<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Verdichterstarts 222-A" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/498603#M138231</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe, wie einige andere hier, auch festgestellt, dass der Kompressor unserer WP aus meiner Sicht zu oft startet. Vor allem bei den aktuell milden Außentemperaturen von 8-10°C tagsüber. Daher wollte ich um eure Meinung und Hilfe bitten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Wärmeerzeuger&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A16&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkurve Neigung 0.6, Niveau 2,0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Betriebsstunden Verdichter: 4651&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Starts Verdichter: 9620&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage wurde Anfang Oktober 2023 in Betrieb genommen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Haus:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;EFH, Altbau, Umbau von Ölkessel auf WP inkl. FBH und 2 Heizkörper in den Bädern&lt;/P&gt;&lt;P&gt;~140m² beheizte Fläche&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Energieverbrauch laut Energieausweis des Vorbesitzers (Ölkessel): 168,5kwh/m²a&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir beheizen alle Räume, aber leicht unterschiedlich (Schlafzimmer und Flur z.B. 2-3°C weniger)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Benötigt ihr weitere Angaben für eine Einschätzung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wäre nett, wenn ihr mal eure Meinung dazu schreibt, vielen Dank vorab&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;markus&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 07:42:25 GMT</pubDate>
    <dc:creator>markus-a222</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-17T07:42:25Z</dc:date>
    <item>
      <title>Verdichterstarts 222-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/498603#M138231</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe, wie einige andere hier, auch festgestellt, dass der Kompressor unserer WP aus meiner Sicht zu oft startet. Vor allem bei den aktuell milden Außentemperaturen von 8-10°C tagsüber. Daher wollte ich um eure Meinung und Hilfe bitten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Wärmeerzeuger&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A16&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkurve Neigung 0.6, Niveau 2,0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Betriebsstunden Verdichter: 4651&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Starts Verdichter: 9620&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage wurde Anfang Oktober 2023 in Betrieb genommen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Haus:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;EFH, Altbau, Umbau von Ölkessel auf WP inkl. FBH und 2 Heizkörper in den Bädern&lt;/P&gt;&lt;P&gt;~140m² beheizte Fläche&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Energieverbrauch laut Energieausweis des Vorbesitzers (Ölkessel): 168,5kwh/m²a&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir beheizen alle Räume, aber leicht unterschiedlich (Schlafzimmer und Flur z.B. 2-3°C weniger)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Benötigt ihr weitere Angaben für eine Einschätzung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wäre nett, wenn ihr mal eure Meinung dazu schreibt, vielen Dank vorab&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;markus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 07:42:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/498603#M138231</guid>
      <dc:creator>markus-a222</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-17T07:42:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Verdichterstarts 222-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/499600#M138707</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo markus,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;teste bitte mal, ob du die Heizkennlinie noch weiter absenken kannst. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.X4VRe54zZaQ" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.X4VRe54zZaQ&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Dec 2024 07:25:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/499600#M138707</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-19T07:25:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Verdichterstarts 222-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/516295#M146601</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin noch nicht wirklich zufrieden mit der Heizkurve und suche weiter nach dem Optimum. Ich denke fast, dass die o.g. Parameter gar nicht so verkehrt waren. In der Zwischenzeit möchte ich aber nochmal nachfragen, ob ich etwas gegen die übermäßig hohe Anzahl der Kompressorstarts machen kann. Seit Freitag waren es mehr als 100 Starts. Ich vermute, dass die Anzahl der Starts mit den milden Außentemperaturen über 5°C zu tun hat. Was kann ich hier tun, damit das viele Takten minimiert wird?&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Bild_2025-01-27_200349315.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/42093i2BED042B013F4435/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Bild_2025-01-27_200349315.png" alt="Bild_2025-01-27_200349315.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank vorab&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 19:07:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/516295#M146601</guid>
      <dc:creator>markus-a222</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-27T19:07:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichterstarts 222-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/516316#M146615</link>
      <description>&lt;P&gt;Möglicherweise ist die WP etwas zu groß ausgelegt. Kann man bei dem Gerät einen Geräuschreduzierten Betrieb einschalten? Dadurch würde die maximale Leistung begrenzt und die Anlage länger laufen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 19:52:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/516316#M146615</guid>
