<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: externe Anforderung eines Heizkreises" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/externe-Anforderung-eines-Heizkreises/m-p/507414#M142202</link>
    <description>&lt;P&gt;Moin Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;du scheinst ja von Viessmann zu sein. Falls ja und du auf Serviceberichte zugreifen kannst:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Servicebericht Auftrag Nr. 201787954 war die Inbetriebnahme vom November. Da sind alle Daten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten: Herstellernummer der WP 7970997301005126&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 11:37:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>WPUlli</dc:creator>
    <dc:date>2025-01-07T11:37:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>externe Anforderung eines Heizkreises</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/externe-Anforderung-eines-Heizkreises/m-p/507130#M142075</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sodele, WP (Vitocal 200-G BWC 201.B13 mit Vitronic 200) läuft. Sehr schön.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Angeschlossen sind 3 Heizkreise.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HK1 ist jetzt die Herausforderung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ist nur eine Hallenheizung (Ventilator mit "Autokühler") mit eigener Steuerung angeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerne hätte ich in der Vitronic HK1 auf "Abschaltbetrieb", so dass nur die Frostwächterfunktion dauerhaft aktiv ist. Nur, wenn die Hallenheizungssteuerung auf "ON" schaltet soll der HK1 anktiviert werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist so etwas über die Vitronic realisierbar? Ich hab schon nach "externer Anforderung" geforscht, bin da aber bezogen auf diese Herausforderung nicht fündig geworden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Klar, über externe Relays lässt sich das alles basteln. Aber wenn die Vitronic so etwas hergibt wäre es ja einfacher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 16:42:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/externe-Anforderung-eines-Heizkreises/m-p/507130#M142075</guid>
      <dc:creator>WPUlli</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-06T16:42:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: externe Anforderung eines Heizkreises</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/externe-Anforderung-eines-Heizkreises/m-p/507363#M142174</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo WPUlli,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;das ist über die externe Betriebsartenumschaltung möglich. Teil mir einmal die Seriennummer mit, dann kann ich dir genau erklären, was dafür getan werden muss.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 09:59:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/externe-Anforderung-eines-Heizkreises/m-p/507363#M142174</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-07T09:59:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: externe Anforderung eines Heizkreises</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/externe-Anforderung-eines-Heizkreises/m-p/507414#M142202</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;du scheinst ja von Viessmann zu sein. Falls ja und du auf Serviceberichte zugreifen kannst:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Servicebericht Auftrag Nr. 201787954 war die Inbetriebnahme vom November. Da sind alle Daten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten: Herstellernummer der WP 7970997301005126&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 11:37:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/externe-Anforderung-eines-Heizkreises/m-p/507414#M142202</guid>
      <dc:creator>WPUlli</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-07T11:37:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: externe Anforderung eines Heizkreises</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/externe-Anforderung-eines-Heizkreises/m-p/507447#M142212</link>
      <description>&lt;P&gt;Über den Kontakt X3.12 und X3.13 kann eine externe Betriebsartenumschaltung vorgegeben werden. Für die Parametrierung sind die Parameter 7011, 7012 und 7013 zuständig. 7014 muss auf 0 gesetzt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/eed63a70-54bf-439d-9ca6-60d2e2a86ea7.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:54:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/externe-Anforderung-eines-Heizkreises/m-p/507447#M142212</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-07T12:54:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: externe Anforderung eines Heizkreises</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/externe-Anforderung-eines-Heizkreises/m-p/507458#M142219</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ging ja fix!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;... und scheint genau das abzudecken, was ich brauch / haben möchte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Muss nur noch eine Strippe einziehen und dann hab ich endlich eine warme Werkstatt &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt; &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 13:18:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/externe-Anforderung-eines-Heizkreises/m-p/507458#M142219</guid>
      <dc:creator>WPUlli</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-07T13:18:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: externe Anforderung eines Heizkreises</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/externe-Anforderung-eines-Heizkreises/m-p/507685#M142322</link>
      <description>&lt;P&gt;Funktioniert!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt; &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 07:56:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/externe-Anforderung-eines-Heizkreises/m-p/507685#M142322</guid>
      <dc:creator>WPUlli</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-08T07:56:03Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
