    <description>Hallo apfelbaum1,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Bedeutung der Fehlermeldung ist wie von Hausdoc beschrieben korrekt. Wenn deine Anlage keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt war und es trotzdem zu dieser Meldung kommt, sollte der OAT-Sensor in der Außeneinheit durch deinen Fachbetrieb überprüft werden. Dieser ist für die Temperaturmessung der Einsatzgrenzen zuständig.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 19 May 2017 09:19:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2017-05-19T09:19:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>OB Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/OB-Fehler/m-p/56649#M13493</link>
      <description>Habe die Vitocal 200 S.&lt;BR /&gt;Gestern kam der Fehler 0B.Nach Recherchen habe ich mir die Diagnose des Kältekreises angeschaut.&lt;BR /&gt;Darin steht die Fehler Nummer 31 mit gestrigem Datum und Uhrzeit gefolgt von 0/1 1&lt;BR /&gt;Kann mir jemand helfen,was das zu bedeuten hat? Außentemperatur war übrigens 28Grad</description>
      <pubDate>Thu, 18 May 2017 19:46:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/OB-Fehler/m-p/56649#M13493</guid>
      <dc:creator>apfelbaum1</dc:creator>
      <dc:date>2017-05-18T19:46:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: OB Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/OB-Fehler/m-p/56650#M13494</link>
      <description>0B bedeutet Außeneinheit außerhalb ihrer Einsatzgrenze ( -15° - + 35°).&lt;BR /&gt;Es sind keine weiteren Maßnahmen notwendig.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 May 2017 20:32:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/OB-Fehler/m-p/56650#M13494</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2017-05-18T20:32:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: OB Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/OB-Fehler/m-p/56652#M13495</link>
      <description>Hallo,danke für die Rückmeldung. Aber wie kann das sein? Es waren außen lediglich 28 Grad- Außeneinheit und Temperatursensor sind im Schatten auf der Nordseite</description>
      <pubDate>Fri, 19 May 2017 02:03:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/OB-Fehler/m-p/56652#M13495</guid>
      <dc:creator>apfelbaum1</dc:creator>
      <dc:date>2017-05-19T02:03:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: OB Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/OB-Fehler/m-p/56666#M13496</link>
      <description>Hallo apfelbaum1,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Bedeutung der Fehlermeldung ist wie von Hausdoc beschrieben korrekt. Wenn deine Anlage keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt war und es trotzdem zu dieser Meldung kommt, sollte der OAT-Sensor in der Außeneinheit durch deinen Fachbetrieb überprüft werden. Dieser ist für die Temperaturmessung der Einsatzgrenzen zuständig.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 May 2017 09:19:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/OB-Fehler/m-p/56666#M13496</guid>