      <dc:creator>peterlaub</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-27T19:52:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichterstarts 222-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/516326#M146622</link>
      <description>&lt;P&gt;Eine 0,6 Kurve bei FBHZ ist aber arg steil.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Normal kommt man mit einer 0,3 prima hin.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast Du zwei Heizkreise konfiguriert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und bestimmte Heizzeiten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit einer FBHZ kann man schon ziemlich effizient und günstig heizen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Übergangszeit wirst Du das Takten aber nicht ganz verhindern können.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 20:19:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/516326#M146622</guid>
      <dc:creator>OptimusOne</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-27T20:19:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichterstarts 222-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/516402#M146650</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/20820"&gt;@peterlaub&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für den Hinweis. Geräuschreduzierung ist per Zeitprogramm von 22.00 - 6.00 Uhr auf Stufe 2 eingestellt. Ist es sinnvoll, das auf den gesamten Tag auszudehnen? Auch mit Stufe 2?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/81708"&gt;@OptimusOne&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die 0,6 kommt daher, dass ich an kalten Tagen Probleme habe, die Raumtemperatur zu erreichen. Ich habe nur einen Heizkreis und keine Heizzeiten. Ich verstehe deine Fragen so, dass sich eine flache Heizkurve auch auf die Anzahl der Kompressorstarts auswirken kann, richtig?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 07:56:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/516402#M146650</guid>
      <dc:creator>markus-a222</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-28T07:56:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichterstarts 222-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/516635#M146770</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja wenn die produzierte Wärme schön zur Heizlast des Hauses passt kann sie schöner durchlaufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die zwei Radiatoren natürlich über den gleichen Kreis mitlaufen brauchst natürlich mehr VL Temperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dies hätte man evtl. anders lösen können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im reduzierten Betrieb läuft die Anlage aber weniger effizient.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe ein anderes Model aber ich konnte keinen Unterschied zwischen Stufe 1 oder 2 ausmachen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 18:40:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/516635#M146770</guid>
      <dc:creator>OptimusOne</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-28T18:40:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichterstarts 222-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/516750#M146835</link>
      <description>&lt;P&gt;Den Geräuschreduzierten Betrieb einfach mal ausprobieren. Da geht nichts kaputt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 06:10:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/516750#M146835</guid>
      <dc:creator>peterlaub</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-29T06:10:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichterstarts 222-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/516765#M146841</link>
      <description>&lt;P&gt;war bei mir genau gleich jedoch hat der heizungsmonteur zu mir gesagt wenn sie einmal in der std taktet wäre das normal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hab aber trotzdem den geräuschreduzierten betrieb gestartet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gib zwei verschiedene modi ( -75% und -50% leistung) bei der vitoval 250.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und seitdem kein Takten mehr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frage ist halt immer ob trotzdem warm genug wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einfach mal ausprobieren weil bei mir persönlich hat durch das verändern der Heizkurve das takten nicht spürbar verändert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Jan 2025 06:54:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/516765#M146841</guid>
      <dc:creator>celdason</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-29T06:54:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Verdichterstarts 222-A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/528253#M151303</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für eure Antworten. Es hat sich anscheinend wirklich positiv ausgewirkt, dass ich den geräuschreduzierten Betrieb eingeschaltet habe. Zusätzlich habe ich alle Heizkreise komplett geöffnet, sodass die Thermostate nicht abgeregelt haben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da wir nun aber so langsam in den Frühling gehen, gibt es wieder sehr viele Taktungen. Die Temperaturen sind tagsüber teilweise deutlich über 10°C und die Anlage hat in 7 Tagen ~200 Starts gemacht:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="markusa222_0-1741586446266.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/43582i2F9DE341B88468F9/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="markusa222_0-1741586446266.png" alt="markusa222_0-1741586446266.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was sagt ihr dazu? Ist das als normal zu betrachten? Oder sollte ich da noch etwas unternehmen? Und wenn ja, was?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für eure hilfreichen Hinweise!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 06:01:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verdichterstarts-222-A/m-p/528253#M151303</guid>
      <dc:creator>markus-a222</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-10T06:01:37Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
