    <title>Thema "Betreff: Sicherung fällt 5 Sekunden nach dem Einschalten bei Vitocal 200-S, AWB-201.B07, 7514942" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/498999#M138417</link>
    <description>&lt;P&gt;Servus,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist in der Außeneinheit, Bestellnummer 7844784, ist noch verfügbar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Drossel hat 7834648, ist noch verfügbar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 19:43:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-17T19:43:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Sicherung fällt 5 Sekunden nach dem Einschalten bei Vitocal 200-S, AWB-201.B07, 7514942</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/220401#M41096</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;FONT face="andale mono,times"&gt;hallo&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT face="andale mono,times"&gt;Es fällt der LS Schalter bei dieser WP. Wenn ich den Stecker dieses Bauteils am Foto abziehe, hällt die Sicherung.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich finde in der ET App die Bestellnummer nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um Mitteilung und ob es das Teil noch gibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 10:27:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/220401#M41096</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-18T10:27:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherung fällt 5 Sekunden nach dem Einschalten bei Vitocal 200-S, AWB-201.B07, 7514942</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/220409#M41098</link>
      <description>&lt;P&gt;das sieht nach dem Trafo aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_1-1645182401170.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9248iECFBB500BB4E6133/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_1-1645182401170.png" alt="qwert089_1-1645182401170.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 11:07:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/220409#M41098</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-18T11:07:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherung fällt 5 Sekunden nach dem Einschalten bei Vitocal 200-S, AWB-201.B07, 7514942</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/220413#M41099</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 11:21:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/220413#M41099</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-18T11:21:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherung fällt 5 Sekunden nach dem Einschalten bei Vitocal 200-S, AWB-201.B07, 7514942</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/220488#M41126</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nächstes Problem: bei Viessmann nicht mehr lieferbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie verhält sich Viessmann da in punkto 10 Jahre Ersatzteilgarantie, wenn nach 6 Jahren keine Ersatzteile mehr lieferbar sind?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kann doch wegen z.B&amp;nbsp; einem defekten OCT Sensor nicht die ganze Anlage tauschen???!!! ( das Problem habe ich bei einer anderen Anlage)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 15:02:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/220488#M41126</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-18T15:02:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherung fällt 5 Sekunden nach dem Einschalten bei Vitocal 200-S, AWB-201.B07, 7514942</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/220492#M41128</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-7834648-Drossel-7kW" target="_blank"&gt;https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-7834648-Drossel-7kW&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;angeblich verfügbar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich weiss nicht ob die es vorrätig haben oder nur bei Viessmann bestellen würden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Kunde den gebrauchten Trafo hier selbst besorgen würde&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.ebay.de/itm/303276857771?mkevt=1&amp;amp;mkcid=1&amp;amp;mkrid=707-53477-19255-0&amp;amp;campid=5338722076&amp;amp;customid=&amp;amp;toolid=10050" target="_blank"&gt;https://www.ebay.de/itm/303276857771?mkevt=1&amp;amp;mkcid=1&amp;amp;mkrid=707-53477-19255-0&amp;amp;campid=5338722076&amp;amp;customid=&amp;amp;toolid=10050&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wirst du es nicht einbauen wollen, oder&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 15:13:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/220492#M41128</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-18T15:13:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherung fällt 5 Sekunden nach dem Einschalten bei Vitocal 200-S, AWB-201.B07, 7514942</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/220544#M41143</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe bei der Nachfolgefirma bon Airwell einmal angefragt, nun warte ich auf die Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://coolconcept.de/klimatechnik/klimaanlagen/airwell-ersatzteile/?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KHWx5hOiJTvMOo2twwvJaQC-iKqK9CGNgtHnDX2tFc78FWRF_HtywsaAnPeEALw_wcB" target="_blank"&gt;https://coolconcept.de/klimatechnik/klimaanlagen/airwell-ersatzteile/?gclid=Cj0KCQiApL2QBhC8ARIsAGMm-KHWx5hOiJTvMOo2twwvJaQC-iKqK9CGNgtHnDX2tFc78FWRF_HtywsaAnPeEALw_wcB&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 21:25:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/220544#M41143</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-18T21:25:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherung fällt 5 Sekunden nach dem Einschalten bei Vitocal 200-S, AWB-201.B07, 7514942</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/498285#M138082</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;gab es zu diesem Thema eine Lösung (auch wenn es schon 2 Jahre her ist)? Ich habe aktuell einen Defekt, der genau das genannte Teil/den genannten Trafo betrifft.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank im Voraus,&lt;BR /&gt;Slivomir&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 13:49:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/498285#M138082</guid>
