<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: 250-A klopft" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503242#M140311</link>
    <description>&lt;P&gt;Grüße dich Sven, du hast doch ja die SW 2440 und kannst ja sehen ob die Heizungen aktiviert sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte mach mal ein Bild von den Heizringen, ich muss sehen ob sie auch an der richtigen Stelle sitzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Daniel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 21:39:31 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-29T21:39:31Z</dc:date>
    <item>
      <title>250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503226#M140303</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hallo,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;siehe Video. Klopft bei vorhandener und aktivierter Ventilatorringheizung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eis am Ventilator? Wenn ja, kriegt man das auch ohne&amp;nbsp; Fön weg?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;AWO-E-AC-AF 251 A10, SW 2440, Kombispeicher ( 800 l)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 12:51:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503226#M140303</guid>
      <dc:creator>Viessi18</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-02T12:51:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503242#M140311</link>
      <description>&lt;P&gt;Grüße dich Sven, du hast doch ja die SW 2440 und kannst ja sehen ob die Heizungen aktiviert sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte mach mal ein Bild von den Heizringen, ich muss sehen ob sie auch an der richtigen Stelle sitzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Daniel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 21:39:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503242#M140311</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T21:39:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503245#M140313</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen lieben Dank Daniel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich musste beide Heizungen (Ring und Wanne) selbst aktivieren. Momentan Stockdunkel. Ich werde mir Morgen früh gleich ansehen wo es klopft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie sehe ich die Ringheizungen - gibt es eine Beschreibung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele&amp;nbsp; Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessi18&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 21:49:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503245#M140313</guid>
      <dc:creator>Viessi18</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T21:49:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503247#M140315</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Sven und Daniel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei die Anleitung, vielleicht hilft die weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es haben sich alleine heute schon reichlich Kunden in der Community gemeldet, bei denen aktuell die Flügel an Eis schlagen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eigentlich sollten meiner Meinung nach beide Heizungen (Wanne und Ring) zur Standardausführung gehören...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andreas&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 22:00:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503247#M140315</guid>
      <dc:creator>Andreas_61</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T22:00:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503249#M140317</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Andreas und Daniel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Werde es mir Morgen anschauen und ggf. ein Bild einstellen. Ich hoffe, dass ich alles zu lassen kann. Der HB hat Urlaub.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 22:05:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503249#M140317</guid>
      <dc:creator>Viessi18</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T22:05:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503251#M140318</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Heizungen sind leicht zu Orten, sieht aus wie ein Band um den Ring gespannt. Rötlich/Orange. Allerdings wissen viele nicht an welche Stelle das Band angesetzt werden muss, die Anleitung ist etwas spärlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und aktiviert sind die auch nicht. Das kommt mit der neuen SW ans Licht. Dazu habe ich aber mal meinen Senf abgegeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bis Morgen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 22:12:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503251#M140318</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T22:12:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503352#M140368</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/78154"&gt;@Mr_Vito&lt;/a&gt;&amp;nbsp; und &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/77805"&gt;@Andreas_61&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe es geprüft, der Ring war vereist (zur Belustigung meines Nachbarn freigeföhnt &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht_mit_Schweißperlen:"&gt;😅&lt;/span&gt;).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Ringheizungen habe ich nicht und das ist scheinbar auch nicht bei AF dabei. AF ist nur die Heizung für die Kondenswasserwanne.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im ViGuide kann man aber beides aktivieren auch wenn man eben die Ringheizung nicht hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich muss wohl dir Ringheizung nachbestellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich die Threads von gestern und heute hat der Nebel und die Minustemperaturen mehrere getroffen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen lieben Dank noch mal an Euch Beide und einen guten Rutsch ins neue Jahr!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VlG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessi&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 09:43:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503352#M140368</guid>
      <dc:creator>Viessi18</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-30T09:43:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503354#M140369</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, alles Gute weiterhin und ein möglichst "störungsfreies" Jahr 2025...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andreas&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 09:46:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503354#M140369</guid>
      <dc:creator>Andreas_61</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-30T09:46:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503364#M140373</link>
      <description>&lt;P&gt;...auf dem Bild ist kar erkennbar, dass der Ventilatorring eine Konstruktionsschawäche aufweist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Über einen geringfüg größeren Durchmesser und dessen Auswirkungen auf den Luftdurchsatz kann man mit EBM Papst streiten...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;...aber eine simple Ablaufsicke und/oder noch eine Bohrung am unteren Innerand des Rings zum schnellen Abfluss der kondensierenden und dann (weil aufgestaut) an den Ring gefrierenden Abtaufeuchtigkeit hätte wahrscheinlich in 95 % aller derzeitigen Fälle schon gereicht, um die Kollision mit dem Flügelrad zu verhindern.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Auch wäre hier eine kleine lokale Heizung oder sogar eine Kombination mit der Heizung der Kondenswasserwanne möglich (zumindest bei Geräten mit einem Ventilator).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 10:08:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503364#M140373</guid>
      <dc:creator>AG64</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-30T10:08:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503381#M140383</link>
