<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitotronic 200 mit Vitocom 100 LAN1 Fehlercode CD" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-mit-Vitocom-100-LAN1-Fehlercode-CD/m-p/26153#M14092</link>
    <description>Sehr gut!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Es können beide Fehlermanager sein, also kannst du ihn ruhig auf 1 stellen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
    <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 12:50:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
    <dc:date>2015-12-29T12:50:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitotronic 200 mit Vitocom 100 LAN1 Fehlercode CD</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-mit-Vitocom-100-LAN1-Fehlercode-CD/m-p/25913#M14087</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe die Vitotronic 200 und die Vitocom 100 LAN1 verbunden und eingerichtet. Auf der Vitodata Seite und in der App werden mir alle Daten angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider kommt immer nach ca. 5 Minuten der Fehlercode CD. Ich habe Freigabe LON Kommunikation auf 1 gestellt und Vitocom 100 auf 1 gestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann dies sein?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 26 Dec 2015 16:14:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-mit-Vitocom-100-LAN1-Fehlercode-CD/m-p/25913#M14087</guid>
      <dc:creator>DBenner</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-26T16:14:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 mit Vitocom 100 LAN1 Fehlercode CD</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-mit-Vitocom-100-LAN1-Fehlercode-CD/m-p/25992#M14088</link>
      <description>Hallo DBenner,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wenn ich nach deinen anderen Fragen hier in der Community gehe, hast du eine Vitocal 300-A installiert. Könntest du von dieser Wärmepumpe bitte mal die Herstellnummer posten?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 28 Dec 2015 08:55:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-mit-Vitocom-100-LAN1-Fehlercode-CD/m-p/25992#M14088</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-28T08:55:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 mit Vitocom 100 LAN1 Fehlercode CD</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-mit-Vitocom-100-LAN1-Fehlercode-CD/m-p/26111#M14089</link>
      <description>Hallo Herr Reuter,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;hier die HerstellDaten der Pumpe:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;7440159501177100&lt;BR /&gt;Vitocal 300a Innenaufstellung&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Dominik Benner</description>
      <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 09:31:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-mit-Vitocom-100-LAN1-Fehlercode-CD/m-p/26111#M14089</guid>
      <dc:creator>DBenner</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-29T09:31:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 mit Vitocom 100 LAN1 Fehlercode CD</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-mit-Vitocom-100-LAN1-Fehlercode-CD/m-p/26118#M14090</link>
      <description>Vielen Dank für die Herstellnummer der Wärmepumpe.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Meldung CD sagt aus, dass ein Kommunikationsfehler KM-BUS zur Vitocom 100 vorliegt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Da die Vitocom 100-LAN über LON angeschlossen wird, muss die Adresse 7017 auf 0 stehen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn du die Adresse umstellst und bestätigst, sollte die Meldung CD nicht mehr auftauchen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 10:23:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-mit-Vitocom-100-LAN1-Fehlercode-CD/m-p/26118#M14090</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-29T10:23:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 mit Vitocom 100 LAN1 Fehlercode CD</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-mit-Vitocom-100-LAN1-Fehlercode-CD/m-p/26145#M14091</link>
      <description>Das hat funktioniert! Danke!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sollte ich Fehlermanager auf 1 stellen an der Vitotronic oder übernimmt das die Vitocom 100?</description>
      <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 12:20:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-mit-Vitocom-100-LAN1-Fehlercode-CD/m-p/26145#M14091</guid>
      <dc:creator>DBenner</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-29T12:20:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 mit Vitocom 100 LAN1 Fehlercode CD</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-mit-Vitocom-100-LAN1-Fehlercode-CD/m-p/26153#M14092</link>
      <description>Sehr gut!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Es können beide Fehlermanager sein, also kannst du ihn ruhig auf 1 stellen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 29 Dec 2015 12:50:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitotronic-200-mit-Vitocom-100-LAN1-Fehlercode-CD/m-p/26153#M14092</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-29T12:50:43Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
