gt;Du machst es dir zu einfach.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wird mit einiger Wahrscheinlichkeit an der WW- Soll liegen. Die Vitotrans ist eh ein Energiefresser. Denn sie ist auf einen Pufferspeicher angewiesen. Hast hier nun als WW- Soll meinetwegen 55*C eingestellt,muss der Puffer mit mindestens 60*C geladen werden. Und wenn es keine Alternativenergie gibt,muss die WP den Puffer alleine beladen. Da der Puffer aber 60*C braucht,muss die Ladetemperatur ebenfalls höher liegen. Ich rechne hier mit 65*C. Das schafft die WP nicht ohne Durchlauferhitzer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da sich die Heizung auch aus dem Puffer bedient und vermutlich auch eine Zirkulation aktiviert ist,wird die Wärmepumpe ständig damit beschäftigt sein,den Puffer auf Temperatur zu halten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Noch schlimmer wird's,wenn tatsächlich Warmwasser gezapft wird .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um es kurz zu machen: am Energieverbrauch wirst nicht allzuviel ändern können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es sei denn,du senkst die WW- Temperatur massiv ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich von einer Ladetemperatur von 55*C ausgehe,sollte die WW- Soll 45*C nicht überschreiten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 01 Feb 2025 21:04:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/517880#M147363</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-01T21:04:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessman Vitocall 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/517903#M147368</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei maximaler Temperatur von 65 Grad im System bin ich bei dir.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber der TE hat keine Temperaturen genannt. Es gibt ja auch genug User die 45-50 Grad fahren weil sie keine Legionellen ins Haus geliefert bekommen und/oder genug Durchsatz haben. Pauschale Legionellen Hypochonderei&amp;nbsp; &amp;nbsp;kostet Energie.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Du blendest aus, dass es ein 250m2 KFW55 Haus ist, mit einer 10Kw WP . Die sollte sich bei dem Iso Standard&amp;nbsp; die Leistung aus dem Ärmel schütteln. (Ausnahme &amp;gt;60 Grad)&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine 9Kw wuppt bei den aktuellen Temperaturen (5 Grad ?)&amp;nbsp; ebenso 250m2&amp;nbsp; aber Altbau, incl. WW für 6 Duscher.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der TE sollte sich mal über die Temperaturen äußern....&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 01 Feb 2025 19:09:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/517903#M147368</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-01T19:09:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessman Vitocall 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/517933#M147385</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, Danke für eure Bemühungen und für eure Antworten,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja die Temperaturen habe ich jetzt aktuell seit 2 Wochen von 55 auf 48 Grad an der WP gesenkt dann müssten evtl. Noch 43 Grad zum duschen ankommen durch den Wärmeplattentauscher dürfte das Legionellethema ja nicht aufkommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke vielleicht, dass ich wenn die Temperaturen wieder über 0 sind ich das Häkchen für Zusatzheizung raus nehme und dann im Dezember wieder einschalte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 19:10:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/517933#M147385</guid>
      <dc:creator>Speedy-0815</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-06T19:10:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessman Vitocall 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/517953#M147394</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Reinhold&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit dem&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitocell 120 hat man dir eine für&amp;nbsp; Wärmepumpen denkbar ungeeigneten&amp;nbsp; Kombispeicher eingebaut.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Kombispeicher verlieren immer heißes Wasser aus dem WW Teil in Richtung Heizungspuffer.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Viessmann hat versucht das mit einem Trennblech zu reduzieren. In den meisten Fällen ist das wirkungslos.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Florian, der VM Forums-Moderator, empfiehlt bei diesem Speicher den WW Teil nur dann auf Temperatur zu halten wenn man wirklich WW benötigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In deinem Fall könne man Wochentags &amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;&lt;EM&gt;(Alle Berufstätig 06:00-18:00)&lt;/EM&gt;&amp;nbsp;die WW Temp auf die Vorlauftemperatur der Heizung abfallen lassen. Ich nehmen an das Haus hat eine FBH?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Nachts 23 - 5 Uhr könnte man es genau so machen. Am WE müsste man Kernzeiten mit den anderen Bewohner vereinbaren&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn das Haus eine FBH hat ist der Heizungspuffer eigentlich nicht nötig.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Man könnte die Anlage umbauen, den 120-E nur noch für WW verwenden und für die Heizung einen kleinen 46 Puffer nachrüsten der an der Wand hängt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Jeden Heizungsbauer der diesen "Schrott-Speicher" mit einer WP verbaut hat sich fachlich disqualifiziert.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Sorge bitte in deinem Bekanntenkreis dafür, dass niemand&amp;nbsp; mehr&amp;nbsp; auf einen Kombipuffer hereinfällt&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG Michael&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 09:39:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/517953#M147394</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-02T09:39:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessman Vitocall 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/517973#M147407</link>
      <description>&lt;P&gt;Trifft aber nicht das Thema warum&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/76179"&gt;@Speedy-0815&lt;/a&gt;&amp;nbsp; auf Durchlauferhitzer fährt, bzw. "es muss"&amp;nbsp; ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sein HB es ihm "ein redet" ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und&amp;nbsp; so unnötig Strom verballert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aus meiner Sicht nicht nötig bei den Eckdaten. Die nötige Verdichter-Leistung wäre da.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es sind ja aktuell keine&amp;nbsp; -15 Grad.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 11:03:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/517973#M147407</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-02T11:03:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessman Vitocall 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518026#M147434</link>
