    <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die rasche Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo finde ich die genaue Ersatzteilnummer für den CTT Sensor, ich würde den auf Verdacht tauschen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin nicht sicher, ob messen zuverlässig funktioniert, da ja wahrscheinlich ein Wackelkontakt vorliegt, sonst würde die Anlage ja nicht 10 Tage laufen und dann wieder ausgehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele liebe Grüße aus dem Chiemgau&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jochen Holzbauer&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 20:47:31 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Jochen61</dc:creator>
    <dc:date>2025-01-21T20:47:31Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200S Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/503135#M140266</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe den Fehler A9, den ich dann quitieren muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachher heizt die Anlage nur über den Heizstab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich die Anlage komplett abschalte, Sicherungen für Ausseneinheit, Steuerung, Heizstab raus und wieder rein laufen die Lüfter für ca. 30min los und nach diesem Zyklus kommt wieder der Fehler A9.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auffällig für mich als Laien ist die hohe CTT Temperatur von über 100°C oder ist das normal?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da sich der Sensorwert sehr schnell ändert hätte ich die Vermutung, dass der Sensor einen Fehler hat, könnte das zusammenhängen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Eure Hilfe, mit Heizstab zu heizen ist zur Zeit nicht gerade toll, es ist sehr kalt bei uns!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße aus dem verschneiten Chiemgau&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jochen Holzbauer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 17:24:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/503135#M140266</guid>
      <dc:creator>Jochen61</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T17:24:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/505127#M141219</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe nun eine Ergänzung zu oben angeführter Beschreibung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach kompletter Aussicherung der Anlage und Widerinbetriebnahme startet&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Anlage normal, Lüfter laufen ca. 30 Minuten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach kommt Fehler OA und nach Quittierung A9, welcher dauerhaft bleibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgendes habe ich geprüft:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Innen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;AVI Inneneinheit leuchtet orange und grün dauerhaft, LWT und IRT Werte scheinen ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stecker X25 Vorlauftemp. Sekundär Wert scheint ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stecker X25 Rücklauftemp. Sekundär Wert scheint ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sicherung F1, F3 und F101 ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aussen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sicherung F201 ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;OCT, OMT, OAT und CTT Werte scheinen ok.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hätte noch jemand einen Hinweis, was ich noch prüfen könnte?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Letztes Mal hat der Servicetechniker 2 Monate gebraucht, bis dahin bin ich mit Heizen nur über Heizstab arm!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße aus dem Chiemgau&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jochen Holzbauer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 15:30:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/505127#M141219</guid>
      <dc:creator>Jochen61</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-02T15:30:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/507586#M142279</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hätte noch jemand eine Idee, was ich machen könnte um das Problem zu lösen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurz Zusammengefasst:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach komplettem Netzreset:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lüfter laufen für ca. 30 Minuten, danach kommt Fehler OA,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach Quitierung dann nach relativ kurzer Zeit 9A, in diesem Zustand läuft die Anlage dann&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nur über den Heizstab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jochen&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 18:35:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/507586#M142279</guid>
      <dc:creator>Jochen61</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-07T18:35:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/507594#M142286</link>
      <description />
      <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 18:52:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/507594#M142286</guid>
      <dc:creator>Jochen61</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-07T18:52:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/509026#M142922</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;da ich jeden Tag sehr viel Geld für den reinen Betrieb über Heizstab zahlen darf und die Temperaturen aktuell sehr kalt sind würde ich mich sehr freuen, wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Viessmann Kundendienst ist bereits bestellt hat aber letztes Mal 2 Monate gebraucht und war nicht gerade kompetent...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Eure Tipps&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße aus dem kalten Chiemgau&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jochen&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 15:46:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/509026#M142922</guid>
      <dc:creator>Jochen61</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-11T15:46:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/509112#M142979</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/40409"&gt;@Jochen61&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gemäß den Meldungen des Kühlkreislaufs ist es erforderlich, die Kühlgasmenge zu überprüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-01-11 21_18_42-5583773VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/41299iAC14A7C425BD27A2/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2025-01-11 21_18_42-5583773VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" alt="2025-01-11 21_18_42-5583773VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-01-11 21_18_17-5583773VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/41300i95A1FB0FD957F4E6/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2025-01-11 21_18_17-5583773VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" alt="2025-01-11 21_18_17-5583773VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 20:20:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/509112#M142979</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-11T20:20:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/509118#M142981</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schön von Ihnen zu hören!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Kühlgasmenge kann nur der Viessmann Service überprüfen oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieser ist schon beauftragt, ich würde nur gerne die Zeit überbrücken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jochen Holzbauer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 20:22:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/509118#M142981</guid>
      <dc:creator>Jochen61</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-11T20:22:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/509120#M142982</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/40409"&gt;@Jochen61&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch ein Kältetechniker kann dies überprüfen, es ist jedoch notwendig, den Ort des Lecks zu ermitteln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 20:27:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/509120#M142982</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-11T20:27:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/509125#M142985</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hätten Sie einen Tipp, wie man das Leck finden kann? Es müsste in der Ausseneinheit sein,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;da Vor- und Rücklauf ohne Muffen verlegt sind?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum tritt der Fehler erst nach&amp;nbsp; längerer Zeit auf (30-60 Minuten)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und viele Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 21:28:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/509125#M142985</guid>
