    <description>&lt;P&gt;Durch das Absenken oder Anheben der Raum-Soll-Temperatur findet eine Parallelverschiebung statt. Schau dir hierzu einmal das folgende Bild an:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/dfc9f825-0fa7-4422-943f-97f2afda17f7.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 07:13:04 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2024-11-11T07:13:04Z</dc:date>
    <item>
      <title>Schaltverhalten Verdichter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Schaltverhalten-Verdichter/m-p/482792#M131238</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie in den unten dargestellten Verläufen meiner Wärmepumpe 200S zu erkennen ist, geht der Verdichter bei 5 K Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf aus. Vorher steigt die elektrische Leistung (gemessen mit eHz) nochmal ordentlich an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da die Aussentemperatur heute etwas geringer als die letzten Tage war ist die Vorlauftemperatur etwas höher als sonst gewesen. Deshalb konnte ich dieses Fenomen das erste mal beobachten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Vorbeugung habe ich die Steiung der Heizkurve etwas zurück genommen, sodass die Vorlauftemperatur nicht mehr ganz so hoch ist. Damit sollte das Probelm morgen besser sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das erklärt aber nicht das Verhalten.&lt;BR /&gt;Kann mir jemand erklären wieso der Verdichter ausgeht und die elektrische Leistung vorher nochmal ordentlich ansteigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die maximale Vorlauftemperatur ist auf 50 °C eingestellt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 21:45:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Schaltverhalten-Verdichter/m-p/482792#M131238</guid>
      <dc:creator>Klausoleum</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-07T21:45:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Schaltverhalten Verdichter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Schaltverhalten-Verdichter/m-p/482957#M131347</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Klausoleum,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wie war denn die Vorlauf-Soll-Temperatur? Ich gehe davon aus, die Wärmepumpe ist aufgrund des Erreichens der Solltemperatur ausgegangen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 13:41:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Schaltverhalten-Verdichter/m-p/482957#M131347</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-08T13:41:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Schaltverhalten Verdichter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Schaltverhalten-Verdichter/m-p/483013#M131382</link>
      <description>&lt;P&gt;Jetzt wo du es sagst...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei 7 Grad Außentemperatur kommen 35 Grad Vorlauftemperatur gut hin.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Verständnis:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizkurve gibt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur vor. Das ist klar.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie beeinflusst nun die eingestellte Raumtemperatur die Vorlauftemperatur?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="1000023648.jpg" style="width: 1080px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/37961i445DD9DBCA7B8229/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="1000023648.jpg" alt="1000023648.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 17:11:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Schaltverhalten-Verdichter/m-p/483013#M131382</guid>
      <dc:creator>Klausoleum</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-08T17:11:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Schaltverhalten Verdichter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Schaltverhalten-Verdichter/m-p/483700#M131673</link>
      <description>&lt;P&gt;Durch das Absenken oder Anheben der Raum-Soll-Temperatur findet eine Parallelverschiebung statt. Schau dir hierzu einmal das folgende Bild an:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/dfc9f825-0fa7-4422-943f-97f2afda17f7.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 07:13:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Schaltverhalten-Verdichter/m-p/483700#M131673</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-11T07:13:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Schaltverhalten Verdichter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Schaltverhalten-Verdichter/m-p/486048#M132492</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe die Thematik nochmals beobachtet und ein paar Infos in die Kennlinien (SollVorlauftemperatur) hinzugefügt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Raumtemperatur ist auf 20 Grad eingestellt, sodass die Heizkurve direkt der Vorlauftemperatur entsprechen sollte (keine "zweite" Verschiebung)&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Betrieb der Wärmepumpe ist von 9 Uhr - 16 Uhr fest vorgegeben. In dieser Zeit wird vorrangig das Warmewasser erwärmt und anschließend der Heizkreis betrieben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Abbildung sind zwei Tage zu sehen. Die WP wird mit folgendne Einstellungen betrieben: Raumtemperatur (20 °C), Heizkurve ohne Steigung mit 35 Grad (Slope 0, Shift 10) sowie max. Vorlauftemperatur von 50 °C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Kennlinie und Raumtemperatur wurden am Abend vorher verändert.)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Screenshot 2024-11-15 142048.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38393iDE24AFD46437EED1/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Screenshot 2024-11-15 142048.png" alt="Screenshot 2024-11-15 142048.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am ersten Tag (14.11.) läuft der Verdichter so wie ich mir das vorgestellt habe. Die Vorlauftemperatur (ab ca. 11 Uhr) schwingt kurz über die eingestellte Vorlauftemperatur von 35 °C und regelt sich entsprechend darauf ein. Die elektrische Leistungsaufnahme geht entsprechend zurück bis auf knapp 900 W.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am zweiten Tag (heute 15.11.) wird die eingestellte Vorlauftemperatur von 35 °C nicht ereicht. Bei 34,3 °C schaltet der Verdichter ab. Die Rücklauftemperatur beträgt in diesem Zeitpunkt 29,2 °C.&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Tag 2 Schalten.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38392i8A4CE131FC1BDBE6/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Tag 2 Schalten.png" alt="Tag 2 Schalten.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wieso fängt der Kompressor mit nahezu gleichen Randbedingungen an Tag zwei an zu takten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es sind&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- keine Raumtemperatursensoren angeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- keine Stellmotoren an den Fussbodenkreisen vorhanden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Raumtemperatur im Gebäude und Aussentemperatur annähernd gleich.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>