    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe eine Vitocal 200-A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es kommt immer die Störung Strömmungswächter D7&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser funktioniert Heizung nicht kann ich die Anlage auf kompletten E Betrieb umstellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jürgen&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 09:45:28 GMT</pubDate>
    <dc:creator>271201Jannis</dc:creator>
    <dc:date>2025-01-25T09:45:28Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehlermeldung D7</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D7/m-p/515252#M146023</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe eine Vitocal 200-A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es kommt immer die Störung Strömmungswächter D7&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser funktioniert Heizung nicht kann ich die Anlage auf kompletten E Betrieb umstellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jürgen&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 09:45:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D7/m-p/515252#M146023</guid>
      <dc:creator>271201Jannis</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-25T09:45:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehlermeldung D7</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-D7/m-p/516936#M146919</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo 271201Jannis,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bist du dir sicher, dass Warmwasser über die Wärmepumpe erzeugt wird? D7 bedeutet, dass der Strömungswächter vor Anlauf der Umwälzpumpe bereits geschlossen ist. Weshalb eine nachträgliche Volumenstromüberwachung nicht mehr möglich ist. Hier muss dein Fachbetrieb einmal den Strömungswächter prüfen und ggf. austauschen. Ansonsten kann auch ein reiner Notbetrieb über den Durchlauferhitzer sichergestellt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 14:22:38 GMT</pubDate>