    <description>Hallo Chris,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wäre nett wenn du noch auf folg. offene Fragen antworten könntest:&lt;BR /&gt;- Der 24V-Feuchteanbauschalter ist rein passiv; sprich braucht keine Versorgungsspannung, richtig?&lt;BR /&gt;- Der Feuchteanbauschalter kann nahe der WP, im Keller, im Technikraum verbaut werden, richtig?&lt;BR /&gt;- Welche Bedeutung haben die Werte 0 und 1 beim nicht dokumentierten Parameter "7117 Taupunktwächter"?&lt;BR /&gt;Danke.&lt;BR /&gt;ciao&lt;BR /&gt; Volker</description>
    <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 08:30:22 GMT</pubDate>
    <dc:creator>vkmaster</dc:creator>
    <dc:date>2020-08-03T08:30:22Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200-S: Warnung D5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Warnung-D5/m-p/136383#M1316</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi @all,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;da wir Sommer haben, wollte ich auch mal die Kühlung aktivieren.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gerät Vitocal 200-S geht aber immer in Warnung "D5 Feuchteanbauschalter". Einen Feuchteanbauschalter haben wir (vermutlich) nicht verbaut.&lt;BR /&gt;Da gibt es noch den nicht dokumentierten Parameter "7117 Taupunktwächter". Egal ob er auf 0 oder 1 steht, bekomme ich Warnung D5.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Was bedeutet 0 und 1?&lt;BR /&gt;Und wie bekomme ich die Warnung weg? Evtl. mit einer Brücke an Stecker F11 der Regler- und Sensorleiterplatine?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Volker&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jul 2020 20:42:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Warnung-D5/m-p/136383#M1316</guid>
      <dc:creator>vkmaster</dc:creator>
      <dc:date>2020-07-24T20:42:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S: Warnung D5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Warnung-D5/m-p/136444#M1317</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du keinen Feuchteanbauschalter installiert hast, musst du den Stecker F11 brücken. Sonst funktioniert es nicht! Es muss aber sichergestellt werden, das sich keine Feuchte an den Rohrleitungen bilden kann.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Jul 2020 05:02:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Warnung-D5/m-p/136444#M1317</guid>
      <dc:creator>Michl</dc:creator>
      <dc:date>2020-07-27T05:02:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S: Warnung D5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Warnung-D5/m-p/136500#M1318</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Volker,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ohne Feuchteanbauschalter und Frostschutzwächter ist ein Kühlbetrieb leider nicht gefahrlos möglich. Wir empfehlen dir dringend diese Komponenten nachrüsten zu lassen und die erstmalige Inbetriebnahme der Kühlfunkton durchzuführen (Freigabe Active Cooling, Kühlkennlinie einstellen). Andernfalls kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße, Chris&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 07:44:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Warnung-D5/m-p/136500#M1318</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2020-07-28T07:44:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S: Warnung D5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Warnung-D5/m-p/136573#M1319</link>
      <description>Hallo Chris,&lt;BR /&gt;vielen Dank für deine schnelle Antwort.&lt;BR /&gt;So wie ich das sehe liefert die Vitocal 200-S keine 24V zur Versorgung externer Geräte (Feuchteanbauschalter), richtig?&lt;BR /&gt;Feuchteanbauschalter verstehe ich noch, aber warum brauche ich (im Hochsommer) einen Frostschutzwächter? Ich würde die min. Vorlauftemp. doch nicht kleiner wie z.B. 15°C einstellen.&lt;BR /&gt;Der Feuchteanbauschalter kann nahe der WP, im Keller, im Technikraum verbaut werden, richtig?&lt;BR /&gt;Nochmals Danke.&lt;BR /&gt;ciao&lt;BR /&gt; Volker</description>
      <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 11:31:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Warnung-D5/m-p/136573#M1319</guid>
      <dc:creator>vkmaster</dc:creator>
      <dc:date>2020-07-29T11:31:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S: Warnung D5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Warnung-D5/m-p/136574#M1320</link>
      <description>Das Frostschutzthermostat wird ja für den Kältekreis verwendet, nicht für den Heizkreis</description>
      <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 11:43:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Warnung-D5/m-p/136574#M1320</guid>
      <dc:creator>Michl</dc:creator>
      <dc:date>2020-07-29T11:43:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S: Warnung D5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Warnung-D5/m-p/136587#M1321</link>
      <description>Hallo Michl,&lt;BR /&gt;vielen Dank für deine Antwort. Wir haben aber keinen separaten Kühlkreis, sprich der Heizkreis ist auch der Kühlkreis.&lt;BR /&gt;Verstehe trotzdem nicht, warum man bei einer Vorlauftemperatur &amp;gt;= 15°C (im Hochsommer) einen Frostschutzwächter braucht.&lt;BR /&gt;ciao&lt;BR /&gt; Volker</description>
      <pubDate>Wed, 29 Jul 2020 18:43:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Warnung-D5/m-p/136587#M1321</guid>
      <dc:creator>vkmaster</dc:creator>
      <dc:date>2020-07-29T18:43:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S: Warnung D5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Warnung-D5/m-p/136775#M1322</link>
      <description>Hallo Chris,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wäre nett wenn du noch auf folg. offene Fragen antworten könntest:&lt;BR /&gt;- Der 24V-Feuchteanbauschalter ist rein passiv; sprich braucht keine Versorgungsspannung, richtig?&lt;BR /&gt;- Der Feuchteanbauschalter kann nahe der WP, im Keller, im Technikraum verbaut werden, richtig?&lt;BR /&gt;- Welche Bedeutung haben die Werte 0 und 1 beim nicht dokumentierten Parameter "7117 Taupunktwächter"?&lt;BR /&gt;Danke.&lt;BR /&gt;ciao&lt;BR /&gt; Volker</description>
      <pubDate>Mon, 03 Aug 2020 08:30:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Warnung-D5/m-p/136775#M1322</guid>
      <dc:creator>vkmaster</dc:creator>
      <dc:date>2020-08-03T08:30:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200-S: Warnung D5</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Warnung-D5/m-p/137385#M1323</link>
      <description>Hallo Volker,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;den Feuchteanbauschalter kannst du auch im Technikraum installieren. Es gibt ihn meines Wissens nach einmal als 230V und auch als 24V Ausführung. Der Frostschutzwächter dient zur Sicherheit vor Vereisung bei einer Fehlfunktion deiner Wärmepumpe. Bei den Parametern bedeutet 0 deaktiviert und 1 aktiviert. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße, Chris</description>
      <pubDate>Fri, 14 Aug 2020 07:40:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-Warnung-D5/m-p/137385#M1323</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2020-08-14T07:40:14Z</dc:date>