    <description>&lt;P&gt;Hallo M03,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 14:31:14 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2025-01-13T14:31:14Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler a09/ Kältekreis07 / Hinweis 22</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-a09-Kaeltekreis07-Hinweis-22/m-p/509637#M143200</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie viele hier im Forum bin auch ich von dem Problem a09 - Kältekreis 07 - Hinweis 22 (Heißgastemperaturgrenze überschritten) betroffen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Update: Das Unternehmen Viessmann bzw. ein SUbunternehmer hat den Verdichter ausgetauscht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 21 May 2025 16:15:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-a09-Kaeltekreis07-Hinweis-22/m-p/509637#M143200</guid>
      <dc:creator>M03</dc:creator>
      <dc:date>2025-05-21T16:15:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler a09/ Kältekreis07 / Hinweis 22</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-a09-Kaeltekreis07-Hinweis-22/m-p/509688#M143211</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo M03,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 14:31:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-a09-Kaeltekreis07-Hinweis-22/m-p/509688#M143211</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-13T14:31:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler a09/ Kältekreis07 / Hinweis 22</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-a09-Kaeltekreis07-Hinweis-22/m-p/509699#M143216</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anbei meine SN:&amp;nbsp;7549933801133116&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;m03&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 14:39:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-a09-Kaeltekreis07-Hinweis-22/m-p/509699#M143216</guid>
      <dc:creator>M03</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-13T14:39:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Fehler a09/ Kältekreis07 / Hinweis 22</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-a09-Kaeltekreis07-Hinweis-22/m-p/509705#M143219</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich empfehle dir, dass sich dein Fachbetrieb, welcher den Kältekreis geprüft hat, dazu noch einmal mit unserem Technischen Dienst kurzschließt. Die Meldung passt nicht unbedingt zu Magnetitablagerungen, da 3K im modulierenden Betrieb durchaus normal sein können. Ich möchte das aber auch nicht ausschließen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 14:53:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-a09-Kaeltekreis07-Hinweis-22/m-p/509705#M143219</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-13T14:53:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler a09/ Kältekreis07 / Hinweis 22</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-a09-Kaeltekreis07-Hinweis-22/m-p/511313#M143830</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bis dato hat sich der Techniker noch nicht bei mir gemeldet.&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Kann das ganze auch mit diesem pfeifen und quitschen zusammen hängt (siehe video)? Das ist manchmal so laut, das sich die Nachbarn beschweren...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 16 Jan 2025 18:46:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-a09-Kaeltekreis07-Hinweis-22/m-p/511313#M143830</guid>
      <dc:creator>M03</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-16T18:46:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Fehler a09/ Kältekreis07 / Hinweis 22</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-a09-Kaeltekreis07-Hinweis-22/m-p/511395#M143860</link>
      <description>&lt;P&gt;Auch da müsste geprüft werden, wo es genau herkommt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flot&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 06:04:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-a09-Kaeltekreis07-Hinweis-22/m-p/511395#M143860</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-17T06:04:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler a09/ Kältekreis07 / Hinweis 22</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-a09-Kaeltekreis07-Hinweis-22/m-p/519478#M148097</link>
      <description>&lt;P&gt;Protokoll:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Die Fußbodenheizung war wohl die ganze Zeit nicht in Betrieb (wurde nicht warm)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Daraufhin habe ich die elektrische Untersützung hinzugeschaltet&amp;nbsp; = Es wurde warm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Dann habe ich sie aufgrund des hohen Strombedarfes wieder ausgeschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zwei Tage später (heute)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Heute Nacht ist der FI Schalter der Anlage ausgelöst worden&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Sobald der Verdichter startet wird der FI Schalter ausgelöst&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Als Lösung habe ich die Anlage in den Notbetrieb gesetzt. Anleitung habe ich aus dem Forum:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="M03_0-1738848237706.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/42512i57DA5642189DAFC5/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="M03_0-1738848237706.png" alt="M03_0-1738848237706.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das richtig so ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe auch folgende Bilder gemacht (soll ich laut E-Mail vom Kundendienst machen). Ist das so richtig ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="M03_0-1738851273510.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/42515i28CA0EEED8F28033/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="M03_0-1738851273510.jpeg" alt="M03_0-1738851273510.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Erhitzer1.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/42516iC7EDE7CFFF9925B8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Erhitzer1.jpeg" alt="Erhitzer1.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich noch irgendwas tun ?&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Feb 2025 14:18:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-a09-Kaeltekreis07-Hinweis-22/m-p/519478#M148097</guid>
      <dc:creator>M03</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-06T14:18:51Z</dc:date>