    <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG20241209145144.jpg" style="width: 3072px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/39608i94C7456AD1EFB88F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG20241209145144.jpg" alt="IMG20241209145144.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; was sollen den die 100 bedeuten neben dem Heizkreis?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und warum dreht sich pumpe die ganze Zeit da wo normalerweise die E Heizung zu finden ist auf dem Display?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 14:06:40 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Pastrana81</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-09T14:06:40Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/487037#M132892</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo habe Seite dem Wochenende den Fehler C1 / Verdichter!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es sind auch die Sicherungen des Verdichters rausgesprungen! Sobald ich diese wieder rein mache ist der Fehler verschwunden aber nach etwa 2 Minuten gibt's ein kleine Knall oberhalb der Heizanlage und die Sicherungen springen wieder raus!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 14:14:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/487037#M132892</guid>
      <dc:creator>Pastrana81</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-18T14:14:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/487068#M132911</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Pastrana81,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;hier muss geprüft werden, was dafür sorgt, dass die Sicherung der Verdichterspannung rausspringt. Setz dich dazu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 14:58:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/487068#M132911</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-18T14:58:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/487070#M132913</link>
      <description>&lt;P&gt;Der&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;Vollwellensanftanlasser bekommt immer einen Kurzschluss und Qualmt dann leicht! Hat das was damit zutun?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 15:02:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/487070#M132913</guid>
      <dc:creator>Pastrana81</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-18T15:02:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/487508#M133093</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, das kann die Ursache sein. Wenn er defekt ist, lass ihn durch deinen Fachbetrieb austauschen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 14:50:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/487508#M133093</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-19T14:50:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/487875#M133218</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Motorschutz Schalter lässt sich nicht mehr drücken bzw einrasten! Kann die WP trotzdem die Funktion heizen mit Elektro ausführen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 12:18:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/487875#M133218</guid>
      <dc:creator>Pastrana81</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-20T12:18:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/487905#M133228</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Ja, das ist möglich, sollte aber in jedem Fall durch deinen Fachbetrieb ausgeführt werden:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;&lt;STRONG&gt;Aktivierung des Durchlauferhitzers:&lt;/STRONG&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;UL&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Geräteeinstellung&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Zugriffsberechtigung&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Code : “SERVICE” eingeben&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;2x “OK” drücken&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Programmieren&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Heizwasser-Durchlauferhitzer&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;E-Heizung → Ja&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Heizen mit Elektro → Ja&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Warmwasser mit Elektro → Ja&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Wartezeit Heizstab ALZ 0:30h → 0:05h&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Schwelle Elektro-Heizung ALZ 300K/min → 30k/min&lt;/SPAN&gt;&lt;/LI&gt;
&lt;/UL&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Nach der Freigabe des Durchlauferhitzers muss das Thermorelais vom Verdichterschütz abgezogen werden, damit der Verdichter nicht mehr einschalten kann. Die Regelung denkt anschließend, dass der Verdichter angefordert wird und schaltet nach einer gewissen Zeit (5 Minuten Wartezeit + Einschaltschwelle) den Durchlauferhitzer ein.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Viele Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN style="font-size:10pt;"&gt;Flo&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 13:01:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/487905#M133228</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-20T13:01:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/488096#M133292</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich bräuchte für meine Vitocal 343&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7276398 501066107 einen neuen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vollwellensanftanlasser!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welchen könnte ich da nehmen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Daniel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 19:48:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/488096#M133292</guid>
      <dc:creator>Pastrana81</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-20T19:48:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/488182#M133329</link>
      <description>&lt;P&gt;Für deine Anlage sollte dieser hier passen - 7190251.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 06:57:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/488182#M133329</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T06:57:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/489761#M134047</link>
      <description>&lt;P&gt;VSA eingebaut und im Moment funktioniert wieder alles!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es für meine Anlage Vitocal 343 Grundeinstellungen die ich als Laie durchführen kann? Zwecks Warmwasser und Heitzbetrieb&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 09:50:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/489761#M134047</guid>
      <dc:creator>Pastrana81</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-25T09:50:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/489772#M134050</link>
