    <description>Hallo,&lt;BR /&gt;Betriebsdaten&lt;BR /&gt;Sole Primär Eintritt 6°C&lt;BR /&gt;Sole Primär Austritt 3°C&lt;BR /&gt;Sekundär VL 35°C&lt;BR /&gt;Sekundär RL 27°C&lt;BR /&gt;Die Kältekreis Meldung 49 kommt immer  ca.1min nach dem Einschalten der Wärmepumpe.&lt;BR /&gt;Ich habe die Solepumpe (3 feste Drehzahlen) auf Stufe 2, habe aber auch schon Stufe 1 und 3 ausprobiert und keine Änderung festgestellt "Kältekreis Meldung 49" nach ca. 1min Betrieb.&lt;BR /&gt;Diese Meldung kommt nicht bei jedem Start sondern bei ca. der Hälfte aller Starts.&lt;BR /&gt;Ich habe noch eine 2.Frage&lt;BR /&gt;Was bedeutet im Logbuch EEV Abschaltung?&lt;BR /&gt;Diese kommt immer nach dem erreichen der Warmwasserspeicher Temperatur.&lt;BR /&gt;Ich habe kein Umschaltventil für den WW Speicher sondern eine eigene Umwälzpumpe die am Hydraulikausgang WW  der Wärmepumpe zum WW Speicher fördert.&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 20:13:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>HuH</dc:creator>
    <dc:date>2019-11-12T20:13:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehlermeldung 49</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/117602#M13796</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;habe seit ca 8 Wo eine neue Sole Wärmepumpe Vitocal 300G in Betrieb. Fast bei jedem Start kommt die Kältekreis Fehlermeldung 49. Lt. Handbuch sind keine Maßnahmen notwendig. Warum kommt die Fehlermeldung? Was kann ich degegen tun?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Herbert Huber&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Nov 2019 09:03:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/117602#M13796</guid>
      <dc:creator>HuH</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-10T09:03:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung 49</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/117680#M13797</link>
      <description>Hallo HuH,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
kannst du mir was zu deiner Primärquelle und den Primärtemperaturen sagen?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Meldung sagt grundsätzlich aus, dass der max. Betriebsdruck beim Verdampfer erreicht wurde und die Kältekreisregelung von&lt;BR /&gt;
Überhitzungs- auf Druckregelung des Sauggases umgeschaltet hat.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Ein Fehler ist dies nicht, sondern nur ein Hinweis für dich.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 07:56:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/117680#M13797</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-11T07:56:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung 49</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/117969#M13798</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;Betriebsdaten&lt;BR /&gt;Sole Primär Eintritt 6°C&lt;BR /&gt;Sole Primär Austritt 3°C&lt;BR /&gt;Sekundär VL 35°C&lt;BR /&gt;Sekundär RL 27°C&lt;BR /&gt;Die Kältekreis Meldung 49 kommt immer  ca.1min nach dem Einschalten der Wärmepumpe.&lt;BR /&gt;Ich habe die Solepumpe (3 feste Drehzahlen) auf Stufe 2, habe aber auch schon Stufe 1 und 3 ausprobiert und keine Änderung festgestellt "Kältekreis Meldung 49" nach ca. 1min Betrieb.&lt;BR /&gt;Diese Meldung kommt nicht bei jedem Start sondern bei ca. der Hälfte aller Starts.&lt;BR /&gt;Ich habe noch eine 2.Frage&lt;BR /&gt;Was bedeutet im Logbuch EEV Abschaltung?&lt;BR /&gt;Diese kommt immer nach dem erreichen der Warmwasserspeicher Temperatur.&lt;BR /&gt;Ich habe kein Umschaltventil für den WW Speicher sondern eine eigene Umwälzpumpe die am Hydraulikausgang WW  der Wärmepumpe zum WW Speicher fördert.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 20:13:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/117969#M13798</guid>
      <dc:creator>HuH</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-12T20:13:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung 49</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/118054#M13799</link>
      <description>EEV steht für Elektronisches Expansionsventil und damit ist der Regler des Expansionsventils gemeint, welches den Verdichter abschaltet.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn die Meldung bei jedem zweiten Start kommt, empfehle ich dir, deine Anlage einmal durch einen Kältekreistechniker prüfen zu lassen. Dabei sollen mal die Sensoren des Kältekreises mit den real vorherrschenden Werten überprüft werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Wed, 13 Nov 2019 11:10:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/118054#M13799</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-13T11:10:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung 49</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/118110#M13800</link>
      <description>Die Anlage ist erst seit September in Betrieb, geht das auf Garantie?&lt;BR /&gt;Grüße&lt;BR /&gt;Herbert</description>
      <pubDate>Wed, 13 Nov 2019 15:38:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/118110#M13800</guid>
      <dc:creator>HuH</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-13T15:38:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung 49</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/118194#M13801</link>
      <description>Teil deinem Heizungsfachbetrieb mit, dass er mit der von dir beschriebenen Info, dass die Meldung 49 bei jedem 2. Verdichterstart auftritt, einen Serviceeinsatz bei unserem Technischen Dienst auslösen soll. Dies kann er telefonisch oder online durchführen. Liegt ein Gerätefehler vor, ist dies ein Gewährleistungsfall und dir entstehen keine Kosten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Thu, 14 Nov 2019 09:21:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/118194#M13801</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-14T09:21:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung 49</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/137122#M13802</link>
      <description>Ich habe die Gleiche Meldung 49 es tritt sehr oft - vitocal 343-g bei Service werde ich es in paar Tagen melden.</description>
      <pubDate>Tue, 11 Aug 2020 09:15:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/137122#M13802</guid>
      <dc:creator>martin_kranz</dc:creator>
      <dc:date>2020-08-11T09:15:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung 49</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/137522#M13803</link>
      <description>Danke für die Info.&lt;BR /&gt;Bin auf die Ursache schon gespannt.&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Sun, 16 Aug 2020 07:48:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/137522#M13803</guid>
      <dc:creator>HuH</dc:creator>
      <dc:date>2020-08-16T07:48:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung 49</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/182743#M31240</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo HuH&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;was haben die Techniker bei dir gemacht? Taucht die Meldung 49 immer noch auf?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Aug 2021 09:36:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/182743#M31240</guid>
      <dc:creator>martin_kranz</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-08T09:36:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung 49</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/182871#M31267</link>
      <description>&lt;P&gt;Techniker war da. Analge wurde überprüft, die Anlage war lt.Protokoll seit der IBN fehlerfrei in Betrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meldung 49 kommt immer noch, ist angeblich bei Viessmann bekannt und kann auch nicht abgestellt werden. Die Meldung soll ich einfach ignorieren!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Meldung kommt bei ca.85% aller Starts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HuH&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Aug 2021 16:30:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/182871#M31267</guid>
      <dc:creator>HuH</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-09T16:30:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlermeldung 49</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/182968#M31281</link>
      <description>Na ja! Ist wohl Viessmann bekannt. Ich hoffe es hat keine Wirkung auf die WP und ihre Laufzeit.</description>
      <pubDate>Tue, 10 Aug 2021 19:10:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehlermeldung-49/m-p/182968#M31281</guid>
      <dc:creator>martin_kranz</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-10T19:10:25Z</dc:date>