      <dc:creator>Slivomir</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T13:49:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherung fällt 5 Sekunden nach dem Einschalten bei Vitocal 200-S, AWB-201.B07, 7514942</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/498383#M138127</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bist du 100% sicher das die Spule defekt ist?? Da kann kaum etwas kaputt gehen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Siehe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-Ausseneinheit-0A-Typ-Vitocal-200-S-Baujahr-2011/td-p/328827" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-Ausseneinheit-0A-Typ-Vitocal-200-S-Baujahr-2011/td-p/328827&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 17:17:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/498383#M138127</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T17:17:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherung fällt 5 Sekunden nach dem Einschalten bei Vitocal 200-S, AWB-201.B07, 7514942</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/498410#M138143</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Nachfolgerfirma ist ebenfalls in Konkurs gegangen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe das Teil dann über ebay besorgen lassen, da sind eh genug Leichen vorhanden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 18:06:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/498410#M138143</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T18:06:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherung fällt 5 Sekunden nach dem Einschalten bei Vitocal 200-S, AWB-201.B07, 7514942</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/498438#M138157</link>
      <description>&lt;P&gt;100% sicher nicht, es war nur die definitive Aussage unseres Handwerkers / Wartungsbetriebs der im Rahmen der Analyse heute auch mit Viessmann in Kontakt war.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 18:53:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/498438#M138157</guid>
      <dc:creator>Slivomir</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T18:53:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherung fällt 5 Sekunden nach dem Einschalten bei Vitocal 200-S, AWB-201.B07, 7514942</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/498484#M138176</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Spule muss man mit einem speziellen Messgerät prüfen. Dass der Wartungsbetrieb so etwas dabei hat würde&amp;nbsp; mich wundern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;wie schätzt du den Fallvon &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/95139"&gt;@Slivomir&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann die Viessmann Hotline per Ferndiagnose feststellen ob die Spule oder das PCB defekt ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 20:17:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/498484#M138176</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-16T20:17:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherung fällt 5 Sekunden nach dem Einschalten bei Vitocal 200-S, AWB-201.B07, 7514942</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/498822#M138333</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Basierend auf Erfahrungen mit 7-kW-Außengeräten handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine fehlerhafte Regelung des Außengeräts. Ich habe die Spule nie ausgetauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 13:07:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/498822#M138333</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-17T13:07:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherung fällt 5 Sekunden nach dem Einschalten bei Vitocal 200-S, AWB-201.B07, 7514942</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/498990#M138412</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Divank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/95139"&gt;@Slivomir&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Suche dir jemanden der ein Messgerät / Mulitmeter hat, das Spulen und Kondensatoren messen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dein Elektriker sollte das auf alle Fälle haben oder jemand im Freundeskreis / Arbeit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn man bei einem Aussengerät mit defekter Regelung (diese verursacht einen Kurzschluss) die&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Drosselspule&amp;nbsp;abklemmet, gibt es keinen Kurzschluss mehr.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Jetzt könnte man den falschen Schluss ziehen, dass die&amp;nbsp;Drosselspule&amp;nbsp; defekt,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das sollte erst geprüft werden, bevor du weiter Schritte gehst.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 19:30:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/498990#M138412</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-17T19:30:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherung fällt 5 Sekunden nach dem Einschalten bei Vitocal 200-S, AWB-201.B07, 7514942</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/498991#M138413</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen lieben Dank an alle für die tolle Unterstützung! Ich bin im Moment über jeden "rettenden Strohhalm" dankbar!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Frage noch bzgl. der von euch genannten (potenziell defekten) Regelung; Ist dies ebenfalls ein Ersatzteil im Außengerät oder befindet sich dies in der "Innenanlage"?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 19:35:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/498991#M138413</guid>
      <dc:creator>Slivomir</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-17T19:35:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sicherung fällt 5 Sekunden nach dem Einschalten bei Vitocal 200-S, AWB-201.B07, 7514942</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/498999#M138417</link>
      <description>&lt;P&gt;Servus,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist in der Außeneinheit, Bestellnummer 7844784, ist noch verfügbar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Drossel hat 7834648, ist noch verfügbar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 19:43:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Sicherung-faellt-5-Sekunden-nach-dem-Einschalten-bei-Vitocal-200/m-p/498999#M138417</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-17T19:43:45Z</dc:date>