    <description>&lt;P&gt;äh, so habe ich das nicht geschrieben, du brauchst eine eigene Absicherung 3xB16 für die E-Patrone und 3xB??? (abhängig der Leistung des Verdichters.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also sehr wohl zusätzlich ein Kabel ziehen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 22:24:40 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
    <dc:date>2024-11-21T22:24:40Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 300-G Heizwasser-Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488101#M133296</link>
      <description>&lt;P&gt;Beim Kauf und Einbau unserer Wärmepumpe habe ich angegeben, dass ich den elektrischen Durchlauferhitzer nicht für notwendig halte. Folglich wurde er nicht angeschlossen. Ich möchte ihn aber vielleicht trotzdem haben. Kann ich ihn nun ohne Weiteres nachträglich anschließen? In den Unterlagen sieht es so aus, als ob der Durchlauferhitzer bereits serienmäßig im Gerät ist, oder irre ich mich da?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 20:03:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488101#M133296</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-20T20:03:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Heizwasser-Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488217#M133343</link>
      <description>&lt;P&gt;Da es das Teil auch als Ersatzteil gibt, kannst du es nachrüsten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 08:05:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488217#M133343</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T08:05:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Heizwasser-Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488385#M133405</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist schon darin, da sitzt er doch, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="FransO_1-1732195043701.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38703iCC10785AA75B1AC4/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="FransO_1-1732195043701.png" alt="FransO_1-1732195043701.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 13:17:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488385#M133405</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T13:17:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Heizwasser-Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488402#M133416</link>
      <description>&lt;P&gt;richtig, also hast eh eine.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es kann jetzt nur sein, dass sie elektrisch oben nicht angeschlossen ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 14:09:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488402#M133416</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T14:09:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300-G Heizwasser-Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488423#M133426</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo FransO,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn die elektrische 400V Leitung dafür noch nicht verlegt wurde, solltest du dich einmal an deinen Elektrofachbetrieb wenden, damit dieser elektrisch korrekt eingebunden wird. Anschließend kann er in der Regelung aktiviert werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 14:35:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488423#M133426</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T14:35:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Heizwasser-Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488428#M133430</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die info. Ich brauche die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Durchlauferhitzer&amp;nbsp;jetzt nicht, aber es ist gut zu wissen das, wenn ich die im Zukunft doch benötige, die&amp;nbsp;Durchlauferhitzer&amp;nbsp;einsetzbar ist. Die 400V ist noch nicht angeschlossen, aber das wird nich zwierig sein. Die Anlage ist angeschlossen miit eine 4 mm² Kabel gesichert mit 25A so die&amp;nbsp;Durchlauferhitzer&amp;nbsp;kan an derselben Kabel als der Verdichter.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 14:42:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488428#M133430</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T14:42:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300-G Heizwasser-Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488431#M133432</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, er muss separat angeschlossen werden und nicht am selben Kabel wie der Verdichter.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 14:47:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488431#M133432</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T14:47:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Heizwasser-Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488464#M133436</link>
      <description>&lt;P&gt;Daa verstehe ich nicht ganz.&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Durchlauferhitzer&amp;nbsp;9kW ist etwa 12A, Verdichter (BWC 301.C16) auch max 12A = 24A. Und ich habe&amp;nbsp;noch nie gesehen das&amp;nbsp; der Verdichter auf 100% über 6KW (ist 8,5A) braucht. Aber bin ja kein Elektrotechniker.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 15:20:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488464#M133436</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T15:20:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Heizwasser-Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488507#M133448</link>
      <description>&lt;P&gt;1.) Herstellervorschrift&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2.) wenn der Verdichter oder die E-Patrone einen Fehler haben, hast du&lt;/P&gt;&lt;P&gt;a) eine 2. Heizquelle&lt;/P&gt;&lt;P&gt;b) eine Sicherung, dass das eine Bauteil nicht das andere zerstört&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 16:51:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488507#M133448</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T16:51:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Heizwasser-Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488539#M133465</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, so ich soll sorgen das ich Verdichter und&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Durchlauferhitzer separat kann abschalten. Das&amp;nbsp; ist leichter zu realiseren als eine neue 20 meter Stromkabel.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 18:03:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488539#M133465</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T18:03:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Heizwasser-Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488609#M133502</link>
      <description>&lt;P&gt;äh, so habe ich das nicht geschrieben, du brauchst eine eigene Absicherung 3xB16 für die E-Patrone und 3xB??? (abhängig der Leistung des Verdichters.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also sehr wohl zusätzlich ein Kabel ziehen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 22:24:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488609#M133502</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-21T22:24:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300-G Heizwasser-Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488653#M133515</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Verdichter und der Durchlauferhitzer brauchen jeweils eine eigene Absicherung. Beide dürfen nicht über ein und dieselbe laufen. Setz dich für die Umsetzung mit deinem Elektrofachbetrieb in Verbindung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 06:24:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/488653#M133515</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-22T06:24:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300-G Heizwasser-Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/490866#M134497</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, habe jetzt die Absicherung wie es sein soll.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="FransO_0-1732724924689.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/39033iA7FFF10B33679761/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="FransO_0-1732724924689.png" alt="FransO_0-1732724924689.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Noch eine frage uber Parameter 790B:&amp;nbsp; &lt;SPAN class=""&gt;Bivalenztemperatur Heizwasser-Durchlauferhitzer&lt;/SPAN&gt;. Der is default 50 Grad (&lt;SPAN class=""&gt;Langzeitmittel&amp;nbsp; Außentemperatur&lt;/SPAN&gt;) dass bedeutet das der eHeizung immer aktiveirt werden kann. Es scheint mich das eine Temperatur rundum 0 Grad meht Sinn hat.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 16:37:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/490866#M134497</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-27T16:37:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300-G Heizwasser-Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/490871#M134499</link>
      <description>&lt;P&gt;spricht nichts dagegen&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 16:47:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/490871#M134499</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-27T16:47:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Heizwasser-Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/491201#M134649</link>
      <description>&lt;P&gt;Noch eine Frage, wie kan ich die Wirkung der Durchlauferhitzer testen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 13:24:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/491201#M134649</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-28T13:24:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Heizwasser-Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/491456#M134758</link>
      <description>&lt;P&gt;in Servicefunktion-Funktionskontrolle&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 08:30:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/491456#M134758</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-29T08:30:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Heizwasser-Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/491807#M134927</link>
      <description>&lt;P&gt;In Aktorentest sehe ich die Durchlauferhitzer nicht. Heutmorgen war es aber ziemlich kalt und ist der&amp;nbsp;Durchlauferhitzer eingeschaltet. So er funktioniert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 30 Nov 2024 10:21:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/491807#M134927</guid>
      <dc:creator>FransO</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-30T10:21:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-G Heizwasser-Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/491919#M134988</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe nicht Aktorentest, sondern Servicefunktionen-Funktionskontrolle geschrieben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Aktorentest ist dieser Punkt nicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 30 Nov 2024 16:24:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-Heizwasser-Durchlauferhitzer/m-p/491919#M134988</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-30T16:24:48Z</dc:date>