<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508272#M142591</link>
    <description>&lt;P&gt;Bei der Leitungslänge ist eine saubere Spülung und Entlüftung unabdingbar. Hier kann Luft in den Rohren sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wurde der Magnet Schlammabscheider auch nochmals gereinigt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier kann es Überreste geben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 13:27:12 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
    <dc:date>2025-01-09T13:27:12Z</dc:date>
    <item>
      <title>Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508109#M142517</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe seit Monaten gravierende Probleme mit meiner Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate (Einbau Juni 2024).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im November und Dezember 2024 hatte ich komplette Ausfälle und musste bis zu einer Woche auf einen Techniker warten.&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;1. Der Volumenstrom ist in der Regel bei nur ca. 650 l/h. Manchmal nur 453 l/h. Viel zu wenig. Warum ist unklar.&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Der Heizungsbauer konnte nicht helfen. Ein Viessmann Techniker hat die Software upgedatet und das wars. Keine Änderung des VS.&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;2. Stromverbrauch momentan bei einer Temperatur von 2-4 Grad 40 kWh.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;3. Elektrische Zusatzheizung hatte bisher 264 Starts und eine Laufzeit von 11h.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;4. Heute mal wieder ist der Vorlauf auf 25 Grad gefallen. Somit die sind die Räume kalt.&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Filter gereinigt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Heizung aus- und eingeschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei Grafiken zum Verhalten der WP.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot 2025-01-09 092104.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/41190i631A51DE3E0C8C7F/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Screenshot 2025-01-09 092104.png" alt="Screenshot 2025-01-09 092104.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist das Verhältnis des VS bei Heizung und Warmwassererzeugung? Gleich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat jemand eine Idee.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich fühle mich so ziemlich von allen eingelassen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zwischenzeitlich trauere ich meiner Ölheizung nach. Einschalten und das war es.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 08:41:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508109#M142517</guid>
      <dc:creator>wieral</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T08:41:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508134#M142528</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, sind die Thermostate&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;alle&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;komplett aufgedreht?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf welche Leistung läuft die Heizkreispumpe?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Daniel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 09:43:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508134#M142528</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T09:43:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508151#M142538</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, alle Thermostate auf 30 Grad. Auch mit dem Viessmann Servicetechniker mehrmals durchgeführt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo finde ich die Leistung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Ralf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 10:28:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508151#M142538</guid>
      <dc:creator>wieral</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T10:28:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508155#M142541</link>
      <description>&lt;P&gt;Laut ViGuid liegt der Sollwert liegt bei 90%.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 10:36:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508155#M142541</guid>
      <dc:creator>wieral</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T10:36:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508161#M142543</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7158.JPG" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/41192i8C614FBE73AA2119/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_7158.JPG" alt="IMG_7158.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 10:42:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508161#M142543</guid>
      <dc:creator>wieral</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T10:42:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508163#M142544</link>
      <description>&lt;P&gt;Sollwert 90 % und IST 39 %&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf dem Bild oben rechts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deine Anlage ist aber grad aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 10:45:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508163#M142544</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T10:45:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508164#M142545</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie man auf der Grafik am Anfang sehen kann, geht die Anlage ab ca 2 Uhr kontinuierlich aus und an. Keine Ahnung warum.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann man tun?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 10:48:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508164#M142545</guid>
      <dc:creator>wieral</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T10:48:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508166#M142547</link>
      <description>&lt;P&gt;Fakt ist das dein Durchfluss gehemmt wird. Bitte schau das alles was den Durchfluss stören könnte komplett geöffnet ist, wenn die Thermostate auch nur halb geöffnet sind hemmt das deinen Durchfluss. So oder so ist eine Einzelraumsteuerung quatsch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein defektes Schwimmerventil in der Außeneinheit kann auch deinen Volumenstrom stören.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 10:56:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508166#M142547</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T10:56:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508170#M142549</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Hinweise:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;das Schwimmerventil wurde bereits getauscht.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Einzelraumsteuerung quatsch? Wird doch so von Viessmann propagiert. Was ist denn richtig?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;die Öffnung der Ventile auf 30 Grad hatte bisher keine Auswirkung auf den VS.&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:06:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508170#M142549</guid>
      <dc:creator>wieral</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T11:06:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508174#M142551</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe noch eine Frage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Volumenstrom ändert sich bei der Erzeugung von Warmwasser auch nicht. Er geht eher nach unten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Somit kann man doch eine Hemmung im Heizkreis ausschliessen. Oder ist das falsch?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:10:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508174#M142551</guid>