      <description>&lt;P&gt;Vermutlich hat die Maschine es nicht geschafft das Haus / Speicher war genug zu bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Anlage den "halben Tag" in der&amp;nbsp; unwirtschaftlichen WW Bereitung hängt ist das nicht verwunderlich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 15:00:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518026#M147434</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-02T15:00:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessman Vitocall 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518044#M147446</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/93193"&gt;@Küstenpumpe&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe das Gefühl du hast das Thema nicht so ganz verstanden!?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Wärmepumpe muss zusätzlich 24/7 Warmwasser für ein MFH bereitstellen und so wie alles aufgebaut ist braucht's die Zusatzheizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Michael hat alles perfekt analysiert und in seiner Antwort erklärt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber deine Antwort hilft Reinhold keineswegs.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sonnige Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thilo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 17:02:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518044#M147446</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-02T17:02:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessman Vitocall 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518069#M147464</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe nur mal hochgerechnet&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Er: 100m2 und 36er Poroton&amp;nbsp; 10Kw WP&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich: 250m2&amp;nbsp; tlw. Kalksandstein, Luftschicht, Verblender, tlw. 17,5er Gasbeton, Luftschicht, Verblender&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bekomme bei leichten Plusgraden kurz über Null mit meiner D09&amp;nbsp; (8,xKw Nennleistung)&amp;nbsp; &amp;nbsp;WW für 6 Personen plus Räume warm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ohne Heizstab.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher muss doch bei ihm ein eklatanter Fehler vorliegen wenn er den Heizer bemühen muss.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Energie verpufft doch nicht im Nirvana, auch wenn das Wasser irgendwie im Kombispeicher unkontrolliert zirkuliert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 18:31:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518069#M147464</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-02T18:31:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessman Vitocall 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518071#M147466</link>
      <description>&lt;P&gt;Beim TE liegt's vor allem am Kombispeicher.&amp;nbsp; Durch die Frischwasseranlage muss er den Puffer auf höherem Niveau als für die Heizung nötig halten. Und da vorher 55*C WW- Soll eingestellt waren,musste der Puffer über 60*C gehalten werden. Das schafft die WP nicht alleine. Zumindest nicht bei den Außentemperaturen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der TE hat schon dahingehend reagiert,dass er die WW- Soll abgesenkt hat. Dadurch sinkt automatisch die Puffertemperatur. Das sollte sich ab sofort bemerkbar machen,weil der Heizstab nun weniger oder gar nicht mehr einspringen muss.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 18:39:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518071#M147466</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-02T18:39:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessman Vitocall 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518073#M147468</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, danke. Ich schrieb ja schon, bei 60&amp;nbsp; Grad oder mehr&amp;nbsp; bin ich bei dir. Aber ob die nötig sind muss der TE selber entscheiden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 19:00:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518073#M147468</guid>
      <dc:creator>Küstenpumpe</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-02T19:00:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessman Vitocall 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518140#M147487</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Eure Mühen mir zu antworten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;@ q.wert.089&lt;/STRONG&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;,&amp;nbsp; Hallo Michael, ist das wirklich so drastisch ? Laut Heizungsbauer wurde die Ihm von Viessmann so empfohlen und Viessmann bietet dieses Paket weiterhin an ??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage ist gerade mal ein Jahr alt, heißt das lieber&amp;nbsp; ein Ende mit Schrecken anstatt ein Schrecken ohne Ende und wo erfahre ich was dann für ein Wohnhaus mit 3 WE wirklich das richtige wär ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/33079"&gt;@floh&lt;/a&gt;Schneider&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp; Was kannst du von Viessmann&lt;STRONG&gt; dazu&lt;/STRONG&gt; sagen oder an wenn kann ich mich wenden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herzlichen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 19:11:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518140#M147487</guid>
      <dc:creator>Speedy-0815</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-06T19:11:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocal 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518142#M147489</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Eure Mühen mir zu antworten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;@ q.wert.089&lt;/STRONG&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp;,&amp;nbsp; Hallo Michael, ist das wirklich so drastisch ? Laut Heizungsbauer wurde die Ihm von Viessmann so empfohlen und Viessmann bietet dieses Paket weiterhin an ??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage ist gerade mal ein Jahr alt, heißt das lieber&amp;nbsp; ein Ende mit Schrecken anstatt ein Schrecken ohne Ende und wo erfahre ich was dann für ein Wohnhaus mit 3 WE wirklich das richtige wär ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030" target="_blank" rel="noopener"&gt;@Flo_Schneider&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kannst du von Viessmann&lt;STRONG&gt; dazu&lt;/STRONG&gt; sagen oder an wenn kann ich mich wenden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herzlichen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 19:12:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518142#M147489</guid>
