<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Taktung stark gestiegen im Vergleich zu 2023" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489402#M133877</link>
    <description>&lt;P&gt;So lange kannst Du über den reduzierten Betrieb die Leistungsaufnahme drosseln.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 09:52:49 GMT</pubDate>
    <dc:creator>OptimusOne</dc:creator>
    <dc:date>2024-11-24T09:52:49Z</dc:date>
    <item>
      <title>Taktung stark gestiegen im Vergleich zu 2023</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489368#M133858</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit ist jetzt im Novenmber 2024 aufgefallen, dass die Außeneinheit völlig anders taktet als letztes Jahr. Bei vergleichbaren Außentemperaturen waren es 2023 0-2 Takte am Tag. Im November 2024 sind es nun 12-14 Takte und auch die Stromaufnahme zu Beginn des Takts geht gegen 5kW (vorher ~2kW).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wolfgang&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocal 252-A (AWOT-E-AC 251.A16)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 08:36:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489368#M133858</guid>
      <dc:creator>Wolfgang42</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-24T08:36:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung stark gestiegen im Vergleich zu 2023</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489371#M133860</link>
      <description>&lt;P&gt;Lieber Wolfgang,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du einen Pufferspeicher?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls ja prüfe mal bitte deine Softwareversion.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Daniel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 08:56:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489371#M133860</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-24T08:56:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung stark gestiegen im Vergleich zu 2023</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489375#M133862</link>
      <description>&lt;P&gt;Servus und danke für deine Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe einen Pufferspeicher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin noch auf der Suche wie wo ich die Software Version sehen kann. Das Passwort vom Servicemenü kenne ich (noch) nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wolfgang&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 09:07:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489375#M133862</guid>
      <dc:creator>Wolfgang42</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-24T09:07:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung stark gestiegen im Vergleich zu 2023</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489376#M133863</link>
      <description>&lt;P&gt;Gehe zur Inneneinheit und Suche im Menü den Reiter Service, gebe das Passwort viservice ein und gehe dann auf Erkannte Geräte und schicke bitte Bilder der Steuergeräte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 09:08:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489376#M133863</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-24T09:08:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung stark gestiegen im Vergleich zu 2023</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489392#M133871</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier die Bilder&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 09:23:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489392#M133871</guid>
      <dc:creator>Wolfgang42</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-24T09:23:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung stark gestiegen im Vergleich zu 2023</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489394#M133872</link>
      <description>&lt;P&gt;Du hast die Softwareversion 2417 bei HPMU.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese Version ist für das Tacktproblem bekannt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier gibt es seid kurzem die neue Version 2440 die Abhilfe schaffen soll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte wende dich an deinem Fachpartner das bei dir die neue Version aufgespielt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG Daniel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 09:31:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489394#M133872</guid>
      <dc:creator>Mr_Vito</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-24T09:31:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung stark gestiegen im Vergleich zu 2023</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489396#M133874</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, das werd ich tun. Danke für den Hinweis und die schnelle Hilfe!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wolfgang&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 09:32:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489396#M133874</guid>
      <dc:creator>Wolfgang42</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-24T09:32:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung stark gestiegen im Vergleich zu 2023</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489402#M133877</link>
      <description>&lt;P&gt;So lange kannst Du über den reduzierten Betrieb die Leistungsaufnahme drosseln.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 09:52:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489402#M133877</guid>
      <dc:creator>OptimusOne</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-24T09:52:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung stark gestiegen im Vergleich zu 2023</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489404#M133878</link>
      <description>&lt;P&gt;Du meinst den geräuschreduzierten Betrieb? Das hatte ich gerade auch in einem anderen Beitrag gelesen und im Moment auch bei mir aktiviert. Danke für den Tipp.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wolfgang&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 09:55:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489404#M133878</guid>
      <dc:creator>Wolfgang42</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-24T09:55:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung stark gestiegen im Vergleich zu 2023</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489416#M133886</link>
      <description>&lt;P&gt;Ganz genau. Viele Probleme wurden hier im Forum schon behandelt. Ich ziehe mir auch immer mal wieder was heraus.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe bei mir alles auf Max gestellt. Lüfter und Verdichter gehen nicht über 50% Leistung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 24 Nov 2024 10:20:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Taktung-stark-gestiegen-im-Vergleich-zu-2023/m-p/489416#M133886</guid>
      <dc:creator>OptimusOne</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-24T10:20:36Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