      <description>&lt;P&gt;Das am Ring ist Kondensat das durch den Abtauvorgang beim wiederanlaufen der Lüfter sofort daran gefriert. Insbesondere der untere Lüfter, da dort wegen der dahinterliegende Kondenswasserwanne erheblich mehr Feuchtigkeit zu erwarten ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 10:21:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503381#M140383</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-30T10:21:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503388#M140387</link>
      <description>&lt;P&gt;Gut erklärt Daniel&amp;nbsp; - genauso ist es. Ventilator oben wenig Eis und unten mehr Eis wegen der Wanne.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin eben etwas erschrocken wegen dem Preis für 2 Ringheizungen. Da hast ja bereits 2 nachträglich einbauen lassen. War das auf Kulanz?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele liebe Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessi18&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 10:31:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503388#M140387</guid>
      <dc:creator>Viessi18</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-30T10:31:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503390#M140389</link>
      <description>&lt;P&gt;... Das ist mir schon klar aber dennoch könnte dieses Wasser mit einer kleinen Sicke im Ring deutlich besser ablaufen, bevor es anfriert...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Natürlich wäre letztlich auch dort eine Heizung nötig aber die könnte viel kleiner ausfallen wie die Ventilatorringheizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieses Anfrieren am unteren Bereich des Ventilatorrings ist ja im Moment offensichtlich das Problem sehr vieler Viessmann Wärmepumpenbetreiber. Für mich ist das ein Konstruktionsfehler, wenn hier nur der Auftauvorgang dafür verantwortlich ist und nicht Nebelwetterlagen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 10:33:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503390#M140389</guid>
      <dc:creator>AG64</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-30T10:33:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503404#M140396</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/89678"&gt;@AG64&lt;/a&gt;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im letzten Winter hatten wir das Problem nicht und da war es im Januar knackig kalt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie gesagt sehe ich das, die Kosten ausgenommen, jetzt entspannt würde mich aber auch über Erfahrungen von nachrüstenden Endkunden freuen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße und einen guten Start ins neue Jahr!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessi18&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 10:48:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503404#M140396</guid>
      <dc:creator>Viessi18</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-30T10:48:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503411#M140399</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe die 2 Heizungen, leider war Viessmann nicht bereit diese zu bezahlen, da die Heizungen offiziell als Zubehör angeboten werden falls die Probleme auftauchen. Ich habe danach beschlossen einen Rechtsweg zu gehen. Mittlerweile bestätigt sich das die Sache ein flächendeckendes Problem ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ob Konstruktionsfehler oder Softwarestrategie beim Abtauvorgang, Mangel ist Mangel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurze Anmerkung: fällt dir nicht auf das einer deiner Ventilatoren bereits Verschleißerscheinerungen zeigt? Ich meine dieses Rasselgeräusch. Das hatte ich auch. Der obere Ventilator war defekt, der wurde getauscht und als die Heizungen auch montiert waren hatte ich so eine leise Anlage wie sie auch von Viessmann geworben wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich erkenne die Geräusche sofort wieder anhand deines Videos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 10:56:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/503411#M140399</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-30T10:56:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/504631#M141024</link>
      <description>&lt;P&gt;Siehe Sammelthread&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-amp-Klackergeraeusche-bei-der-Vitocal-25x/m-p/504599#M141015" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ventilatorringheizung-amp-Klackergeraeusche-bei-der-Vitocal-25x/m-p/504599#M141015&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 07:14:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/504631#M141024</guid>
      <dc:creator>Viessi18</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-02T07:14:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/504678#M141046</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/78154"&gt;@Mr_Vito&lt;/a&gt;&amp;nbsp;mit welchen Kosten muss man denn da rechnen? Auch bei unsere Vitocal 252-A 13 tritt das Problem hin und wieder auf.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 08:47:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/504678#M141046</guid>
      <dc:creator>NorbertB</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-02T08:47:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/504681#M141049</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Heizungen kosten um die 500 - 600 Euro.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Je nach Stundenverrechnungssatz des Handwerker muss man sicherlich mit 700 - 800 Euro rechnen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Daniel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 08:58:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/504681#M141049</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-02T08:58:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/504939#M141150</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/78154"&gt;@Mr_Vito&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Ich habe die 2 Heizungen, leider war Viessmann nicht bereit diese zu bezahlen, da die Heizungen offiziell als Zubehör angeboten werden falls die Probleme auftauchen. Ich habe danach beschlossen einen Rechtsweg zu gehen. Mittlerweile bestätigt sich das die Sache ein flächendeckendes Problem ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ob Konstruktionsfehler oder Softwarestrategie beim Abtauvorgang, Mangel ist Mangel.&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Welchen Rechtsweg gehen Sie da aktuell, wie und gegen wen und mit welcher Begründung?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 12:57:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/504939#M141150</guid>
      <dc:creator>AG64</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-02T12:57:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/504953#M141158</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank! Schockierend 🥴&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 13:05:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/504953#M141158</guid>
      <dc:creator>NorbertB</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-02T13:05:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: 250-A klopft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/512425#M144412</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei mir ist das gleiche Problem aufgetreten&amp;nbsp; am 18.1.2025. Schallmessung ergaben Spitzenwerte von über 90db bei den sich regelmäßig wiederholende Klackgeräuschen und das bei für diese Jahreszeit typische Wetterlage&amp;nbsp; minusgrade bis 4° Nebel also nicht um ein Ereignis das nur alle paar Jahre vorkommt.&amp;nbsp; Damit überschreitet Sie deutlich die Herstellerangaben und vor allen die Lärmemmisionsverordnung und darf damit in Wohngebieten gar nicht betrieben werden!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Das ist wohl zweifelfrei ein schwerwiegender Mangel das das Produkt nicht für seine ursprünglichen Verwendungszweck verwendet werden darf, der auf jedenfall nachgebessert werden muss!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 19 Jan 2025 15:59:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250-A-klopft/m-p/512425#M144412</guid>
      <dc:creator>floyd1409</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-19T15:59:58Z</dc:date>
    </item>