      <dc:creator>wieral</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T11:10:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508195#M142557</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Volumenstrom des WW wird über einen Strömungswächter überwacht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Aufladung des Pufferspeicher im Warmwasserbetrieb braucht man einen bestimmten Volumenstrom.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Volumenstrom des Heizkreis hat nichts mit dem Volumenstrom des Warmwasser zu tun.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den Paramatern gibt es die Möglichkeit den Gesamtvolumenstrom der Anlage, aber auch den Volumenstrom des Warmwasser einzustellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Volumenstrom des Heizkreis wird über deine Heizkreispumpe eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Öffne zur Not die Ventile falls möglich Manuell.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:39:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508195#M142557</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T11:39:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508203#M142562</link>
      <description>&lt;P&gt;Falls du mit Ventile die Thermostate an den Heizkörpern meinst, dann habe ich sie zwischenzeitlich auf 30 Grad gestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe mir die Ausseneinheit angesehen. Sie beginnt komplett zu vereisen. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin ratlos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 11:49:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508203#M142562</guid>
      <dc:creator>wieral</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T11:49:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508212#M142565</link>
      <description>&lt;P&gt;Es sieht so aus das du schon zwischen Außeneinheit und Inneneinheit zu wenig Volumenstrom hast.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du Bilder von deiner Hydraulik machen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 12:07:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508212#M142565</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T12:07:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508215#M142567</link>
      <description>&lt;P&gt;Gerne,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meinst du von der Außeneinheit?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 12:10:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508215#M142567</guid>
      <dc:creator>wieral</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T12:10:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508226#M142572</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, vorallem die Leitungen nach innen und auch Bilder vom Heizkreis&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 12:26:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508226#M142572</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T12:26:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508242#M142577</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe den Weg von Innen nach Außen fotografiert. Zwischenzeitlich ist die Außeneinheit vereist. LG&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7162.JPG" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/41205i3BA4FB4128DDEF68/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_7162.JPG" alt="IMG_7162.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7160.JPG" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/41206iDBC80F4E1123756E/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_7160.JPG" alt="IMG_7160.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7161.JPG" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/41207i1BB003F0BB594D0F/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_7161.JPG" alt="IMG_7161.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7163.JPG" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/41208iFFAD87B8B9C68136/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_7163.JPG" alt="IMG_7163.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7164.JPG" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/41209iCDEACB2B0D1D80CC/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_7164.JPG" alt="IMG_7164.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7165.JPG" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/41210i9E9FCB6275195B70/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_7165.JPG" alt="IMG_7165.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 12:36:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508242#M142577</guid>
      <dc:creator>wieral</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T12:36:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508272#M142591</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei der Leitungslänge ist eine saubere Spülung und Entlüftung unabdingbar. Hier kann Luft in den Rohren sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wurde der Magnet Schlammabscheider auch nochmals gereinigt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier kann es Überreste geben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 13:27:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508272#M142591</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T13:27:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508279#M142592</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Verdacht das Luft in den Rohren war da. Es sollten automatische Entlüfter eingebaut werden. Der Heizungsbauer meinte dann doch, dass es nicht notwendig wäre.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Magnet Schlammabscheider wurde mehrmals gereinigt. Dürfe aus meiner Sicht in Ordnung sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 13:39:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508279#M142592</guid>
      <dc:creator>wieral</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T13:39:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508282#M142595</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du einen gewünschten Sollwert von 90 % erreichen willst, es aber nur 39 % sind dann deutet das auf einen hohen Rohrwiderstand hin.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stell mal den Sollwert auf 100 Prozent.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Parameter 1100.2 und sag mir dann den Istwert und den Volumenstrom.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wichtig ist auch der Rohrdurchmesser. Kleiner wie DN 35 zwischen Inneneinheit und Außeneinheit ist nix.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da sitzt wahrscheinlich irgendwo noch eine Luftblase.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 13:48:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508282#M142595</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T13:48:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Vitocal 252 A plus ViCare Smart Climate</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508301#M142603</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe jetzt den Sollwert auf 100 Prozent.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei ein Foto der Verrohrung. LG&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot 2025-01-09 152534.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/41214i803EF1947F6E500B/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Screenshot 2025-01-09 152534.png" alt="Screenshot 2025-01-09 152534.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_7166.JPG" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/41215i95F5E112158B0C81/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_7166.JPG" alt="IMG_7166.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 14:27:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-252-A-plus-ViCare-Smart-Climate/m-p/508301#M142603</guid>
      <dc:creator>wieral</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-09T14:27:31Z</dc:date>
    </item>