<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Frostschutz" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frostschutz/m-p/490312#M134253</link>
    <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für Deine ausführlichen, detaillierten Angaben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es möglich das der&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Passiver Frostschutz ein&lt;/STRONG&gt; = gemittelte Außentemperatur über 2 Min. &amp;nbsp;&amp;lt;&amp;nbsp;1 °C&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;auf&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Passiver Frostschutz ein&lt;/STRONG&gt; = gemittelte Außentemperatur über 2 Min. &amp;nbsp;&amp;lt; 2 °C&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;zu stellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hintergrund ist, dass meine Leitungen zur Wärmepumpe vom 2. OG über ein Fallrohr an der Aussenfassade verlaufen. Die Strecke ist ca. 7 m lang. Ich denke, wenn der passive Frostschutz bereits über&amp;nbsp;&amp;nbsp;1 °C anspringt, mehr Puffer und somit mehr Sicherheit gegen Frostgefahr bestehen würde. Ist eine Anpassung möglich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 12:12:27 GMT</pubDate>
    <dc:creator>NG71</dc:creator>
    <dc:date>2024-11-26T12:12:27Z</dc:date>
    <item>
      <title>Frostschutz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frostschutz/m-p/488593#M133495</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe Einzelraumsteuerung &amp;nbsp;mit ViCare Thermostaten und ViCare+.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt geht bei Außentemperatur 1,2 Grad der Sparbetrieb an. Somit ist die Pumpe aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe ich jetzt noch einen Aktiven Frostschutz? Ich dachte unter 3 Grad muss die Wärmepumpe aufgrund des Frostschutzes laufen. Sparbetrieb bedeutet ja dass die Wärmepumpe aus ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um Info, da ich besorgt bin dass dies so nicht korrekt ist und die Wärmepumpe oder die Leitungen bei den aktuellen Temperaturen um den Gefrierpunkt Schaden erhalten könnten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 20:56:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frostschutz/m-p/488593#M133495</guid>
      <dc:creator>NG71</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T20:56:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Frostschutz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frostschutz/m-p/488677#M133527</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo NG71,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 07:22:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frostschutz/m-p/488677#M133527</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-22T07:22:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Frostschutz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frostschutz/m-p/488996#M133661</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7736172150835225&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Norbert&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 18:03:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frostschutz/m-p/488996#M133661</guid>
      <dc:creator>NG71</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-22T18:03:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Frostschutz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frostschutz/m-p/489771#M134049</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;U&gt;Frostschutzfunktion&lt;/U&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Frostschutzfunktion ist immer aktiv und kann nicht deaktiviert werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Passiver Frostschutz:&lt;/STRONG&gt; keine Aktivierung einer Heizquelle, nur Umwälzung des Heizwassermediums&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Aktiver Frostschutz:&lt;/STRONG&gt; mit Aktivierung einer eventuell vorhandenen Heizquelle&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Frostschutz Warmwasser&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;UL&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Aktiver Frostschutz ein&lt;/STRONG&gt; = Speichertemperatur &amp;lt; 5 °C&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Aktiver Frostschutz aus&lt;/STRONG&gt; = Speichertemperatur &amp;gt; 20 °C&lt;/LI&gt;
&lt;/UL&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Frostschutz Pufferspeicher&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;UL&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Aktiver Frostschutz ein&lt;/STRONG&gt; = Speichertemperatur &amp;lt; 3 °C&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Aktiver Frostschutz aus&lt;/STRONG&gt; = Speichertemperatur &amp;gt; 10 °C&lt;/LI&gt;
&lt;/UL&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Frostschutz Heizkreis&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;UL&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Passiver Frostschutz ein&lt;/STRONG&gt; = gemittelte Außentemperatur über 2 Min. &amp;nbsp;&amp;lt;&amp;nbsp;1 °C&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Passiver Frostschutz aus&lt;/STRONG&gt; = gemittelte Außentemperatur über 2 Min. &amp;nbsp;&amp;gt; 1 °C + 2K&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Aktiver Frostschutz ein&lt;/STRONG&gt; = Vorlauftemperatur oder Raumtemperatur &amp;lt; 5 °C&lt;BR /&gt;(Raumtemperatur wird nur verwendet, wenn Raum-Temperatursensoren installiert)&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Aktiver Frostschutz aus&lt;/STRONG&gt; = Vorlauftemperatur &amp;gt; 15 °C und Raumtemperatur &amp;gt; 7 °C&lt;BR /&gt;(Raumtemperatur wird nur verwendet, wenn Raum-Temperatursensoren installiert)&lt;/LI&gt;
&lt;/UL&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Frostschutz Wärmepumpe&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;UL&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Passiver Frostschutz ein&lt;/STRONG&gt; = Außentemperatur &amp;lt; 1 °C oder Vorlauftemperatur &amp;lt; 7 °C oder Rücklauftemperatur &amp;lt; 7 °C&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Passiver Frostschutz aus&lt;/STRONG&gt; = Außentemperatur &amp;gt; 3 °C und Vorlauftemperatur &amp;gt; 7 °C und Rücklauftemperatur &amp;gt; 7 °C&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Aktiver Frostschutz ein&lt;/STRONG&gt; = Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur &amp;lt; 5 °C&lt;/LI&gt;
 &lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Aktiver Frostschutz aus&lt;/STRONG&gt; = Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur &amp;gt; 15 °C&lt;/LI&gt;
&lt;/UL&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 10:01:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frostschutz/m-p/489771#M134049</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-25T10:01:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Frostschutz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frostschutz/m-p/490312#M134253</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für Deine ausführlichen, detaillierten Angaben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es möglich das der&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Passiver Frostschutz ein&lt;/STRONG&gt; = gemittelte Außentemperatur über 2 Min. &amp;nbsp;&amp;lt;&amp;nbsp;1 °C&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;auf&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;&lt;STRONG&gt;Passiver Frostschutz ein&lt;/STRONG&gt; = gemittelte Außentemperatur über 2 Min. &amp;nbsp;&amp;lt; 2 °C&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;zu stellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hintergrund ist, dass meine Leitungen zur Wärmepumpe vom 2. OG über ein Fallrohr an der Aussenfassade verlaufen. Die Strecke ist ca. 7 m lang. Ich denke, wenn der passive Frostschutz bereits über&amp;nbsp;&amp;nbsp;1 °C anspringt, mehr Puffer und somit mehr Sicherheit gegen Frostgefahr bestehen würde. Ist eine Anpassung möglich?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 12:12:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frostschutz/m-p/490312#M134253</guid>
      <dc:creator>NG71</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-26T12:12:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Frostschutz</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frostschutz/m-p/490321#M134258</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, diesbezüglich ist keine Anpassung möglich. Ich denke aber, dass wenn der Außensensor richtig positioniert ist, dementsprechend keine Gefahr bestehen sollte. Ansonsten sollten die Leitungen natürlich auch entsprechend gedämmt sein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Nov 2024 12:34:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Frostschutz/m-p/490321#M134258</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-26T12:34:30Z</dc:date>