    <description>&lt;P&gt;Update vom 30.12.24:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am 27.11. hat nach mehrmaligen Anrufen bei der Fachfirma jemand zurück gerufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nochmal das Problem erklärt, die Erklärung von Flo abgegeben und die defekt aussehende Platine Beschrieben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Antwort:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Community, was ist das?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Das ist nicht der Sanftanlasser!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Die Parameter sind ja auch zu hoch (Kennlinie/ Niveau).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach gespiele über das Menü, weitergabe von Daten aus der Meldungshistorie:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Volumenstrom erhöht, damit D9 nicht ständig auslöst&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Parameter 5012 von 15 auf 0 gesetzt (Hab mittlerweile gelesen , dass ist wohl der Notbetrieb)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Es meldet sich einer zwecks Wartung und dann &lt;U&gt;schaut&lt;/U&gt; er vorbei, weil nur er die Platinen tauschen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gemeldet hat sich niemand mehr, auch nach mehrmaligen Anrufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frau ist stinkig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und jetzt schaltet die WP ab, sofern der Pufferspeicher 26-28°C hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Räume kühlen nun langsam aus, da es draußen deutlich kälter wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab schon versucht über das Estrich Programm 8 dies zu umgehen, aber bei 26-28°C ist Schluss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnt ihr nicht jemanden her schicken?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MFG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Marco&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 11:04:41 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Sowilu</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-30T11:04:41Z</dc:date>
    <item>
      <title>Taktung plötzlich viermal so oft.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/486864#M132814</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir jemand erklären, was da passiert ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe am Wochenende in meine myGridBox App gesehen, dass bis zum 13.11. die Wärmepumpe 6 Takte pro Tag hatte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ab dem 14.11. sind es 24 bis 30 am Tag.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aufgefallen ist mir auch, dass in der Vicare App die Einzelraumsteuerung nicht mehr richtig funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Spielezimmer z.B. steht Normal (heizen), obwohl laut Zeitprogramm Reduziert sein soll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So ist es mit den anderen Räumen aber auch. Da passt so gut wie nichts mehr zusammen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hängen die Probleme zusammen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ist da los?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich machen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Hilfe!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 07:54:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/486864#M132814</guid>
      <dc:creator>Sowilu</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-18T07:54:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Taktung plötzlich viermal so oft.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487284#M132998</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Sowilu,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bei deiner Anlage liegt im Kältekreis ständig der Fehler 86 an. Hier muss der Sanftanlasser geprüft werden. &lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Auf der Leiterplatte befindet sich eine rote LED, die bei anliegendem Fehler blinkt und die Ursache anzeigt:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;2x : falsche Phasenfolge&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;3x : Motor Überstrom&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;4x : Übertemperatur Sanftanlasser&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;5x : Unterspannung /Phasenausfall&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;6x : Min/Max Netzfrequenz&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;7x : kein Motor angeschlossen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Viele Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Flo&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 07:59:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487284#M132998</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-19T07:59:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Taktung plötzlich viermal so oft.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487301#M133007</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehe ich das an der Vitotronic oder an der Außeneinheit?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An der Vitotronic sehe ich nichts blinken.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 08:36:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487301#M133007</guid>
      <dc:creator>Sowilu</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-19T08:36:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Taktung plötzlich viermal so oft.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487314#M133010</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Sanftanlasser sitzt in der Außeneinheit.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 08:59:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487314#M133010</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-19T08:59:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Taktung plötzlich viermal so oft.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487326#M133016</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich hab den Schaltkasten geöffnet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dort sehe ich nichts rotes blinken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einzig eine sehr kleine LED, die dort dauerhaft leuchtet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 09:34:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487326#M133016</guid>
      <dc:creator>Sowilu</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-19T09:34:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Taktung plötzlich viermal so oft.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487331#M133020</link>
      <description>&lt;P&gt;Auf Seite 32 ist beschrieben, wo der Sanftanlasser sitzt. Die Fehlermeldung muss in dem Moment auch anliegen, andernfalls wird nichts angezeigt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5832523VMA00003_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5832523VMA00003_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 09:46:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487331#M133020</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-19T09:46:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Taktung plötzlich viermal so oft.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487338#M133023</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;War jetzt 5 Minuten in der Kälte.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie oft sollte denn der Moment sein, wo es leuchtet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber ich finde, gesund sieht das nicht aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch eine schwarz braune Flüssigkeit ist auf eine der unteren Platinen getroffen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 09:55:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487338#M133023</guid>
      <dc:creator>Sowilu</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-19T09:55:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Taktung plötzlich viermal so oft.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487341#M133024</link>
