<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502906#M140122</link>
    <description>&lt;P&gt;Die zackige Kurve schaut danach aus, als hättest du keinen Pufferspeicher. Bei Kruemel dagegen würde ich auf Puffer tippen. Wenn du nur Heizkörper hast, ergibt das dieses ständige Hochfahren, insbesondere bei Firmware 2417, mit hoher Stromaufnahme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 10:03:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Triflo</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-29T10:03:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502848#M140087</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin wirklich am Verzweifeln mit meiner Anlage. Mein Stromverbrauch im Dezember liegt bei über 2000 kWh, während es im November noch 1400 kWh waren. Ich habe das Gefühl, dass die Anlage nicht optimal geplant wurde. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorher hatte ich eine Ölheizung mit Brenner. Vor der Installation der neuen Anlage wurde durch einen Energieberater eine Heizlastberechnung durchgeführt. Die berechnete Gesamt-Heizlast beträgt 15.790 W.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alle Heizkörper wurden ausgetauscht: Früher waren es Radiatoren, jetzt sind es Flachheizkörper vom Typ 22. Die eingestellte Raumtemperatur liegt bei 21 °C, und die Heizkurve ist wie folgt eingestellt: Neigung 1, Niveau 0. Beheiztefläche ist ca. 250qm&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Außengerät ist ein A16, das Innengerät ein A19.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist ein so hoher Verbrauch normal?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 08:43:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502848#M140087</guid>
      <dc:creator>tas</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T08:43:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502889#M140111</link>
      <description>&lt;P&gt;Was hast du denn für ne Firmware auf deiner WP. Die 2417 hat Probleme mit dem Takten. Ich habe seit 09/23 eine Vitocal A16. Hier mein Verbrauch von gestern. Spitzenreiter für diese Heizperiode,hier war es aber auch -5 grad kalt. Mein jahrestrombedarf liegt bei ca.6000kwh wobei aber 2600kwh von der PV kommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Kruemel64_0-1735465469876.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40553i060EABD7AB3320C7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Kruemel64_0-1735465469876.png" alt="Kruemel64_0-1735465469876.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Verbrauch im Dezember.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Kruemel64_1-1735465508338.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40554iE3E3032900C8FE2A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Kruemel64_1-1735465508338.png" alt="Kruemel64_1-1735465508338.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 09:47:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502889#M140111</guid>
      <dc:creator>Kruemel64</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T09:47:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502892#M140113</link>
      <description>&lt;P&gt;Klick in der ViCare App auf Stromverbrauch und teil uns mit, wieviel die elektrische Zusatzheizung verbraucht hat.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 09:47:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502892#M140113</guid>
      <dc:creator>Aixtom</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T09:47:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502895#M140116</link>
      <description>&lt;P&gt;Das gibt's ja nicht, wie groß der Unterschied ist! &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":besorgtes_Gesicht:"&gt;😟&lt;/span&gt; Ich habe die Version 2417 installiert.&lt;BR /&gt;Bisher hatten wir nur ein paar Tage mit -2 Grad.&lt;BR /&gt;Was würdest du mir empfehlen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 09:51:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502895#M140116</guid>
      <dc:creator>tas</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T09:51:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502896#M140117</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/95775"&gt;@tas&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Die Zusatzheizung sollte natürlich abgestellt sein. Wurde bei mir gleich bei IBN vom Monteur gemacht. Meine beiden Wohnungen wurde auch ohne die Zusatzheizung bisher warm .&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 09:51:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502896#M140117</guid>
      <dc:creator>Kruemel64</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T09:51:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502898#M140118</link>
      <description />
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 09:51:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502898#M140118</guid>
      <dc:creator>tas</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T09:51:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502901#M140120</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Zusatzheizung schaltet sich nur beim Warmwasserbetrieb ein, wenn die Temperaturen sehr niedrig sind. Zum Heizen ging es bis jetzt nicht an. Das erkennt man auch am Anteil des Heizstabs.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 09:53:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502901#M140120</guid>
      <dc:creator>tas</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T09:53:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502906#M140122</link>
      <description>&lt;P&gt;Die zackige Kurve schaut danach aus, als hättest du keinen Pufferspeicher. Bei Kruemel dagegen würde ich auf Puffer tippen. Wenn du nur Heizkörper hast, ergibt das dieses ständige Hochfahren, insbesondere bei Firmware 2417, mit hoher Stromaufnahme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 10:03:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502906#M140122</guid>
      <dc:creator>Triflo</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T10:03:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502907#M140123</link>