      <description>&lt;P&gt;Was du machen kannst ist, dass du die Warmwasser-Soll-Temperatur nur so hoch wie nötig einstellst und die Hysterese nicht kleiner als 5K. Beim Heizbetrieb kannst du die Heizkennlinie ideal einstellen, falls noch nicht geschehen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.X4VRe54zZaQ" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.X4VRe54zZaQ&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 10:03:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/489772#M134050</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-25T10:03:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/493459#M135723</link>
      <description>&lt;P&gt;Nun habe ich leider einen Verbrauch von 60-50 kW am Tag! Was kann ich ändern um das zu minimieren?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 09:39:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/493459#M135723</guid>
      <dc:creator>Pastrana81</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-04T09:39:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/493489#M135736</link>
      <description>&lt;P&gt;Nur durch die Wärmepumpe oder läuft die Zusatzheizung mit?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 10:20:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/493489#M135736</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-04T10:20:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/493521#M135748</link>
      <description>&lt;P&gt;Heizen mit Elektro&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WW mit Elektro ist aus!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es noch eine Zusatzheizung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur die Wärmepumpe, hat einen eigenen Stromzähler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 10:53:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/493521#M135748</guid>
      <dc:creator>Pastrana81</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-04T10:53:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/493545#M135752</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG20241204122751.jpg" style="width: 3072px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/39419i4CC79EB8DD65E094/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG20241204122751.jpg" alt="IMG20241204122751.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG20241204122751.jpg" style="width: 3072px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/39420iBFFBEAE18455382F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG20241204122751.jpg" alt="IMG20241204122751.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 11:32:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/493545#M135752</guid>
      <dc:creator>Pastrana81</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-04T11:32:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/493558#M135754</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, und auf dem Zähler hast du die 50 - 60 kWh pro Tag. Wie häufig macht denn die Anlage Warmwasser und hast du Vergleichswerte von den Jahren zuvor?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 12:00:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/493558#M135754</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-04T12:00:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/493564#M135756</link>
      <description>&lt;P&gt;Am 16.10 wurden meine Stromzähler getauscht!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der WP Zähler zeigt mir ein Wert von 2017 kW/h zum heutigen Tag an!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG20241204130353.jpg" style="width: 3072px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/39422iB59FEFCF130576DC/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG20241204130353.jpg" alt="IMG20241204130353.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG20241204130340.jpg" style="width: 3072px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/39423iDA44AA9524E0B38C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG20241204130340.jpg" alt="IMG20241204130340.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 12:06:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/493564#M135756</guid>
      <dc:creator>Pastrana81</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-04T12:06:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/493843#M135885</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn der Verbrauch nur durch die Wärmepumpe kommt, dann müsste sie fast den ganzen Tag durchlaufen. Ich vermute, dass hier der Durchlauferhitzer mitläuft, auch wenn er ausgeschaltet ist. Dahingehend sollte deine Anlage einmal überprüft werden. Eventuell hat hier der Regler einen Defekt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 07:14:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/493843#M135885</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-05T07:14:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/493848#M135887</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann man das auch selber überprüfen? Ist das normal das Die Heizkreis 1 pumpe so lange läuft?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG20241203224522.jpg" style="width: 3072px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/39455i0A067DDDCD5F5AE0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG20241203224522.jpg" alt="IMG20241203224522.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 07:29:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/493848#M135887</guid>
      <dc:creator>Pastrana81</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-05T07:29:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/493864#M135894</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, die Heizkreispumpe muss auch laufen, damit die Anlage erkennt, wann nachgeheizt wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Lass die Überprüfung des Durchlauferhitzers durch deinen Fachbetrieb vornehmen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 07:56:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/493864#M135894</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-05T07:56:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler C1 Vitocal 343</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/495373#M136587</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG20241209145144.jpg" style="width: 3072px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/39608i94C7456AD1EFB88F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG20241209145144.jpg" alt="IMG20241209145144.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; was sollen den die 100 bedeuten neben dem Heizkreis?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und warum dreht sich pumpe die ganze Zeit da wo normalerweise die E Heizung zu finden ist auf dem Display?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 14:06:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Fehler-C1-Vitocal-343/m-p/495373#M136587</guid>
      <dc:creator>Pastrana81</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-09T14:06:40Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
