    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;, moduliert nicht so gut, h&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die 200-G moduliert gar nicht! ON/OFF&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Alle Berechnungen wurden auf die 300-G gemacht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Was ist das Ergebnis der Berechnungen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das muss aber kein Nachteil sein, wenn sie korrekt dimensioniert wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn sie&amp;nbsp;korrekt dimensioniert&amp;nbsp; ist wir sie vermutlich langlebiger sein als die 300-G&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie wird der Speicher eingebunden ? Parallel oder in der Reihe?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 19:56:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-18T19:56:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Sole Wasser 200G oder 300G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Wasser-200G-oder-300G/m-p/499445#M138624</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo bei mir soll eine Sole WP eingabut werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vereinbart ist eine 300-G BWC.301.C12 auf der Baustelle steht jetzt eine 200-G BWC 201.B10.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alle Berechnungen wurden auf die 300-G gemacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich richtig verstehe, ist die 200-G nicht so effektiv, moduliert nicht so gut, hat eine geringere Leistung, und ist lauter. Ist das richtig?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In einem anderen Beitrag war die Rede von einer upgedateten Technik der 200G.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist die jetzt die gleiche Technik in der 200G wie in der 300G verbaut?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und noch eine Frage. Aus Platzgründen ist ein Kombispeicher vorgesehen. Geplant war ein Pufferspeicher von 75 Litern, geliefert wurde ein 50 Liter Speicher.&amp;nbsp; Es geht ja hauptsächlich darum die Taktung zu reduzieren, Reichen hier 50 aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MFG.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 18:09:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Wasser-200G-oder-300G/m-p/499445#M138624</guid>
      <dc:creator>JS64</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-18T18:09:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sole Wasser 200G oder 300G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Wasser-200G-oder-300G/m-p/499454#M138631</link>
      <description>&lt;P&gt;Da hier scheinbar gar nichts eingehalten wurde,würde ich mich fragen,ob die Monteure an der richtigen Adresse sind ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist doch wie beim Autokauf. Wenn ich einen Volvo bestelle,bekomm ich einen FIAT?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 18:15:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Wasser-200G-oder-300G/m-p/499454#M138631</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-18T18:15:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sole Wasser 200G oder 300G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Wasser-200G-oder-300G/m-p/499497#M138656</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;, moduliert nicht so gut, h&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die 200-G moduliert gar nicht! ON/OFF&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Alle Berechnungen wurden auf die 300-G gemacht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Was ist das Ergebnis der Berechnungen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das muss aber kein Nachteil sein, wenn sie korrekt dimensioniert wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn sie&amp;nbsp;korrekt dimensioniert&amp;nbsp; ist wir sie vermutlich langlebiger sein als die 300-G&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie wird der Speicher eingebunden ? Parallel oder in der Reihe?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 19:56:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Wasser-200G-oder-300G/m-p/499497#M138656</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-18T19:56:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sole Wasser 200G oder 300G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Wasser-200G-oder-300G/m-p/499519#M138664</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage der Lebensdauer, hier habe ich bisher eine andere Aussage erhalten.&lt;BR /&gt;Die Modulation ist angeblich auch für die Lebensdauer besser.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WP ist mit dem Pufferspeicher verbunden. Der Pufferspeicher hat eine eigene Pumpe für den Heizkreislauf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 21:37:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Wasser-200G-oder-300G/m-p/499519#M138664</guid>
      <dc:creator>JS64</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-18T21:37:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sole Wasser 200G oder 300G</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Wasser-200G-oder-300G/m-p/499628#M138720</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die 300-G korrekt dimensioniert wurde und gut abgestimmt ist wäre es möglich, dass sie im Kernwinter ohne zu Takten durchläuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt hier im Forum auch diverse Bsp mit doppelt so groß ausgelegten WP und bescheiden abgestimmt, die läuft dann nur 5 Minuten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein gut abgestimmte 200-G kann auch mehrere Stunden am Stück laufen und in der Übergangszeit nur 1 Takt pro Stunde machen. Hier kann kein Inverter/Frequenzumrichter kaputt gehen, das ist eine robuste Maschine die im Idealfall 20 Jahre läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;50 Liter Speicher.&amp;nbsp; Es geht ja hauptsächlich darum die Taktung zu reduzieren, Reichen hier 50 aus?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls du eine FBH hast liegen bei einem EFH 10-15 m³ Estrich um die Rohre der FBH.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Estrich hat die halbe Wärmekapazität&amp;nbsp; von Wasser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ob man jetzt 5000 L Wasser als Puffer hat oder 5050 L ist relativ egal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 07:58:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sole-Wasser-200G-oder-300G/m-p/499628#M138720</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-19T07:58:56Z</dc:date>