      <description>&lt;P&gt;Setz dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit dieser deine Anlage einmal überprüft. Gerne kann er auch einen unserer Servicetechniker als Unterstützung beauftragen. Dazu muss er sich an unseren Technischen Dienst wenden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 09:57:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487341#M133024</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-19T09:57:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Taktung plötzlich viermal so oft.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487343#M133025</link>
      <description>&lt;P&gt;Alles klar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die schnelle Hilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wird wahrscheinlich ein teurer Spaß zur Weihnachtszeit.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 10:01:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487343#M133025</guid>
      <dc:creator>Sowilu</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-19T10:01:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Taktung plötzlich viermal so oft.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487766#M133186</link>
      <description>&lt;P&gt;Laut meiner Dokumentation zu deiner Anlage befindet sich diese noch innerhalb der Garantie.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 09:48:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487766#M133186</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-20T09:48:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Taktung plötzlich viermal so oft.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487777#M133188</link>
      <description>&lt;P&gt;Das rettet uns ja.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Fachbetrieb ist informiert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe nur, die finden zeitnah Zeit.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Langsam aber sicher kühlt das Haus aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es eine Erklärung warum das mit der ViCare App nicht ganz rund läuft?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 09:54:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/487777#M133188</guid>
      <dc:creator>Sowilu</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-20T09:54:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Taktung plötzlich viermal so oft.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/488291#M133377</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Sowilu,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;auch in unserem System war die Darstellungen der einzelnen Räume falsch, nach einem Aktualisieren der Geräte wird mir jetzt wieder alles korrekt angezeigt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Schau doch mal bitte, ob jetzt auch in der ViCare App wieder alles passt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Besten Gruß,&lt;BR /&gt;Chris vom Customer Care Team&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 10:16:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/488291#M133377</guid>
      <dc:creator>CustomerCareChris</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T10:16:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Taktung plötzlich viermal so oft.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/488293#M133378</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Werde ich probieren, sofern die WP wieder normal läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Momentan sind überall um die 14 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da schaltet eh nichts ab.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 10:18:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/488293#M133378</guid>
      <dc:creator>Sowilu</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T10:18:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Taktung plötzlich viermal so oft.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/489964#M134113</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das hat sich nun normalisiert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 15:44:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/489964#M134113</guid>
      <dc:creator>Sowilu</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-25T15:44:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Taktung plötzlich viermal so oft.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/489968#M134115</link>
      <description>&lt;P&gt;Also der Fachbetrieb hat nochmal eine E-Mail bekommen und nicht reagiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute schaltete sich die WP zweimal mit Störung A9 ab und D6 ab. Laut ViCare ist das Problem auch weitergeleitet worden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich noch tun, damit mir jemand hilft?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 15:46:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/489968#M134115</guid>
      <dc:creator>Sowilu</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-25T15:46:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Taktung plötzlich viermal so oft.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/490113#M134175</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Sowilu,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bei unserem Technischen Dienst ist keine Anforderung für einen Serviceeinsatz eingegangen. Wenn aktuell D6 als Fehlermeldung vorliegt, sollte einmal geprüft werden, ob der Volumenstrom ausreichen ist. Mögliche Ursachen sind, ein zu geringer Anlagendruck, eine nicht mehr ausreichende Leistung der Sekundärpumpe oder eine Verschmutzung/ ein Defekt des Strömungswächters. Versuche hier nochmal deinen Fachbetrieb zu kontaktieren.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 06:24:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/490113#M134175</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-26T06:24:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Taktung plötzlich viermal so oft.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/503421#M140405</link>
      <description>&lt;P&gt;Update vom 30.12.24:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am 27.11. hat nach mehrmaligen Anrufen bei der Fachfirma jemand zurück gerufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nochmal das Problem erklärt, die Erklärung von Flo abgegeben und die defekt aussehende Platine Beschrieben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Antwort:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Community, was ist das?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Das ist nicht der Sanftanlasser!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Die Parameter sind ja auch zu hoch (Kennlinie/ Niveau).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach gespiele über das Menü, weitergabe von Daten aus der Meldungshistorie:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Volumenstrom erhöht, damit D9 nicht ständig auslöst&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Parameter 5012 von 15 auf 0 gesetzt (Hab mittlerweile gelesen , dass ist wohl der Notbetrieb)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Es meldet sich einer zwecks Wartung und dann &lt;U&gt;schaut&lt;/U&gt; er vorbei, weil nur er die Platinen tauschen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gemeldet hat sich niemand mehr, auch nach mehrmaligen Anrufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frau ist stinkig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und jetzt schaltet die WP ab, sofern der Pufferspeicher 26-28°C hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Räume kühlen nun langsam aus, da es draußen deutlich kälter wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab schon versucht über das Estrich Programm 8 dies zu umgehen, aber bei 26-28°C ist Schluss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnt ihr nicht jemanden her schicken?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MFG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Marco&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 11:04:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-ploetzlich-viermal-so-oft/m-p/503421#M140405</guid>
      <dc:creator>Sowilu</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-30T11:04:41Z</dc:date>
    </item>