    <title>Thema "Re: Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484515#M131925</link>
    <description>&lt;P&gt;Möglicherweise ist nur ein falsches Zeitprogramm aktiv ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich geh mal davon aus,dass die Systemzeit richtig eingestellt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sicher ist: Für die Heizkörper hast keinen Extra- Fühler. Warum auch? Der hätte nix zu steuern.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 14:31:41 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2024-11-12T14:31:41Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484160#M131794</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe seit diesem Sommer eine WP mit zwei heizkreisen FB und radiatoren&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die FB funktioniert super.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim Heizkörperkreis habe ich folgendes Problem. Der Vorlauf scheint hoch genug zu sein doch die Heizkörper bleiben kalt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Wasser rauscht durch die Heizung entlüftet ist es.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;jemand eine Idee ?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Beste Grüße aus Berlin&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0674.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38148iE0AD3A618DC2B281/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_0674.jpeg" alt="IMG_0674.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0676.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38149i1798B5ADA8F58246/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_0676.jpeg" alt="IMG_0676.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 19:54:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484160#M131794</guid>
      <dc:creator>Roket</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-11T19:54:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484180#M131799</link>
      <description>&lt;P&gt;Vor und Rücklauf falsch angeschlossen? Ohne Anlagenschema ist das schwer zu enträtseln aus der Ferne. Sind die Ventile der Heizkörper zum Ablauf offen? Ich würde mal die Rohre des Vorlaufs zu den Heizkörpern verfolgen und die Temperatur prüfen. Manchmal ist auch die Pumpe verkehrt herum eingebaut!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 20:31:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484180#M131799</guid>
      <dc:creator>OptimusOne</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-11T20:31:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484184#M131800</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die schnelle Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;also falsch eingebaut kann ich mit fast nicht vorstellen da gestern die Heizkörper kurz warm waren.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Was genau ist ein Anlagenschema?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 20:45:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484184#M131800</guid>
      <dc:creator>Roket</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-11T20:45:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484250#M131837</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Roket,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 07:27:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484250#M131837</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T07:27:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484374#M131874</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann ich dir die SN irgendwie per PN zukommen lassen ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 10:23:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484374#M131874</guid>
      <dc:creator>Roket</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T10:23:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484431#M131892</link>
      <description>&lt;P&gt;Die kannst ruhig hier posten. Mit der Nummer kannst nix weiter anfangen als den Typ des Heizgerätes zu ermitteln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:40:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484431#M131892</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T11:40:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484433#M131894</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann hier die SN:7986430401826129&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:42:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484433#M131894</guid>
      <dc:creator>Roket</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T11:42:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484436#M131896</link>
      <description>&lt;P&gt;Du müsstest ja für die Heizkörper eine separate Pumpe haben ?Läuft die auch ? Idealerweise machst mal ein Foto der Pumpengruppe mit entfernter Isolierschale.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:47:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484436#M131896</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T11:47:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484440#M131897</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38176iFCE00787CEBE2C4E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; jetzt sind die Heizkörper auch warm aber heute Morgen sind wir bei 18° aufgewacht&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:49:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484440#M131897</guid>
      <dc:creator>Roket</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T11:49:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484442#M131898</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38177iF77B6C3DFF5011EF/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:50:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484442#M131898</guid>
      <dc:creator>Roket</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T11:50:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484445#M131899</link>
      <description>&lt;P&gt;ich vermute das der Ist wert Fühler einfach nicht korrekt angeschlossen ist, ich weiss aber nicht wie ich das "beweisen" kann&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:53:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484445#M131899</guid>
      <dc:creator>Roket</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T11:53:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484474#M131907</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, das ist nicht möglich. Wenn du sie hier nicht posten möchtest, kannst du sie aber unter deinen persönlichen Informationen hinzufügen. Dort kann ich sie abfragen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 12:48:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484474#M131907</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T12:48:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484515#M131925</link>
      <description>&lt;P&gt;Möglicherweise ist nur ein falsches Zeitprogramm aktiv ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich geh mal davon aus,dass die Systemzeit richtig eingestellt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sicher ist: Für die Heizkörper hast keinen Extra- Fühler. Warum auch? Der hätte nix zu steuern.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 14:31:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484515#M131925</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T14:31:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484519#M131927</link>
      <description>&lt;P&gt;Zeiten gecheckt Stimmt alles&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_0678.PNG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38189i3F8AE8738854304F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_0678.PNG" alt="IMG_0678.PNG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ich nicht verstehe wie kann das Innengerät sowie die App sagen das der Vorlauf bei 48° liegt die Rohre sind aber alle Kalt&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 14:36:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484519#M131927</guid>
      <dc:creator>Roket</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T14:36:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484523#M131929</link>
      <description>&lt;P&gt;Damit ist die Temperatur am Heizgerät selbst gemeint.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizkreis - Temperatur wird nicht gesondert angezeigt,da hier auch kein Sensor verbaut ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dass die HK nicht warm werden,kann also nur noch eine Ursache haben: die Pumpe läuft zeitweise nicht. Kann auch ein fehlerhafter Anschluss des Kabels sein. Womöglich ist die Heizkreispumpe als Zirkulationspumpe eingestellt worden ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 14:43:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484523#M131929</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T14:43:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484544#M131940</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Womöglich ist die Heizkreispumpe als Zirkulationspumpe eingestellt worden ? -&amp;gt; woran erkenne ich das ?&lt;BR /&gt;Unsere Heizkörper sind immer geöffnet &amp;nbsp;es sei den ein Fenster ist offen (Eve Thermo + Door)&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 15:06:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484544#M131940</guid>
      <dc:creator>Roket</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T15:06:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484551#M131944</link>
      <description>&lt;P&gt;Wo ist die Pumpe in der Regelung angeschlossen ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 15:16:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484551#M131944</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T15:16:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484556#M131947</link>
      <description>&lt;P&gt;Das weiß ich nicht&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 15:20:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484556#M131947</guid>
      <dc:creator>Roket</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T15:20:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484626#M131975</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann lass deinen HB die Sache mal überprüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Denn ursprünglich lief die Pumpe wohl nicht,weswegen die Heizkörper kalt blieben. Auf dem Foto ist hingegen deutlich sichtbar,dass die Pumpe läuft und durch dich bestätigt,dass die HK warm wurden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Somit kann ein Fehler in der Verrohrung oder an den Ventilen ausgeschlossen werden.Er muss also mit der Pumpe bzw.deren Schaltung zusammenhängen. Die Pumpe bzw.ein Pumpendefekt selbst ist unwahrscheinlich.Wenn auch nicht ausgeschlossen&amp;nbsp; Aber dazu müssen wir wissen,wo in der Regelung die Pumpe angeschlossen ist&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 17:37:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/484626#M131975</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T17:37:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vorlauf warm Heizkörper kalt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/487424#M133064</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/81708"&gt;@OptimusOne&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;nochmals vielen dank für eure Hilfestellung. Heute war der HB da und es lag am 4/3 Wege Ventil in der Inneneinheit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese konnte nie korrekt auf Heizbetrieb schalten sonder hat immer den Warmwasserspeicher bedient.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der HB hat das korrigiert und jetzt werden die HK warm.&lt;BR /&gt;vielen dank nochmal&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 12:32:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauf-warm-Heizkoerper-kalt/m-p/487424#M133064</guid>
      <dc:creator>Roket</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-19T12:32:37Z</dc:date>
    </item>