    <description>&lt;P&gt;Hallo peterbit12,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt;- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt;- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt;- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0&lt;BR /&gt;- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1&lt;BR /&gt;- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2&lt;BR /&gt;- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher &amp;nbsp;- Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1&lt;BR /&gt;- Max. Warmwassertemperatur Parameter &amp;nbsp;504.4&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter &amp;nbsp;2409.0&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 12:43:29 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2025-01-24T12:43:29Z</dc:date>
    <item>
      <title>Viessmann WP mit RCT PV verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-WP-mit-RCT-PV-verbinden/m-p/514996#M145888</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Hallo Community, ich möchte eine Vitocal 250-A mit einer RCT PV-Anlage (RCT Power StorageDC10) verbinden. Wie kann das gemacht werden?. &lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Vielen Dank für die Antworten &lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;peterbit12&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 12:33:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-WP-mit-RCT-PV-verbinden/m-p/514996#M145888</guid>
      <dc:creator>peterbit12</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-24T12:33:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Viessmann WP mit RCT PV verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-WP-mit-RCT-PV-verbinden/m-p/515003#M145892</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo peterbit12,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt;- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt;- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt;- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0&lt;BR /&gt;- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1&lt;BR /&gt;- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2&lt;BR /&gt;- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher &amp;nbsp;- Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1&lt;BR /&gt;- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1&lt;BR /&gt;- Max. Warmwassertemperatur Parameter &amp;nbsp;504.4&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter &amp;nbsp;2409.0&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0&lt;BR /&gt;- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 12:43:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-WP-mit-RCT-PV-verbinden/m-p/515003#M145892</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-24T12:43:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Viessmann WP mit RCT PV verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-WP-mit-RCT-PV-verbinden/m-p/515008#M145896</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo, wie bzw. wo erfolgt der Anschluß beim Wechselrichter?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;peterbit12&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 12:51:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-WP-mit-RCT-PV-verbinden/m-p/515008#M145896</guid>
      <dc:creator>peterbit12</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-24T12:51:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Viessmann WP mit RCT PV verbinden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Viessmann-WP-mit-RCT-PV-verbinden/m-p/515018#M145901</link>
      <description>&lt;P&gt;Diesbezüglich musst du in den Unterlagen deines Wechselrichterherstellers nachsehen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>