<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Mischmodul regelt nicht" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/119445#M13376</link>
    <description>nächste Telefonat mit Heizungsfirma. Obwohl Vissmann dem Monteur am Telefon gesagt hat, dass das Mischmodul getauscht werden muss sagt nun anscheinend der Außendienst von Vissmann, dass das Teil elektrisch gemessen werden muss. Leider ist der Außendienst aber nicht in der Lage zu sagen wann er zum messen kommt und wann die Heizung wieder gehen soll. Das Problem besteht nun seit 09.11.2019.</description>
    <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 14:58:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Scania-truck</dc:creator>
    <dc:date>2019-11-26T14:58:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/117509#M13357</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;das Mischmodul für die Fußbodenheizung regelt nicht und lässt keine warmes Wasser mit in den Vorlauf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 17:21:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/117509#M13357</guid>
      <dc:creator>Scania-truck</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T17:21:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/117524#M13358</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ja und?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 19:28:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/117524#M13358</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T19:28:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/117563#M13359</link>
      <description>Was heißt "Ja und?" &lt;BR /&gt;Damit bleibt die Fußbodenheizung kalt. Wenn der Mischer kein warmes Wasser aus dem Speicher dazumischt wird nur kaltes Wasser durch die Fußbodenheizung gepumpt. Wie soll es da heizen? Der Mitnehmer hinten am Mischermodul bewegt sich nicht und läßt sich auch nicht von Hand bewegen. Wenn ich den Hebel des Ventils aushänge und von Hand betätige wird die Vorlauftemperatur höher und die Heizung funktioniert. Es besteht halt das Risiko von Überhitzung.&lt;BR /&gt;Gruß Jürgen</description>
      <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 10:38:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/117563#M13359</guid>
      <dc:creator>Scania-truck</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-09T10:38:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/117573#M13360</link>
      <description>Ja und bedeutet soviel wie um was geht es genau, welcher Kessel welche Regelung?</description>
      <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 13:04:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/117573#M13360</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-09T13:04:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/117579#M13361</link>
      <description>Wir haben eine Luftwärmepumpe und zwei Speicher. Einen für Heizungswasser und einen für Brauchwasser.&lt;BR /&gt;Auf dem Mischermodul stehen folgende Herstell-Daten drauf: 7428937713788103 und weiter unten noch die Nr. 5815637-02&lt;BR /&gt;Der Kasten an der Schrank wo ich sie Einstellungen wie Temperatur usw vornehme heißt Vitocal 200&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das Problem ist ja, dass das Mischermodul kein warmes Wasser aus dem Speicher mit in den Heizkreislauf lässt und deswegen nur eine Vorlauftemperatur von 20 Grad herrscht was in der Fußbodenheizung dazu führt, dass es nicht heizt.</description>
      <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 14:00:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/117579#M13361</guid>
      <dc:creator>Scania-truck</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-09T14:00:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/117581#M13362</link>
      <description>Vitocal 200</description>
      <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 14:09:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/117581#M13362</guid>
      <dc:creator>Scania-truck</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-09T14:09:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/117685#M13363</link>
      <description>Hallo Scania-truck,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wurde die Anlage denn jetzt erst installiert bzw. hatte sie schon mal funktioniert?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Damit die Funktion gegeben ist, muss die Erweiterung des Mischers mit Strom versorgt, die Kommunikationsleitung zwischen Wärmepumpenregelung und Mischererweiterung korrekt aufgelegt und das Anlagenschema richtig eingestellt sein.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 08:17:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/117685#M13363</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-11T08:17:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/117813#M13364</link>
      <description>Hallo Flo Schneider,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ja die Anlage wurde im Dezember 2017 in Betrieb genommen. Da es bisher funktioniert hat danke ich dass etwas kaputt gegangen ist. Über den Sommer wurde die Fußbodenheizung nicht benötigt, aber jetzt fiel auf, dass einige Räume kalt waren - wir haben ja noch einen Kachelofen im Haus. Beim nachsehen bemerkte ich, dass die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung nur 20 Grad betrug. Gleich hoch wie der Rücklauf. Ich habe dann den Mitnehmer des Mischermoduls von dem Hebel des Ventils getrennt und das Ventil so eingestellt, dass eine Vorlauftemperatur zwischen 30 und 35 Grad herrscht. Jedoch ist das Mischmodul nun außer Funktion gesetzt - aber es hat ja nicht funktioniert im Moment. Der Hebel am Mischermodul läßt sich auch nicht bewegen. Ist der Motor zum nachstellen kaputt? Oder der Sensor der die Temperatur für den Vorlauf misst?&lt;BR /&gt;Gruß Jürgen</description>
      <pubDate>Mon, 11 Nov 2019 17:31:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/117813#M13364</guid>
      <dc:creator>Scania-truck</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-11T17:31:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/117866#M13365</link>
      <description>OK, dann probiere bitte einmal folgendes.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Betätige die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gleichzeitig und wähle anschließend den Aktorentest an und bestätige mit "OK". Jetzt wählst du bitte abwechselnd Mischer auf und Mischer zu aus und prüfst, ob er sich bewegt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2019 07:58:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/117866#M13365</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-12T07:58:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/118118#M13366</link>
