    <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/53463"&gt;@ludovicus&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erläuterung der Störungen 15 aus der Meldestatistik.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-01-13 18_42_17-5848911VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/41384i58C330C9E1B55A75/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2025-01-13 18_42_17-5848911VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" alt="2025-01-13 18_42_17-5848911VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;2025-01-13 18_42_17-5848911VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 17:47:03 GMT</pubDate>
    <dc:creator>divanc</dc:creator>
    <dc:date>2025-01-13T17:47:03Z</dc:date>
    <item>
      <title>A9 Wärmepumpe Verdichter gesperrt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A9-Waermepumpe-Verdichter-gesperrt/m-p/509803#M143240</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe gesehen dass dies bei anderen gemeldet wurde, aber ich habe nicht gefunden wo ich mehr sehen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den letzten 3 Wochen dies ist 3X passiert. Musste ausschalten und dann restart.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Meldung ist reichlich .... (muss nicht wiederholen)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Meldungsstatietik habe ich als Anhang....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo Kann ich bitte sehen woran dies liegt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben Wartung... aber der Techniker hat absolut keine Ahnung was los ist....&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Luis&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 17:25:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A9-Waermepumpe-Verdichter-gesperrt/m-p/509803#M143240</guid>
      <dc:creator>ludovicus</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-13T17:25:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: A9 Wärmepumpe Verdichter gesperrt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A9-Waermepumpe-Verdichter-gesperrt/m-p/509817#M143243</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/53463"&gt;@ludovicus&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erläuterung der Störungen 15 aus der Meldestatistik.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2025-01-13 18_42_17-5848911VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/41384i58C330C9E1B55A75/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2025-01-13 18_42_17-5848911VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" alt="2025-01-13 18_42_17-5848911VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-caption" onclick="event.preventDefault();"&gt;2025-01-13 18_42_17-5848911VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 17:47:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A9-Waermepumpe-Verdichter-gesperrt/m-p/509817#M143243</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-13T17:47:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: A9 Wärmepumpe Verdichter gesperrt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A9-Waermepumpe-Verdichter-gesperrt/m-p/509858#M143252</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Divanc&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht kannst du bitte mir noch helfen....&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1) so dass ich in die Zukunft sehen kann: gibt's bitte ein Link für die Liste? ist es in einem *Service Manual* (das ich nicht habe....)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1 a) ist das Format auch dort erklärt? eg Spalte 1 ist Fehler Nummer, 2 Datum, 3? 4?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2) -&lt;STRONG&gt;- Das wichtigste...&lt;/STRONG&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dies passiert wie gesagt "now and then" (3 Mal in den letzen Wochen). Ich muss es messen (weiss nicht genau wo, aber ich suche)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;--&amp;gt; aber wenn es so ist, wäre es nicht "konstant" hoch? oder kann es sein dass es variiert und deshalb der Fehler kommt ab und zu?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;DANKE !!!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Luis&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 18:54:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A9-Waermepumpe-Verdichter-gesperrt/m-p/509858#M143252</guid>
      <dc:creator>ludovicus</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-13T18:54:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: A9 Wärmepumpe Verdichter gesperrt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A9-Waermepumpe-Verdichter-gesperrt/m-p/509866#M143253</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/53463"&gt;@ludovicus&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Link enthält alle Anleitungen und Ersatzteile.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7502079" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7502079&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie können die Spannung an der Sicherung des Außengeräts messen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 19:05:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A9-Waermepumpe-Verdichter-gesperrt/m-p/509866#M143253</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-13T19:05:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: A9 Wärmepumpe Verdichter gesperrt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/A9-Waermepumpe-Verdichter-gesperrt/m-p/509890#M143263</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;VIELEN, Vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Super Hilfe!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke&lt;/P&gt;</description>