      <dc:creator>Jochen61</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-11T21:28:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/509176#M143005</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/40409"&gt;@Jochen61&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn Sie über ein Universalinstrument verfügen, können Sie den Widerstand des CTT-Sensors im Außengerät und die Gleichspannung am ICT-Sensor im Innengerät überprüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Spannung am Anschluss P301 (PS) auf der AVI-Leiterplatte messen.&lt;BR /&gt;Spannung zwischen der weißen und schwarzen Ader max. 4,5 V, abhängig vom Druck. Ggf. Sensor austauschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-01-12 09_33_34-5583773VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/41307i6E0052B98E1E7068/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2025-01-12 09_33_34-5583773VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png" alt="2025-01-12 09_33_34-5583773VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Widerstandswert für Temperatursensor Verdichterkopf CTT an den Sensorklemmen gemäß der Kennlinie prüfen. Ggf. Sensor austauschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-01-12 09_36_15-5583773VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/41306i1BC402B03ED3C44B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2025-01-12 09_36_15-5583773VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png" alt="2025-01-12 09_36_15-5583773VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 08:52:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/509176#M143005</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-12T08:52:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/509179#M143007</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das werde ich versuchen, das erstaunliche ist, gestern Abend habe ich nochmal alles ausgesichert und mit dem Wiedereinsichern min. 15 Min gewartet, wie Sie in einem anderen Post erwähnt haben. Seitdem läuft alles ohne Störung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den CTT Sensor hatte ich geprüft, hatte 9,92kOhm, das müsste ca. 65°C entsprechen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den ICT Sensor messe ich, wenn die Anlage wieder Probleme macht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich wünsche einen schönen Sonntag&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jochen Holzbauer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 09:01:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/509179#M143007</guid>
      <dc:creator>Jochen61</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-12T09:01:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/509183#M143010</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/40409"&gt;@Jochen61&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der CTT-Sensor ist mit einem Pfeil gekennzeichnet und zum Vergleich sollten Sie auch die Temperatur am Kompressorrohr messen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20200303_200134.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/41308i01A8E741E0D56B93/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20200303_200134.jpg" alt="20200303_200134.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Jan 2025 09:13:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/509183#M143010</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-12T09:13:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/513624#M145106</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nachdem die Anlage nun 10 Tage störungsfrei gelaufen ist, ist sie nun wieder auf Störung A9 gegangen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die Meldungsstatistik angehängt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Können Sie daraus etwas schließen, worin der Fehler liegen könnte?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jochen Holzbauer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 18:49:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/513624#M145106</guid>
      <dc:creator>Jochen61</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-21T18:49:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/513629#M145110</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/40409"&gt;@Jochen61&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie bereits geschrieben, prüfen Sie die Kühlmittelmenge, wenn der CTT-Sensor in Ordnung ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;TABLE width="409.89976501464844px" cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;&lt;COLGROUP&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="37" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="8" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="16" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="75" /&gt;&lt;/COLGROUP&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="39.9912px"&gt;21&lt;/TD&gt;&lt;TD width="39.9912px"&gt;H&lt;/TD&gt;&lt;TD width="139.976px"&gt;Abtauvorgang aktiv&lt;/TD&gt;&lt;TD width="188.989px"&gt;Keine Maßnahme erforderlich&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="39.9912px"&gt;22&lt;/TD&gt;&lt;TD width="39.9912px"&gt;K&lt;/TD&gt;&lt;TD width="139.976px"&gt;Temperatur am Verdichterkopf zu hoch&lt;/TD&gt;&lt;TD width="188.989px"&gt;■ Widerstandswert für Temperatursensor Verdichterkopf CTT an den Sensorklemmen gemäß der Kennlinie prüfen. Ggf. Sensor austauschen.&lt;BR /&gt;Messelement siehe Seite 219. Kennlinien siehe&lt;BR /&gt;„Temperatursensoren in Außeneinheit“.&lt;BR /&gt;■ Kältemittelfüllmenge prüfen. Ggf. Kältemittel nachfüllen: Siehe Montageund Serviceanleitung der Wärmepumpe.&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 18:57:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/513629#M145110</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-21T18:57:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/513678#M145136</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die rasche Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo finde ich die genaue Ersatzteilnummer für den CTT Sensor, ich würde den auf Verdacht tauschen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin nicht sicher, ob messen zuverlässig funktioniert, da ja wahrscheinlich ein Wackelkontakt vorliegt, sonst würde die Anlage ja nicht 10 Tage laufen und dann wieder ausgehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele liebe Grüße aus dem Chiemgau&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jochen Holzbauer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 20:47:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/513678#M145136</guid>
      <dc:creator>Jochen61</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-21T20:47:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/513977#M145290</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/40409"&gt;@Jochen61&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-01-22 13_20_10-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/41814iE5B3D223BD57ADED/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2025-01-22 13_20_10-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" alt="2025-01-22 13_20_10-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Jan 2025 12:21:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/513977#M145290</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-22T12:21:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/515313#M146061</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich wollte den oben genannten Sensor 7843648 gerade einbauen und habe festgestellt,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dass der Kopf ganz anders aussieht. Der alte hat einen silbernen Kopf und der neue einen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kupferfarbenen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Er passt leider auch nicht in das Röhrchen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was könnte ich denn nun machen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Ihre Hilfe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jochen Holzbauer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 11:49:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/515313#M146061</guid>
      <dc:creator>Jochen61</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-25T11:49:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200S Fehler A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/515462#M146135</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/40409"&gt;@Jochen61&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann ist dieser Sensor genau, leider sind alle Ersatzteile an die Seriennummer des Außengeräts gebunden, die Sie nicht angegeben haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-01-25 18_23_33-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/42000i2B111A2CE1413AE9/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2025-01-25 18_23_33-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" alt="2025-01-25 18_23_33-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie können diesen Sensor auch verwenden, müssen ihn aber direkt am Rohr montieren, Wärmeleitpaste auftragen und mit Kabelbindern befestigen und dann alles mit einem Isolierstück des Sensors abdecken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 17:39:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200S-Fehler-A9/m-p/515462#M146135</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-25T17:39:06Z</dc:date>