      <description>Hallo Flo Schneider,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;hab zwar gestern schon geschrieben aber irgendwie finde ich das jetzt nicht mehr.&lt;BR /&gt;Es kommt auf jeden Fall nix mit Mischer wenn ich in das Untermenü reingehe so wie du das beschreibst. &lt;BR /&gt;Gruß Jürgen</description>
      <pubDate>Wed, 13 Nov 2019 17:23:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/118118#M13366</guid>
      <dc:creator>Scania-truck</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-13T17:23:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/118119#M13367</link>
      <description>Es kommt in dem Untermenü folgende Auswahl:&lt;BR /&gt;Verdichter, Ventilator, Sekundärpumpe, Kältekreisumkehr, Expansionsventil, Heizkreispumpe HK1, Zirkulationspumpe, &lt;BR /&gt;Ventil Heizen /WW und alle Aktoren&lt;BR /&gt;Hilft das nun irgendwie weiter?&lt;BR /&gt;Gruß Jürgen</description>
      <pubDate>Wed, 13 Nov 2019 17:58:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/118119#M13367</guid>
      <dc:creator>Scania-truck</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-13T17:58:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/118195#M13368</link>
      <description>Das hilft mir weiter, danke. Geh bitte einmal in die Codierebene 1 auf den Parameter 7000 (Gruppe: Anlagendefinition). Dieser muss bei einer Anlage mit nur einem gemischten Heizkreis, mit Warmwasser und ohne ungeregelten Heizkreis auf den Wert 4 eingestellt sein. Steht der Wert auf 2, ist kein Mischer einprogrammiert. Bei Wärmepumpen werden alle angeschlossenen Komponenten nicht automatisch eingestellt. Es muss per Hand einprogrammiert werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Thu, 14 Nov 2019 09:22:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/118195#M13368</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-14T09:22:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/118258#M13369</link>
      <description>Hallo Flo,&lt;BR /&gt;das war auf 2 eingestellt. Und das hat ja letzten Winter funktioniert. Kann sich das selbst verstellen?&lt;BR /&gt;Aber ich habe nun das ganze auf 4 eingestellt und es hat sich nix getan. Ich denke es ist etwas kaputt?&lt;BR /&gt;Gruß Jürgen</description>
      <pubDate>Thu, 14 Nov 2019 17:17:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/118258#M13369</guid>
      <dc:creator>Scania-truck</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-14T17:17:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/118308#M13370</link>
      <description>Wenn du den Parameter auf 4 gestellt hast, sollte jetzt im Aktorentest auch der Mischer auftauchen und du diesen ansteuern können. Sollte es keine Kommunikation zum Mischermodul geben, würde eine Fehlermeldung kommen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Du hast die Einstellung mit OK übernommen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Fri, 15 Nov 2019 07:54:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/118308#M13370</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-15T07:54:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/118351#M13371</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;hab das mit Mischer gefunden, da steht "Mischer Heizkreis 2". Das war auf Stop. Aber wenn ich auf auf oder zu gehe und mit ok bestätige tut sich am Mischer nichts, der Hebel hinten dran bewegt sich nicht. Eine Fehlermeldung kommt aber auch nicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 Nov 2019 13:16:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/118351#M13371</guid>
      <dc:creator>Scania-truck</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-15T13:16:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/118361#M13372</link>
      <description>OK, jetzt muss die Spannung am Mischer Auf- und Zu-Signal der Erweiterung geprüft werden, wenn die Zustände über den Aktorentest angefordert werden. Hier empfehle ich dir, dies durch deinen Fachbetrieb durchführen zu lassen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Fri, 15 Nov 2019 13:47:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/118361#M13372</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-15T13:47:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/118377#M13373</link>
      <description>an welchem Kabel müsste denn Strom anliegen bei auf oder zu?</description>
      <pubDate>Fri, 15 Nov 2019 14:52:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/118377#M13373</guid>
      <dc:creator>Scania-truck</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-15T14:52:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/118621#M13374</link>
      <description>﻿﻿Am Stecker 52 wird die Spannung für auf und zu gemessen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 18 Nov 2019 14:03:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/118621#M13374</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-18T14:03:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/119443#M13375</link>
      <description>Hallo Flo&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;die Heizungsbaufirma war da und der Monteur hatte Vissmann am Telefon bis zum Ende und er teilte mir dann mit, dass das Mischmodul getauscht werden muss. Nun hat die Heizungsfirma auf nachfrage gesagt, dass Vissmann das Mischmodul selbst elektrisch durchmessen möchte. Kann das sein?</description>
      <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 14:47:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/119443#M13375</guid>
      <dc:creator>Scania-truck</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-26T14:47:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischmodul regelt nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/119445#M13376</link>
      <description>nächste Telefonat mit Heizungsfirma. Obwohl Vissmann dem Monteur am Telefon gesagt hat, dass das Mischmodul getauscht werden muss sagt nun anscheinend der Außendienst von Vissmann, dass das Teil elektrisch gemessen werden muss. Leider ist der Außendienst aber nicht in der Lage zu sagen wann er zum messen kommt und wann die Heizung wieder gehen soll. Das Problem besteht nun seit 09.11.2019.</description>
      <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 14:58:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Mischmodul-regelt-nicht/m-p/119445#M13376</guid>
      <dc:creator>Scania-truck</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-26T14:58:45Z</dc:date>