    <description>&lt;P&gt;Vielleicht wird ein Softwareupdate aufgespielt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frag mal deinen Heizungsbauer ob er was weiß.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Daniel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 12:39:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
    <dc:date>2025-01-08T12:39:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 222-S Display Balken</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/507742#M142352</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Vitocal 222-S aus 2020 zeigt im Display plötzlich einen ständig aufbauenden Balken, ohne das von uns etwas bewusstes gemacht wurde. Ich traue mich nun nicht, die Anlage einfach Stromlos zu schalten. Sie arbeitet noch vollkommen normal und wir möchten nicht Kaltsitzen. Was bedeutet das und hat einer eine Idee?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Thomas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 10:27:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/507742#M142352</guid>
      <dc:creator>ThomasFa</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-08T10:27:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S Display Balken</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/507799#M142383</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielleicht wird ein Softwareupdate aufgespielt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frag mal deinen Heizungsbauer ob er was weiß.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Daniel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 12:39:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/507799#M142383</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-08T12:39:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S Display Balken</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/507852#M142405</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei dem alten Modell mit Vitotronic&amp;nbsp; kann man noch&amp;nbsp; kein Remote Update machen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 14:43:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/507852#M142405</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-08T14:43:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Display Balken</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/507854#M142406</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo ThomasFa,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;das beutetet, dass das Bedienteil keine Verbindung zur Regler- und Sensorleiterplatte aufbaut. Wie sich die Anlage nach einem Neustart verhält, kann ich nicht beurteilen. Ich empfehle dir, dich vorab mit deinem Fachbetrieb in Verbindung zu setzen. Ggf. ist hier das Bedienteil defekt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 14:43:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/507854#M142406</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-08T14:43:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Display Balken</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/508525#M142694</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für deine Rückmeldung. Die Anlage wurde vom Heizungsmonteur abgeschaltet, alle Steckverbindungen überprüft und anschließend wieder in Betrieb genommen. Danach lief zunächst alles wie gewohnt, allerdings wurde das gesamte Betriebstagebuch gelöscht. Ist das ein normales Verhalten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit heute Nacht schaltet sich der Verdichter wiederholt ab, jedoch ohne eine Störmeldung. Es wechselt dabei immer zwischen den Codes 10 und 5f. Hast du dazu vielleicht eine Idee?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unser Betrieb hat zwar einen Vertrag mit euch, verwendet aber üblicherweise eine andere Marke und ist daher mit dieser Technik weniger vertraut. Jeder Hinweis wäre hilfreich. Falls keine Lösung gefunden wird, müsste der Monteur eine Störmeldung an euch senden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank vorab für deine Unterstützung!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 07:17:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/508525#M142694</guid>
      <dc:creator>ThomasFa</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-10T07:17:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Display Balken</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/508554#M142707</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Meldung sagt aus, dass ein Kommunikationsfehler für folgende Temperatursensoren vorliegt:&lt;BR /&gt;■ Sauggastemperatursensor reversibel&lt;BR /&gt;■ Vorlauftemperatursensor Sekundärkreis (vor Heizwasser-Durchlauferhitzer)&lt;BR /&gt;■ Flüssiggastemperatursensor&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Dies sollte entsprechend geprüft werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Dass das Betriebstagebuch verschwunden ist, kann mit dem Kommunikationsproblem zum Bedienteil zusammenhängen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 08:28:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/508554#M142707</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-10T08:28:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Display Balken</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/508577#M142726</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;alle drei Sensoren zeigen im ausgeschalteten Zustand nahezu identische und plausible Widerstandswerte nach Tabelle und werden auch korrekt in der Kältekreisübersicht angezeigt. Also kein Kurzschluss. Die Klemme X25 sitzt fest. Hast du noch eine Idee, was wir noch überprüfen könnten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 09:14:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/508577#M142726</guid>
      <dc:creator>ThomasFa</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-10T09:14:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 222-S Display Balken</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/508633#M142752</link>
      <description>&lt;P&gt;Wann tritt denn der Fehler auf? Ständig oder passiert in dem Moment irgendwas an der Anlage?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 10:14:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/508633#M142752</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-10T10:14:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S Display Balken</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/508636#M142753</link>
      <description>&lt;P&gt;Das tritt im normalen Heizbetrieb irgendwann auf. Augenscheinlich zur vollen Stunde. Der Verdichter startet dann wieder nach einer kurzen Pause bis zum nächsten Halt. Eine Störung erhalte ich seltsamerweise nicht. Auch kein Eintrag in ViCare. Hätte ich nicht in das Protokoll geschaut, würde man es gar nicht merken, da der Verdichter noch ausreichend Wärme produziert. Aufgefallen war es nur, weil plötzlich die Starts hochgegangen sind und ich in die Logs geschaut habe.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 10:30:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/508636#M142753</guid>
      <dc:creator>ThomasFa</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-10T10:30:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222-S Display Balken</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/508654#M142764</link>
      <description>&lt;P&gt;Aber der Verdichterbetrieb wird nicht unterbrochen? Es tritt nur nach dem Betrieb und einer normalen Abschaltung auf, habe ich das richtig verstanden?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 10:45:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/508654#M142764</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-10T10:45:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 222-S Display Balken</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/508745#M142806</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo Flo, anscheinend habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Der Verdichterbetrieb wird nach Protokoll kurzzeitig unterbrochen und nimmt nach kurzer Zeit wieder den Betrieb auf. Eine vollständige Abschaltung hätte nicht erfolgen dürfen; sie wird jedoch offenbar durch 5f ausgelöst. Ich stand allerdings zu den Uhrzeiten nicht draußen. Auffällig ist meiner Meinung nach, dass dies anscheinend immer zur vollen Stunde geschieht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 14:43:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/508745#M142806</guid>
      <dc:creator>ThomasFa</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-10T14:43:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 222-S Display Balken</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/509407#M143120</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist in der Tat merkwürdig. Eine Erklärung habe ich dafür aber nicht. Melde dies in jedem Fall deinem Fachbetrieb, damit dieser die Anlage überprüfen kann. Sollte er Unterstützung benötigen, kann er sich dazu gerne an meine Kollegen vom Technischen Dienst wenden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 06:27:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Display-Balken/m-p/509407#M143120</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-13T06:27:17Z</dc:date>
    </item>