      <dc:creator>Speedy-0815</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-06T19:12:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessman Vitocall 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518143#M147490</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin Reinhold,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn du jemanden direkt ansprechen möchtest, dann muss dass so aussehen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schau mal das du das in deiner Antwort änderst, wenn du willst &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 07:24:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518143#M147490</guid>
      <dc:creator>Dickmuschel2013</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-03T07:24:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessman Vitocall 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518151#M147494</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/76179"&gt;@Speedy-0815&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;poste bitte welche Werte die WP als Energiebilanz für Heizen und WW Bereitung anzeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Neubau sollten ca. 15-20% auf die&amp;nbsp; WW Bereitung fallen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 08:02:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518151#M147494</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-03T08:02:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessman Vitocall 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518179#M147511</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Energiebilanz anbei , sind vom 31.01.2025 14:40&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe ca. mitte KW 3 die Temperatur auf 48 Grad gesenkt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke dir&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20250131_143937.jpg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/42325i38036289DE820871/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="20250131_143937.jpg" alt="20250131_143937.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20250131_144029.jpg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/42326iA19708B87DB4D4CA/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="20250131_144029.jpg" alt="20250131_144029.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20250131_144042.jpg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/42327i5AAF01521DCC909B/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="20250131_144042.jpg" alt="20250131_144042.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 19:13:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518179#M147511</guid>
      <dc:creator>Speedy-0815</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-06T19:13:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessman Vitocall 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518188#M147515</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Luft WP erreicht beim Heizen vielleicht einen COP von 4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei der WW Bereitung irgendwo COP 2-3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deine Anlage hängt zu 90% in der WW Bereitung und heizt praktisch gar nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Heizung bedient sich fast nur aus dem WW Teil.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Verhältnis ist hier genau&amp;nbsp; anders rum wie es normal wäre.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So stark ist der negative Effekt durch den Kombispeicher auch nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das muss eine andere Ursache haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Entweder hängt ein Ventil, oder ein 3 Wege Ventil ist falsch angeschlossen, oder die Rohre am Speicher sind falsch angeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du solltest darauf bestehen , dass der "Fachbetrieb" den Viessmann Werkskundendienst einschaltet, wenn er nicht in der Lage ist das System richtig zum Laufen zu bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 09:41:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518188#M147515</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-03T09:41:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessman Vitocall 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518199#M147518</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich denke nicht,dass da irgendwas defekt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber probehalber könntest die WW- Temperatur mal stark nach unten setzen. Selbst,wenn es nur eine Tag ist ,sollte sich das bemerkbar machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und der Unterschied ist ja so schon gewaltig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Verbrauch hat sich faktisch halbiert.&amp;nbsp; Der Heizstab dürfte sich weit weniger zugeschalten haben,nachdem du die WW- Temperatur nach unten gesetzt hast oder ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 09:53:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518199#M147518</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-03T09:53:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessman Vitocall 200A Stromverbrauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518203#M147522</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Franky, weiter als 48 Grad kann ich nicht absenken, sonst wird das duschen für die Mieter unzumutbar da ja dann nur noch 43 Grad wenn überhaupt ankommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell seit Donnerstag habe ich auch noch das Thema ,dass Luft in Fußbodenheizkreis ist und das&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Haus zweischenzeitlich kalt ist,zuerst hat der Heizungsbauer immer nur die Zirkulationspumpe entlüftet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt kommen sie Heute Mittag und entlüften alle 3 Wohnungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was mich aber generell irritiert, ist das wenn Wasser aufgeheizt wird immer gleich der Durchlauferhitzer sich zuschaltet, die versucht das alleine gar nicht oder sagt die sich bei 0 Grad schaffe ich es eh nicht ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke Euch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 19:13:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-Vitocal-200A-Stromverbrauch/m-p/518203#M147522</guid>
      <dc:creator>Speedy-0815</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-06T19:13:53Z</dc:date>
    </item>