      <description>&lt;P&gt;Naja, such mal hier nach der Firmware 2417. Die hat wohl größere Probleme mit dem Takten. Zum Glück ist bei mir noch 2323 oder so drauf. Da gabs das Problem noch nicht.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Zusatzheizung komplett deaktivieren lassen. Das Wasser wird auch ohne warm. Warmwasser nicht auf Komfort sondern auf Eco stellen .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/88345"&gt;@Triflo&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ja, habe einen 200l Pufferspeicher&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 10:02:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502907#M140123</guid>
      <dc:creator>Kruemel64</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T10:02:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502912#M140126</link>
      <description>&lt;P&gt;Tatsächlich habe ich nur einen 75-Liter-Pufferspeicher. Kann das die Ursache dafür sein, dass der Verbrauch quasi doppelt so hoch ist?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 10:07:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502912#M140126</guid>
      <dc:creator>tas</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T10:07:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502913#M140127</link>
      <description>&lt;P&gt;Weiß ich nicht aber ich würde mal schauen dass du die neue 2440 Firmware bekommst da ist das Problem mit dem Takten wohl behoben.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;wie lange hast du die Anlage denn schon?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 10:09:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502913#M140127</guid>
      <dc:creator>Kruemel64</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T10:09:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502914#M140128</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;Von über 2000 kW sind lediglich 41 kW auf den Heizstab entfallen. Das ist also leider nicht die Ursache für den so hohen Verbrauch&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 10:09:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502914#M140128</guid>
      <dc:creator>tas</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T10:09:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502917#M140131</link>
      <description>&lt;P&gt;Seit Ende September.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 10:10:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502917#M140131</guid>
      <dc:creator>tas</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T10:10:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502924#M140135</link>
      <description>&lt;P&gt;Okay, also mein Verbrauch im November lag bei 788kwh. Ich habe aber eine etwas kleinere Vitocal A13, 220qm beheizte Fläche, kein wärmedämmverbundsystem an der Fassade, aber neue 12cm aufsparrendämmung, Haus ist Baujahr 1970, überall Heizkörper.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 10:13:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502924#M140135</guid>
      <dc:creator>Kruemel64</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T10:13:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502925#M140136</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Grundproblem wird sein, dass die A16 zu groß ist. Ich denke mit einem 400l Pufferspeicher könntest du schon runterkommen. Versuch aber erst mal die Heizkurve anzupassen und mit der Vorlauftemperatur runter zu gehen. Solange, dass es natürlich für dein Empfinden noch warm genug ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 10:14:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502925#M140136</guid>
      <dc:creator>Triflo</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T10:14:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502928#M140139</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/88345"&gt;@Triflo&lt;/a&gt;&amp;nbsp;das habe ich schon gemacht. Neigung 0,9 Niveau 1,0. weiter runter geht nicht dann wirds zu kalt für die bessere Hälfte. Im Moment habe ich 21 grad in der Wohnung. Mehr wirds aber mit dieser Einstelling auch nicht,&amp;nbsp;&amp;nbsp;außer die Sonne scheint durch die Fenster.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 10:17:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502928#M140139</guid>
      <dc:creator>Kruemel64</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T10:17:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502930#M140141</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau so auch bei mir. &lt;SPAN&gt;Neigung 0,9 Niveau 1,0 geht bei mir auch aber darunter gehts leider nicht.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 10:20:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502930#M140141</guid>
      <dc:creator>tas</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T10:20:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502931#M140142</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann lass dir mal dir neue Firmware installieren.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 10:21:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502931#M140142</guid>
      <dc:creator>Kruemel64</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T10:21:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502932#M140143</link>
      <description>&lt;P&gt;Das werde ich auf jeden Fall tun. Aber es fällt mir sehr schwer zu glauben, dass der Verbrauch deutlich sinken wird. Ich werde euch auf jeden Fall berichten. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 10:23:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502932#M140143</guid>
      <dc:creator>tas</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T10:23:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 250a A16 sehr hoher Verbauch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502934#M140145</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/95775"&gt;@tas&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Da stimme ich Kruemel zu. Im ersten Schritt mal die Firmware aktualisieren. Wenn es nicht wesentlich besser wird, einen 400l Pufferspeicher einbauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die A16 hat den Pufferspeicher von 75l ruckzuck beladen und dann bringen die Heizkörper die Wärme nicht weg. Daher ständiges rauf und runter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 10:32:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250a-A16-sehr-hoher-Verbauch/m-p/502934#M140145</guid>
      <dc:creator>Triflo</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-29T10:32:23Z</dc:date>
    </item>
  </channel>